Устойчивость стенки подкрановой балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость стенки подкрановой балки

Устойчивость стенки подкрановой балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2010, 22:24 #1
Устойчивость стенки подкрановой балки
Jonny17
 
инженер
 
Черноземье
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 47

Здравствуйте,господа инженеры.
Возник такой вопрос. Как посчитать устойчивость стенки ,неразрезной подкрановой балки асимитричного сечения, над опорой укрепленной только поперечными ребрами. В пункте 7.6 СНиП "Стальные конструкции"
расчет устойчивости стенки, при приложенни нагрузки к растянутому поясу , приведен только для балок симетричного сечения.В 7.9 указаны примечания для балок асимитричного сечения с более развитым сжатым поясом, у нас же растянутой, а для более развитого растянутого пояса указано проверять устойчивость по формуле 90.Но указывается, что растянутый пояс должен быть ненагружен ( в СП стальные конструкции прописано, "чтобы не было локальных напряжений") у нас же пояс нагруженный (есть локальные напряжения). Получается случай с более развитым растянутым поясом при приложении к нему местных нагрузок вообще неучитывается. Как быть? Думаю посчитать как для симетричного сечения и по формуле 90.

Последний раз редактировалось Jonny17, 17.03.2010 в 22:33.
Просмотров: 4154
 
Непрочитано 18.03.2010, 20:05
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


90 ф-ла для сжато-изгибаемых элементов, подкрановая балка будет просто изгибаемым смотрите п.7.9
viqa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 08:58
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
0 ф-ла для сжато-изгибаемых элементов, подкрановая балка будет просто изгибаемым смотрите п.7.9
Вот и я так думаю. Я бы на Вашем месте скорее всего сделал бы чтоб п. 7.3 СНиПа выполнился (лямбда ef меньше 2,5; т.к. есть местные напряжения), и вообще бы больше про это не парился.
Или все-таки у Вас такие огромные силы от троможения, что элемент сжато-изогнутый все-таки??? Сильно сомневаюсь что такое возможно...
Сильно-сильно извиняюсь)))) На дату блин не посмотрел)))))
AVO вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 13:00
#4
NRK


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 11


У меня такой вопрос, чтобы не множить аналогичные темы, касательно промежуточных ребер жесткости подкрановой балки. По серии 1.426.2-7 вып.3 для балки длиной 6м сечением стенки 440х6 ребра отсутствуют, а по расчёту исходя из отношения высоты стенки к её толщине (больше 70), получается, что они вроде как нужны. У меня сомнения....развейте.
NRK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость стенки подкрановой балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102 Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 20 11.05.2018 15:51
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33