Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания?

Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2010, 19:03 #1
Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания?
SanVenan
 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91

Здравствуйте! Есть примерный план двухэтажного здания. Подскажите пожалуйста схему под него.
[IMG]http://s58.***********/i160/1003/29/458a70b74bce.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось SanVenan, 06.03.2010 в 15:27.
Просмотров: 9003
 
Непрочитано 05.03.2010, 19:29
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А вход только со 2-го этажа?
Хотябы линейные размеры поставьте.
Укажите:
-Высоту этажей
-назначение здания,
-р-н строительства (ветер, снег, сейсмика).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 19:45
#3
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Хотябы линейные размеры поставьте.
Укажите:
-Высоту этажей
-назначение здания,
-р-н строительства (ветер, снег, сейсмика).
Высота этажей примерно 3 м, магазин 2-х этажный, площадь второго меньше порядка на 100 кв м, Магнитогорск. Стены планируются из мелкоштучных изделий, перекрытия с круглыми пустотами.
Если выбирать несущие стены по периметру, то как строить второй этаж, т.е. куда будет опираться левая стена второго этажа?
Если выбирать полностью каркасную схему, то куда будут опираться самонесущие кирпичные стены? Получается на втором этаже будут уже навесные.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 20:06
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Рекомендую металлокаркас. Ограждающие конструкции из "сэндвич"
панелей.
P.S. Около 2-го этажа будет не хилый снеговой мешок.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 20:15
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


вполне можно применить смешанный каркас - по периметру несущие стены, а в середине монолитные колонны с ригелями, либо вообще кирпичные столбы со сборными прогонами
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 20:18
#6
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
вполне можно применить смешанный каркас - по периметру несущие стены, а в середине монолитные колонны с ригелями, либо вообще кирпичные столбы со сборными прогонами
А на втором этаже как буду располагаться несущие стены, по периметру чего или уже не по периметру?
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 20:19
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


однозначно смешанную схему, с двумя рамами
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 03:13
#8
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
А на втором этаже как буду располагаться несущие стены
Cамонесущие легкие стены по ригелям, которые соответственно, между колоннами по углам контура 2-го этажа. В уровне покрытия точно также для покрытия.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 08:57
#9
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Например, дано учебное задание на двухэтажное кирпичное торговое здание. Площадь второго этажа по заданию меньше первого. Нужно определиться с тем, какую конструктивную схему лучше применить. Существует два варианта в данном случае: каркасная и с неполным каркасом.
Если рассматривать каркасную схем, то самонесущие стены будут опираться на балки, установленные на стаканные фундаменты. А если учитывать лифт в здании, то под шахту нужно еще дополнительный фундамент. На втором этаже глухая стена (затонирована синим цветом) будет навесной. Но я пока ещё не знаю, можно ли так делать и каким образом будут выглядеть размеры и сопряжения стен (хотя бы примерно).
Если рассматривать схему с неполным каркасом, то вместо самонесущих - несущие стены по периметру и вокруг лестницы. На втором этаже снова стены с различны назначением.
Нужно будет тогда делать дополнительный теплотехнический расчет на навесную стену.

wasilij1973, почему самонесущие?

Последний раз редактировалось SanVenan, 06.03.2010 в 15:29.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 00:56
#10
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Я имел ввиду только на втором этаже. Чтобы не передавать нагрузки от покрытия на эту стену, а передать их на ригель, т.к. эта стена получается "висячей" (если по планировке 1-го этажа по оси 2 стены нет). А выполнить ее можно простой кладкой из пеноблоков или т.п.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 01:51
#11
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Просится 2-я колонна. Пролеты по 5м. Тогда можно монолитную балку кинуть, или балку с жесткой арматурой. Стены можно вполне на 380 мм сделать. На стенах, в местах опирания балки - обязательно пилястры, по оси "Б" тоже пилястры. Второй этаж лучше сделать в легких конструкциях (м. каркас, сэндвичь), кроме лестничной клетки, естественно. Кстати, а стены 510 мм утеплять думали?

Последний раз редактировалось SergeyVM, 07.03.2010 в 02:02.
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 12:49
#12
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


SergeyVM
[IMG]http://s61.***********/i171/1003/1c/cdb1db272868.jpg[/IMG]

1) Где бы посмотреть сопряжение несущей и навесной кирпичной стен?
2) Есть ли ригели 8 или 9 м?
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 14:20
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Сопряжение кирпичных стен выполняется обычной перевязкой кладки без всяких дополнительных узлов. Ригели могут быть любого пролета, если они индивидуальные, в т.ч. и 9 м, правда, для такого маленького здания еще надо посчитать, что выгоднее: сделать длинный ригель, или дополнительную колонну, а может колонну сместить и сделать 2 одинаковых пролета (но это от планировки зависит). Кстати, стена на 2-м этаже должна быть в створе с ригелем и, соответственно, с колонной. И еще не всякий утеплитель можно в такой конструкции стены применить - желательно сделать расчет на паропроницание.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 15:13
#14
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


иваниваныч, проектирование здания выполняется только в форме архитектурного решения.
Пролёт в 9м для торгового зала, колонну предполагаю 510х510.
Цитата:
Кстати, стена на 2-м этаже должна быть в створе с ригелем и, соответственно, с колонной.
То есть навесная стена будет перекрывать торцы несущих стен?
С наружной части предполагаю облицовочный кирпич, затем утеплитель вплотную к колонне, дальше кладка будет примыкать к боковым сторонам колонны. А вот насколько кладка уйдет вглубь будет зависеть от теплотехнического расчета.
Цитата:
И еще не всякий утеплитель можно в такой конструкции стены применить
Расчет стены приведен для несущей стены, а для навесной придется делать отдельно.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2010, 01:04
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Для такого дома лучше всего несущие стены по периметру на первом этаже и на втором этаже, те что совпадают со стенами первого. Левую стену второго этажа опирать на балку. Перекрытия и балка и колонна -монолит. Фундаменты - лента под стены, под колонну свой. Тоже монолит.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 01:15
#16
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Левую стену второго этажа опирать на балку.
Ширина балки, так понимаю, не выходит за пределы размеров колонны. Значит основная часть стены должна располагаться между колонной и гранью стены. Но всю стену не получится сделать вровень с колонной, поскольку колонну утеплять надо.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 15:02
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Мне как-то так видится. Вроде примерно так же, как и MasterZimу, только перекрытия сборные. Балки и колонну можно и из металла сделать.
Вложения
Тип файла: pdf 01.pdf (88.3 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: pdf 02.pdf (24.4 Кб, 166 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 17:20
#18
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Мне как-то так видится. Вроде примерно так же, как и MasterZimу, только перекрытия сборные. Балки и колонну можно и из металла сделать.
Спасибо большое! Но как-то странно, у Вас разрезы а-а и 2-2 не совпадают.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 20:01
#19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну уж простите - буквально "на коленке" рисовал - главное мысль уловили (надеюсь)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 20:20
#20
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну уж простите - буквально "на коленке" рисовал - главное мысль уловили (надеюсь)
Не уловил то, что координационная ось 2 не совпадает с геометрической осью колонны. Конструктивные размеры плит не увязаны с номинальными размерами.
Если координационную ось 2 совместить с геометрической осью колонны, то плиты перекрытий должны совместиться над балкой (тут может и ригель, наверное, не подойти по своей конструктивной схеме в отличие от балки). А по верх плит в этом месте идёт кладка. Так?
SanVenan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая конструктивная схема подойдёт для двухэтажного здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51