Необходим ли расчет на продавливание?
Омск
Регистрация: 21.05.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 4129
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Надо полагать - необходим. Если фундамент не 1 м толщиной, а нагрузка на колонну не 1 т... Если вы понимаете о чем я... (?исходные данные?)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Это без разницы. Если даже в направлении ширины подошвы ленточного ф-та его можно принять как жесткий (не знаю, не видел картинки), то по длине ф-та (т.к. он ленточный) будет продавливание, суть вопроса правильно учесть отпор грунта в зоне пирамиды продавливания (возможно будет лишь две грани прадавливания), если конечно нет на ленточный ф-т рядом загруженных участков.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Вот те раз???? Если ф-т ленточный, то на сосредоточ. нагрузку его и нужно считать как ленточный, получается как балка на упругом основании с эпюрой отпора грунта по величине более в месте приложения нагрузки и уменьшаюшейся к краям.
Если ленточный - то считайте продавливание по двум граням продавливания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Денис-31ПГС , посмотрите Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений http://dwg.ru/dnl/7779 . То что оно к старому СНиП - не беда. Принципы конструирования остались прежние. Вы посмотрите - как размеры фундаментов назначают.
Размеры сечения вашего ленточного фундамента спокойно можно было принять другие - шире и ниже. А продавливание в вашем случае необходимо проверять, разумеется с учетом требований нового СП на железобетонные конструкции. Пирамида продавливания пойдет от опорной плиты базы колонны. Для расчета на продавливание - не важно , что эту базу потом омоноличивают. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Расчет на продавливание при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.01.2010 16:19 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |