База колонны.Критика узла
инженер
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255
|
||
Просмотров: 3717
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Момент большой какой-то, на пределе для 30К2.
Тем не менее - М48 должны быть раздвинуты на 6*48, траверса - слишком тонкая, и длины вертикального сварного шва тоже видимо недостаточно, давление на краю опорной плиты 1380 т/кв. м, надо бы раза в 1,5-2 меньше. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Что вы имеете ввиду???
Цитата:
Цитата:
Правда,еще не считал на изгиб от усилий,равных несущ.способности болтов. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Да, увеличить площадь, чтобы не смяло обычную подливку. 3. А траверсу толщиной 10 мм на устойчивость - хотя бы прикидочно? По прочности швов - берете макс. давление на плиту снизу, умножаете на груз. площадь для одного шва и на это усилие считаете шов на срез. Другой прикидочный расчет: M/h=23/0,3=77 тонн. Это на два шва. Делим на 2, =38,5 тн, допустим 1 см шва держит на срез 1 тонну, значит Lшва= 385 мм+ 20 мм~400 мм. Такая по прикидке должна быть высота у траверсы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
В недоумении...почему по табл.60* ПРИЛОЖЕНИЯ 2 СниП II-23-81*и по табл.3 Пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) расчетные сопротивления болтов(и металла болтов ) растяжению имеют разные значения.Например(в моем случае):для болта М48 значения R будут 185МПа и 145МПа,соответственно.В чем дело?Это разные характеристики? Ну а минимальное расстояние между анкерными болтами для анкеров с отгибом 6d,Вы правы!Для анкеров с анкерной плитой-8d...но тем не менее допускается его уменьшать на 2d,при увеличении глубины заделки на 5d! Ильнур,а почему при расчете по прочности сварных швов,Вы всю нагрузку-77т приводите только на 2 шва,а не на 4(2 листа по 2 шва)???.Как раз и получается разница по высоте в 2 раза.У меня 20см,у Вас-40см Последний раз редактировалось ganesh, 23.04.2010 в 17:05. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Рисунок у Вас непривычный - М48, толстые плиты (50) и тонюсенькие (10) маленькие траверсы... По расч. сопр. болтов - в СНиП, думается, более "компетентные" цифры ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2010 в 00:03. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Выбор рамного узла | Alex_85 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 01.03.2010 19:51 |
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 | Жека СКДМ | Расчетные программы | 4 | 18.02.2010 08:35 |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
вход в помещение водомерного узла | tusiko | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.03.2008 16:18 |