Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?

Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2010, 10:50 #1
Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 6209
 
Непрочитано 06.04.2010, 11:02
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Скорее из конструктивных...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 11:13
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я вот назначил исходя из конструктивных соображений 40мм.
Строители отправили письмо, что у них нет такой толщины. Просят согласовать на 32мм. Вот сижу думаю, чё-нибудь такое гадкое ответить Но согласую наверное всё-таки
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 11:26
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я вот назначил исходя из конструктивных соображений 40мм.
Строители отправили письмо, что у них нет такой толщины. Просят согласовать на 32мм. Вот сижу думаю, чё-нибудь такое гадкое ответить Но согласую наверное всё-таки
Гадко так: "раз у вас, охломонов, нет даже 40..."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 11:30
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А что и как опирается на этот столик? И какой конструкции столик? И 20 мм бывает достаточно.
А мне и 10 мм "за глаза" хватало.
А в типовых решениях (альбомах, сериях) не посмотреть?
Offtop: Чё-нибудь гадкое не надо придумывать. Скорее они это гадкое напишут, исходя из своего практического опыта.
Чаще бывает так, если, конечно, проектировщик уверен: "а мне какое дело, что у вас нет, хоть из африков везите, но чтобы было 40!"
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 11:43
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


На опорный столик в виде пластины опираются балки и фермы через опорные ребра. По несущей способности мне и толщины 32мм. за глаза хватает. Просто я заложил толщину 40мм. исходя из "конструктивных соображений". Ну мол, чтобы:
-балка не проскользнула во время монтажа,
-монтажная прокладка поместилась,
-и еще подумал, что колонны могут встать не идеально вертикально,
в следствие чего может не хватить опорной площади для ребра балки.
Как то так я рассуждал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 12:02
#7
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Все верно в ваших рассуждениях.

В таких случаях стоит найти в серии свой случай и показать рабочим что никак иначе не получится...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
На опорный столик в виде пластины опираются балки и фермы через опорные ребра. По несущей способности мне и толщины 32мм. за глаза хватает. Просто я заложил толщину 40мм. исходя из "конструктивных соображений". Ну мол, чтобы:
-балка не проскользнула во время монтажа,
-монтажная прокладка поместилась,
-и еще подумал, что колонны могут встать не идеально вертикально,
в следствие чего может не хватить опорной площади для ребра балки.
Как то так я рассуждал.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 12:19
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


У меня толщина опорного ребра балки 32мм. Пусть толщина опорного столика 32мм. (по хотению строителей). Толщина монтажной прокладки 6мм. Получается, что опорное ребро балки будет свесать на 6мм.
Так можно? Вот картинка из серии (вроде со свесом?):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 729
Размер:	61.2 Кб
ID:	36785  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 12:48
#9
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


"На опорный столик в виде пластины опираются балки и фермы через опорные ребра."
- Узел опирания шарнир или моментный?
Узел который вы привели не для опирания ферм.
(Прошу прощения за качество скана - нет времени...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение.jpg
Просмотров: 699
Размер:	57.6 Кб
ID:	36788  
 
 
Непрочитано 06.04.2010, 13:44
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
У меня толщина опорного ребра балки 32мм. Пусть толщина опорного столика 32мм. (по хотению строителей). Толщина монтажной прокладки 6мм. Получается, что опорное ребро балки будет свесать на 6мм.
Так можно? Вот картинка из серии (вроде со свесом?):
Это же узел рамной конструкции, т.е. больше моментов, чем поперечных. И это высокопрочные болты, есть трение, и тут "свисание" допустимо- этот "столик" (кстати, этим словом Вы ввели людей в заблужддение) только частично работает.
Опорная планка же должна полностью перехватить опорное ребро - там смятие.
У Вас, по моим подспудным ощущениям, слишком толстое опорное ребро.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 15:34
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас, по моим подспудным ощущениям, слишком толстое опорное ребро.
Толщина ребра 27мм.- взял по серии 2. 440. Но такой толщины у строителей нет. Согласовал на 25мм. Свеса не будет.
Всем спасибо
__________________