civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Можно ли сделать на этом фундаменте - покажет расчет (по нагрузкам - пройдет ли: нагрузка приличная 126 т воды + чаша тонн 50). Если по расчету не проходит - усиливайте фундамент или откажитесь от этой затеи.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Это вообще у проектировщиков денег стоит - и предварительный расчет и принципиальное решение по устройству чаши на фундаменте. Если рассуждать, что фундамент ранее был рассчитан и выполнен под конкретную конструкцию здания - то добавлять две сотни тонн нагрузки нельзя принципиально.
Последний раз редактировалось Fellini, 12.05.2010 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот была такая тема, может поможет:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45198
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Если делать на том же фундаменте, то его надо отрезать швами от всей плиты (если грунт скала, то можно и не отрезать), так как такие нагрузки не были учтены, а раз здание существующее то оно уже подстроилось под свое основание, а тут еще довесочек такой не маленький получается, что, очень даже вероятно, приведет к трещинам уже существующей конструкции.
Но возникает другой вопрос: хватит ли арматуры в существующей фундаметной плите для восприятия веса чаши с водой? Если там не предполагалось устройство тяжелого оборудования то скорее всего не хватит. Вот такие мои первоначлаьные размышления. По хорошему надо все просчитать, но так на первый взгляд, сам бы сделал другой фундамент исключительно под бассейн, или попытался бы реконструкировать старый под новые условия. |
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Басейн проектируют зарание и делают на отдельных фундаментах ето факт или на том что есть если его хватит. Но куда вы спрячите техоборудование. По поводу комуникаций в дне чаши. акснись. А потечет труба. Как менять да и как вообще сделать тот же слив.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да хрен с ним с оборудованием и прочим. Чаша если потечёт? - трещина в бетоне чаши, или некачественная ГИ, или ещё что, и пойдёт намокание всей плиты фундаментной. Чего делать будете? - Весь бассейн рушить?
- Если уже есть фундаментная плита, то на ней на СТОЙКАХ ставится чаша, чтобы снизу к ней был доступ (хоть на карачках чтобы можно было туда пролезть и отремонтировать в случае чего. Туда же, в это "подполье" можно убрать и оборудование для бассейна. Нагрузка от бассейна не такая уж большая. 126 кубов, даже при глубине 2м (которые наверно не нужны) - получится 2т/м.кв, размазанные по площадке 63кв.м. (8х8м). При этом вся плита гораздо больше в плане наверняка, и дополнительное давление на грунт будет вовсе несущественным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2010
Питер
Сообщений: 8
|
по поводу разводки труб: предполагаются боковые подающие форсунки, бассейн переливной. так что в дно будет заложен только один или два донных слива по углам. так что ничего рушить не придется, скорее всего)) а по поводу стоек: вообще по уму так и надо, но к сожалению по высоте все ограничено. даже была идея под чашу в существующем фундаменте вырезать место под отдельный фундамент чаши, но заказчик пока отказывается.
to bilder: я Вас правильно понимаю. что в данном случае или нужно делать отдельный фундамент под чашу или ставить чашу на стойки на уже существующий фундамент. третьего не дано? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Отдельный фундамент - это если новое строительство, я думаю. Иначе не рационально. Вырезать плиту - это значит уменьшить несущую способность фундамента ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ!!! - Нагрузка та же, а площадь, на которую передаётся нагрузка - уменьшится.
По-моему просчитать основание с дополнительной нагрузкой от бассейна - и получится в принципе нормально. Если не очень - то можно придумать распределительную раму, чтобы нагрузка от бассейна распределялась более равномерно по площади плиты основания. Про стойки - это распространённое отработанное решение. Никаких проблем с ним нет. Так что я бы так и сделал. Да и В СЛУЧАЕ ЧЕГО демонтировать чашу на стойках наверно проще, чем приляпаную всем днищем к плите фундаментной ![]() |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
2т/м2...а скорее всего изначально считалось на нагрузку 0,4 т/м2 или даже 0,2 т/м2. Согласен, что с основанием будет все нормально, но вот плита скорее всего не проектировалась на такие нагрузки. Так что надо посмотреть какая там арматура стоит и просчитать.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Шмидт, не путай нагрузку на плиту перекрытия полезную, с давлением под плитой фундамента. Если равномерно распределить нагрузку от бассейна по фундаментной плите - можно и без каких-либо усилений всё это уложить в нормальные условия... теоретически...
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Может и пройдет, но сам слабо верю. Что рассуждать если нет всей инфы: какое здание, какая плита и т.п. Расчет поставит точку.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" | Pprfut | Архитектура | 15 | 07.02.2017 11:43 |
устройство бассейна в подвале существующего здания | designer | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.12.2015 16:39 |
Технические помещения для общественного бассейна | XOM | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.11.2008 10:24 |
Не подскажите технологические карты по зимнему строительству? | floorman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.07.2008 13:42 |