| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проблема с фундаментом: осадка, трещины
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6388
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
jevgen
Не ясно, что вы имеете ввиду под усадкой 7см между углами? По поводу трещины в фундаменте 2мм: возможно это усадочные трещины из-за слишком большого количества воды в бетоне или из-за плохого ухода за бетоном во время его твердения. Чтобы ответить на вопрос "опасно ли это?", надо понять что представляет собой готовый каркас проект Finndomo от финского производителя. И еще, это единичная трещина или есть множество мелких трещин по всему фундаменту? Фото все бы уяснило |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 3
|
Отмостки действительно нет.
- 7см-разница по замеру теодолитом между одним углом фундамента и другим, на одной стороне (если взять один за начальную точку отсчёта). - готовый каркас-это собранные на заводе модули-элементы стен и т.д., которые на объекте монтируются на готовый фундамент и друг с другом скрепляются(своего рода конструктор). - К сожалению пока снимков трещины не сделал. Визуальный осмотр обнаружил только одну трещину на углу одного эркера (не знаю правильно ли называю-выступающая часть). - вот по уходу за бетоном не совсем понял, что надо было делать?; единственное, что помню, был косяк - через пять дней после заливки бетона тиснул мороз минус 5гр. и так простояло два дня, а потом опять около месяца было плюс5-10гр. и дождь периодически, может это тоже повлияло? Бетон брал с завода в готовом виде с миксером и подающим насосом, выдали сопроводительные бумаги по качеству и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 3
|
Нет-нет, после заливки, да и по прошествии трёх месяцев, при монтаже каркаса отметка практически сходилась в ноль.
А вот про отмостку, думаю придётся что-то действительно сделать. Где-то читал, как вариант использовать прочную марку пвх плёнки в грунт (вместо например утрамбованной глины или того же бетонирования) и сверху можно тот же полистирол для утепления... Только вот не даёт покоя мысль - а как бы чего не вышло с самим домом при таком фундаменте? Выдержит ли он сам эти усадки-трещины? Да и где гарантия, что процесс закончился? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Как правило после устройства отмостки такие деформации останавливаются. Если даже грунт пучинистый, причиной пучения является замачивание и мороз. Влага по дренажу попадает прямиком под подошву и замерзая разорвет все что угодно. Утеплять или нет отмостку? Это конечно не лишнее. Главное убрать воду по периметру дома. Ширина отмостки 1,0 (норма), для гарантии 1,2 -1.5 метра.
|
|||
![]() |
|
||||
Примерный "пирог" отмостки:
а) утрамбованный грунт. б) подготовка из тощего бетона (В7.5) толщ. 50-70мм. г) утеплитель ПсБС тощ. 100. д) защитная подготовка армированная (В20) толщ.100-120 по уклону от стены. е) мощение тротуарное. На конце отмостки, вертикально, тот же ПсБС на глубину 700-900мм. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
![]() |
С учетом того, что водичка на глубине 1 м очень хотелось бы узнать что дадут эти мероприятия по утеплению отмостки
![]()
__________________
Самопожертвование - смысл жизни? |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
маловато будет.
Да и утепление изнутри - это интересно! А куда вода из дренажа попадает? УГВ расположен достаточно близко к поверхности, а глубины заложения фундамента маловато! 1,4 м при таких условиях мало, тем паче грунт пучинистый! Я бы делал на 1,8 м. Вот как раз холодная зима (достаточно пару-тройку дней с температурой ниже минус 20 градусов по Цельсию) и дала такой перепад высот в фундаменте - промерзло глубже 1,4 м наверняка, да еще с водой почва промерзает глубже. И скорее всего состав грунта под подошвой неодинаков - где-то линза есть грунта с другими характеристиками - потому и повело так фундамент. Решение - отводить воду из дренажа (хотя я бы вообще не стал делать дренаж при УГВ -1,0 м от поверхности - в нем постоянно будет вода, постоянно откачивание - замкнутый круг, да еще и опасно с гидрогеологической точки зрения - при изменении УГВ меняются свойства грунтов основания) и сделать утепленную отмостку хорошую (ПГС 150-200 мм, утепление экструдированным пенополистиролом, бетонная отмостка армированная дорожной сеткой хотя бы.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. | Kosss | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2009 11:06 |