Проблема с фундаментом: осадка, трещины
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблема с фундаментом: осадка, трещины

Проблема с фундаментом: осадка, трещины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2010, 16:57 #1
Проблема с фундаментом: осадка, трещины
jevgen
 
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 3

Здравствуйте, специалисты.

Начну с описания конструкции. Геология не выполнялась. Грунт-глина, УГВ-ок.1м. Подготовка –выемка грунта, подушка-песок крупнозернистый+щебень с утрамбовкой. Заливался осенью, ленточный монолит, марка бетона Б25, размеры стенки 1.2мХ0.3м, подошва 0.2Х0.5м, армировка двойная(т.е. два полотна с расстоянием между собой ок.20см), д12мм по всей длине-расстояния между вертикальными прутками 1м, между горизонтальными – 30см, вязка проволокой. Таким образом по высоте стенки получается арматура в подошве, потом на 0.5м, на 0.8м, на 1.1м. По проекту утеплитель изнутри фундамента, эстр.пенополистирол 70мм, без подвала, пол по грунту, связи с фундаментом не имеет. Засыпка снутри-снаружи –привозной песок. Сделал дренаж по периметру на уровне нижней кромки подошвы. Снаружи обмазал битумом (сам теперь жалею-облезает, да и зачем он вообще?), из земли стенка выходит на 0.3м, под цокольный брус-на поверхность фундамента два слоя рубероида на битуме. Через три месяца после заливки, был смонтирован готовый каркас; проект Finndomo от финского производителя, заводской комплект. Причём на тот момент усадки ещё не было. Теперь обшит снаружи ОСП с наклееной на неё клинкерной плиткой «под кирпич». Крыша-битумная черепица. 1.5 этажа. Это по нагрузке на фундамент.
Есть проблема: 1)усадка фундамента по истечении года после заливки; при размерах по периметру 14мХ9м, расхождение между смежными углами в 7см, причём усадку дал по трём углам, а один будто остался на месте. 2)по истечении ещё одного года (эта зима была доольно морозная) при осмотре на днях обнаружил трещину в фундаменте ок.2мм, думаю по всей высоте, буду откапывать и смотреть.

Вот не пойму, вроде старался делать фундамент с запасом прочности, а выходит, что зря только деньги потратил на ленточный? Можно было и что-то попроще. Теперь всё равно придётся иметь секс с ремонтом фундамента, и это при условии, что он дальше не пойдёт трескаться. Может кто подскажет своё мнение по этому поводу? Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2010 в 23:58.
Просмотров: 6388
 
Непрочитано 30.03.2010, 17:32
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Может все дело в отсутствии отмостки. Очень похожие симптомы.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 17:33
#3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


jevgen
Не ясно, что вы имеете ввиду под усадкой 7см между углами?
По поводу трещины в фундаменте 2мм: возможно это усадочные трещины из-за слишком большого количества воды в бетоне или из-за плохого ухода за бетоном во время его твердения.
Чтобы ответить на вопрос "опасно ли это?", надо понять что представляет собой готовый каркас проект Finndomo от финского производителя.
И еще, это единичная трещина или есть множество мелких трещин по всему фундаменту? Фото все бы уяснило
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 19:36
#4
jevgen


 
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 3


Отмостки действительно нет.
- 7см-разница по замеру теодолитом между одним углом фундамента и другим, на одной стороне (если взять один за начальную точку отсчёта).
- готовый каркас-это собранные на заводе модули-элементы стен и т.д., которые на объекте монтируются на готовый фундамент и друг с другом скрепляются(своего рода конструктор).
- К сожалению пока снимков трещины не сделал. Визуальный осмотр обнаружил только одну трещину на углу одного эркера (не знаю правильно ли называю-выступающая часть).
- вот по уходу за бетоном не совсем понял, что надо было делать?; единственное, что помню, был косяк - через пять дней после заливки бетона тиснул мороз минус 5гр. и так простояло два дня, а потом опять около месяца было плюс5-10гр. и дождь периодически, может это тоже повлияло? Бетон брал с завода в готовом виде с миксером и подающим насосом, выдали сопроводительные бумаги по качеству и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1950.jpg
Просмотров: 431
Размер:	129.4 Кб
ID:	36378  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2210.jpg
Просмотров: 390
Размер:	106.7 Кб
ID:	36379  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02214.JPG
Просмотров: 292
Размер:	87.8 Кб
ID:	36382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02294.jpg
Просмотров: 312
Размер:	87.1 Кб
ID:	36383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2483.jpg
Просмотров: 323
Размер:	88.5 Кб
ID:	36385  

