Непрочитано 17.05.2010, 11:00 #1
Достаточно ли глубины заделки для столбов забора?
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Достаточно ли глубины заделки для столбов забора? Общая протяженность забора 50 м, столбы 400х400мм

Вложения
Тип файла: pdf Забор.pdf (17.5 Кб, 755 просмотров)

Просмотров: 6457
 
Непрочитано 17.05.2010, 17:42
#2
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


А насчет несущей способности трубы стойки сомнений нет?
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 18:13
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Стойка вроде бы проходит
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 18:56
#4
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Если прочность на изгиб трубы обеспечена и расчет по нормальному сечению
это показывает, то все нормально. Правильно я понял, впрос для столбов забора а не для столбчатых фундаментов забора?
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 18:56
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


При хорошем ветре верх будет качаться на +\- 15 см (ориентировочно).
А так - конечно стоять будет, не упадет.
Вот бы еще шаг столбов сообщили...увидел - 2,8 м.

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2010 в 19:51. Причина: шаг увидел
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 19:27
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Вобще от грунтов зависит. Если пески, то вроде нормально, а вот если пучинистые - могут быть сюрпризы.
Еще монолитная лента смущает. Ее как ни армируй, а наверняка трещать будет, особенно на стыке со столбом. Я бы там заранее шовчики сделал.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 22:32
#7
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Интересует именно столбчатый фундамент. Достаточна ли глубина заделки? Шаг секций 2,8 м, но местами забор попадает на откос.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 09:11
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Интересует именно столбчатый фундамент. Достаточна ли глубина заделки?....
Ваш столб похож на сваю, особенно по смыслу работы.
Вот тут СНиП Свайные фундаменты. Откройте Приложение 1 "РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА", вставляйте в формулы данные грунтов по табл. 1, и получите представление о том, будет стоять или нет.
Табл. 1 выглядит так (как видите, цифры в зависимости от грунта сильно разбегаются):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: грунты.jpg
Просмотров: 1315
Размер:	46.8 Кб
ID:	39142  
Вложения
Тип файла: zip СНиП Свайные фундаменты.zip (332.7 Кб, 266 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 09:38
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Что-то очень высокий забор. Чтобы не колбасило может сделать так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: забор.jpg
Просмотров: 339
Размер:	10.2 Кб
ID:	39144  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 13:37
#10
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Еще монолитная лента смущает. Ее как ни армируй, а наверняка трещать будет, особенно на стыке со столбом. Я бы там заранее шовчики сделал.
а я вот не пойму зачем она вообще нужна??

Может выше 2.5-3 метров обшивать доскам через одну, тогда с ветром проблем меньше будет?

а на прикидочный взгляд выглядит надежно
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:58
#11
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Лента нужна как грязеотбойник
zxcasd2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достаточно ли глубины заделки для столбов забора?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45