Непрочитано 24.05.2010, 19:42 #1
Необходим ли расчет на продавливание?
Денис-31ПГС
 
Омск
Регистрация: 21.05.2009
Сообщений: 57

Необходим ли расчет на продавливание колонной фундамента?При условии,что фундамент ленточный и колонна металлическая.Дополнительные условия таковы-колонну "анкеруют",и монолитят базу.
Просмотров: 4129
 
Непрочитано 24.05.2010, 19:54
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Надо полагать - необходим. Если фундамент не 1 м толщиной, а нагрузка на колонну не 1 т... Если вы понимаете о чем я... (?исходные данные?)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 20:02
#3
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Ширина подошвы фундамента-1,6 метра, высота 2-х ступеней по 500мм,3-ей - 620мм.Нагрузка-порядка 348кН.Бетон-В20.
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 21:45
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Если я все правильно понял, то никакого продавливания не будет. Последний вопрос - какая колонна?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 13:54
#5
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Колонна сквозного сечения,составная из двух швеллеров соединенных планками.
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 14:13
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Денис-31ПГС Посмотреть сообщение
Колонна сквозного сечения,составная из двух швеллеров соединенных планками.
Это без разницы. Если даже в направлении ширины подошвы ленточного ф-та его можно принять как жесткий (не знаю, не видел картинки), то по длине ф-та (т.к. он ленточный) будет продавливание, суть вопроса правильно учесть отпор грунта в зоне пирамиды продавливания (возможно будет лишь две грани прадавливания), если конечно нет на ленточный ф-т рядом загруженных участков.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 14:26
#7
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Вот чертеж-возможно внесет некоторую ясность.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для отправки.dwg (121.3 Кб, 697 просмотров)
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 14:41
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Пишите что ф-т ленточный, показываете столбчатый размерами по подошве 1500х1700 мм.
Как вы показали в чертеже продавливание не нужно. ф-т жесткий.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 14:44
#9
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Нет,вы не правильно поняли Фундамент ленточный,а то что он прямоугольный на чертеже это я брал участок для расчета = 1м (а не 1,5м)
Денис-31ПГС вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 14:55
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Вот те раз???? Если ф-т ленточный, то на сосредоточ. нагрузку его и нужно считать как ленточный, получается как балка на упругом основании с эпюрой отпора грунта по величине более в месте приложения нагрузки и уменьшаюшейся к краям.
Если ленточный - то считайте продавливание по двум граням продавливания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:07
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Денис-31ПГС , посмотрите Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений http://dwg.ru/dnl/7779 . То что оно к старому СНиП - не беда. Принципы конструирования остались прежние. Вы посмотрите - как размеры фундаментов назначают.
Размеры сечения вашего ленточного фундамента спокойно можно было принять другие - шире и ниже. А продавливание в вашем случае необходимо проверять, разумеется с учетом требований нового СП на железобетонные конструкции. Пирамида продавливания пойдет от опорной плиты базы колонны. Для расчета на продавливание - не важно , что эту базу потом омоноличивают.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 17:33
#12
Денис-31ПГС


 
Регистрация: 21.05.2009
Омск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Ну вот хоть один человек меня полностью понял
Leonid555 ну и другим тоже спасибо!
Денис-31ПГС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходим ли расчет на продавливание?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44