Просадка+сейсмика
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Просадка+сейсмика

Просадка+сейсмика

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2010, 22:17 #1
Просадка+сейсмика
feшка
 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 1

Здраствуйте! Помогите пожалуйста!!! Проектируем объект который находится в 8бальной сейсмической зоне с Ш категорией грунта. Грунты просадочные суглинки твердые макро пористые 2-ой категории 10-15м, ниже непрсадочные твердые суглинки.
Каркас посчитан на 9баллов.
Решили посадить на естественное основание с уплотенным грунтом до 2 м. Дальше идет просадочный слой мощностью 8-12м. Осадка +просадка составила 17см. А просадка от собственного веса грунта 35см!!!
Исходя из этого решили посадить на свайное основание. Сваи длиной 12м дошли на непросадочный грунт сечением 40х40. При усилиях в особом сочетании (в угловых колоннах) N=17т М=16тм Q=11т.Сваи на горизонтальные нагрузки при сейсмике по ширине раскрытия трещин не проходят (т.е как я понимаю сваи на срез).
Вопрос. Как поступить с фундаментами. Посадить фунд. плиту и уплотнить просадочные грунты. Если Уплотнить то возможно ли до 10-15м. Еси есть пособия скиньте ссылку плииз.
Просмотров: 2390
 
Непрочитано 19.03.2010, 00:14
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


1. Возможно получится на искусственном основании.
2. Вы уверены, что для угловых колонн будет самая невыгодная расчетная ситуация?
3. Сколько у Вас свай под колонну?
4. Реально уплотнить грунтовую толщу трамбовками на 10-15 м. невозможно. Для уплотнения на глубину 15 м. в первом приближении диаметр основания трамбовки ложен составлять 8.4 м + вопросы к контролю качества. Возможно применение грунтоцемента.
vfc.cz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Просадка+сейсмика



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
Нестыковочка - ДБН сейсмика (Украина) Шандор Прочее. Архитектура и строительство 6 06.09.2007 19:02
Есть в Астане(Казахстан) сейсмика? sandro Прочее. Архитектура и строительство 4 22.09.2005 14:22