Статическое зондирование
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статическое зондирование

Статическое зондирование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2010, 20:27 #1
Статическое зондирование
lukavladi
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94

Увжаемые коллеги! Кто подскажет какие коэфф-ты действуют сейчас при переходе от qc к Rs и от fs к f. Говорят, что выходила поправка к СП 50-102-2003. Речь идет о расчете несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования.
Просмотров: 3367
 
Непрочитано 18.05.2010, 08:09
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Говорят, что выходила поправка к СП 50-102-2003.
- впервые слышу.

Есть поправка погляди файлик:
Вложения
Тип файла: doc п. 7.3.11 Поправка.doc (52.0 Кб, 194 просмотров)

Последний раз редактировалось olf_, 18.05.2010 в 08:21.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 08:18
#3
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Говорят, что выходила поправка к СП 50-102-2003.
Вот эта что ли?
 
 
Непрочитано 18.05.2010, 08:40
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


В каком месте Пункт 7.3.11,формула 7.26 Напечатано: γcR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый равным 0,4, Должно быть: γcR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый равным 1;
Напечатано: γcf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, принимаемый равным 0,8, Должно быть: γcf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, принимаемый равным 1.

В каком месте Таблица 7.15, колонка 6
Напечатано: 0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,50
-
Должно быть: 1,80
1,30
1,00
0,80
0,60
0,50
-
Такие были поправки, но давно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:23
#5
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Большое спасибо