Диафрагмы жесткости в здании
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диафрагмы жесткости в здании

Диафрагмы жесткости в здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2010, 08:09 #1
Диафрагмы жесткости в здании
Куртан
 
г. Биробиджан
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 58

Как эффективнее расставить диафрагмы жесткости в протяженном здании 24х72 в продольном или поперечном направлении. В связи с планировочным решением установка в двух направлениях проблематична. Сейсмичность 9 баллов. Организовать шов так же не представляется возможным.
Просмотров: 3676
 
Непрочитано 13.05.2010, 08:11
#2
acid


 
Сообщений: n/a


В связи с решением установки в одном направлении связей эксплуатация здания проблематична(опасна)
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 08:31
#3
Куртан


 
Регистрация: 12.09.2008
г. Биробиджан
Сообщений: 58


Здание 2 этажа и подвал. Выполнить здание в рамносвязевом каркасе, является необходимостью, т.к. для рамного каркаса по нашим нормам, определена длина 40 м, для рамно-связевого или с ядрами жесткости 60 м. Решено отсечь два крайних шага швом, и сделать каркас 24х60.
ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах
Для протяженных в плане зданий допускается комбинированная конструктивная схема с рамами в поперечном направлении и с вертикальными стальными устоями или железобетонными диафрагмами жесткости в продольном направлении.

Последний раз редактировалось Куртан, 13.05.2010 в 08:40.
Куртан вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 09:05
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


так а в чем проблема установки в двух направлениях? поставьте по торцам продольные, а в середине поперечные
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 13:00
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


А по температурным деформациям для 60м разве не надо проверять? см. табл.3 и п.1.19 Пособия к СНиП по ж.б.
Разбейте здание на два равных блока по 36м. С делайте спаренные колонны, откорректируйте. И делайте рамным.
А насчёт Диафрагм (если всё же нужны), то главное требование, чтоб они были симметричны относительно центра масс здания, ну наверное стоит подумать о том чтоб они стояли не более чем через 3 пролёта (из опыта).
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диафрагмы жесткости в здании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет диафрагмы жесткости в ПК Лира 9.2 Олег-студент БГТУ Лира / Лира-САПР 1 04.06.2009 11:13
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
Диафрагмы жесткости Regby Расчетные программы 9 09.01.2008 16:48
Диафрагмы жесткости Сергей Кузин Прочее. Архитектура и строительство 8 31.08.2007 11:06