jevgen вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 20:28
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, а Вы уверены, что разница в отметках по углам фундамента появилась только сейчас? а не фундамент отлили с перекосом?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 20:53
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Во всём виноват Дедушка Мороз - пучение. Как выход - по периметру выполнить "тёплую отмостку".
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 21:16
#7
jevgen


 
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 3


Нет-нет, после заливки, да и по прошествии трёх месяцев, при монтаже каркаса отметка практически сходилась в ноль.
А вот про отмостку, думаю придётся что-то действительно сделать. Где-то читал, как вариант использовать прочную марку пвх плёнки в грунт (вместо например утрамбованной глины или того же бетонирования) и сверху можно тот же полистирол для утепления...
Только вот не даёт покоя мысль - а как бы чего не вышло с самим домом при таком фундаменте? Выдержит ли он сам эти усадки-трещины? Да и где гарантия, что процесс закончился?
jevgen вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 21:39
#8
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Как правило после устройства отмостки такие деформации останавливаются. Если даже грунт пучинистый, причиной пучения является замачивание и мороз. Влага по дренажу попадает прямиком под подошву и замерзая разорвет все что угодно. Утеплять или нет отмостку? Это конечно не лишнее. Главное убрать воду по периметру дома. Ширина отмостки 1,0 (норма), для гарантии 1,2 -1.5 метра.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 21:45
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Примерный "пирог" отмостки:
а) утрамбованный грунт.
б) подготовка из тощего бетона (В7.5) толщ. 50-70мм.
г) утеплитель ПсБС тощ. 100.
д) защитная подготовка армированная (В20) толщ.100-120 по уклону от стены.
е) мощение тротуарное.
На конце отмостки, вертикально, тот же ПсБС на глубину 700-900мм.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 22:25
#10
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


С учетом того, что водичка на глубине 1 м очень хотелось бы узнать что дадут эти мероприятия по утеплению отмостки (кроме материальных затрат). Делайте обычную отмостку шириной 1м и живите в своем каркасном одноэтажном доме.
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 23:36
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от jevgen Посмотреть сообщение
расстояния между вертикальными прутками 1м,
маловато будет.

Да и утепление изнутри - это интересно!
А куда вода из дренажа попадает?
УГВ расположен достаточно близко к поверхности, а глубины заложения фундамента маловато! 1,4 м при таких условиях мало, тем паче грунт пучинистый! Я бы делал на 1,8 м. Вот как раз холодная зима (достаточно пару-тройку дней с температурой ниже минус 20 градусов по Цельсию) и дала такой перепад высот в фундаменте - промерзло глубже 1,4 м наверняка, да еще с водой почва промерзает глубже. И скорее всего состав грунта под подошвой неодинаков - где-то линза есть грунта с другими характеристиками - потому и повело так фундамент.

Решение - отводить воду из дренажа (хотя я бы вообще не стал делать дренаж при УГВ -1,0 м от поверхности - в нем постоянно будет вода, постоянно откачивание - замкнутый круг, да еще и опасно с гидрогеологической точки зрения - при изменении УГВ меняются свойства грунтов основания) и сделать утепленную отмостку хорошую (ПГС 150-200 мм, утепление экструдированным пенополистиролом, бетонная отмостка армированная дорожной сеткой хотя бы.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблема с фундаментом: осадка, трещины



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05