Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки

Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2010, 16:27 #1
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки
Конструкторша
 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 8

Возможно ли получить действительно жесткое соединение колонны круглого сечения (труба 377х9 ГОСТ 8732-78*) и балки 30Ш1, сделав столик и сверху установив пластину. Все соединения при этом на сварке. См узлы. Если такое соединение практически невозможно, чем его можно заменить, использую именно эти сечения конструкций???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: столик колонны.jpg
Просмотров: 479
Размер:	55.2 Кб
ID:	37386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел соединения колонны и балки.jpg
Просмотров: 452
Размер:	72.0 Кб
ID:	37387  

Просмотров: 5484
 
Непрочитано 14.04.2010, 16:39
#2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Нет нельзя)) верхний пояс будет растягивать трубу а нижний сжимать, подумай сам, что будет жестче, пояс двутавра в продольном направлении или труба в поперечном?? Жесткость узла конечно будет выше чем у просто поставленной на столик балки но всё же значительно меньше чем у самого двутавра. Тебе нужно соединить между собой пояса двутавров пластиной с поперечным сечением как у поясов и применить сврные швы соответствуюших параметров
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 17:02
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Теоретически нет проблем - толщина стенки должна быть соответствующей.
Но гораздо проще и надежней прорезать трубу пластиной (вертикальной) и на нем базировать узел.
Второй практичный способ - надеть на трубу два диска из листа на некотором расстоянии друг от друга (можно из половинок) и на них базировать узел.
Чертежи и фотки таких узлов на форуме есть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 17:30
#4
Конструкторша


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 8


Спасибо...
Конструкторша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Деревянные балки составного сечения на податливых связях ВВФ Деревянные конструкции 32 26.11.2013 15:21
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27