Полиэтилен или стеклопластик?
Инженер-строитель
Луцк
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 21239
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.11.2009
Луцк
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77
|
Для полиэтилена нужен сварочный аппарат цены немалой. Стеклопластик собирается на муфтах, либо раструбно. Только надо тчательно подходить к вопросу выбора поставщика стеклопластика. В Перми оказался самый адекватный производитель.
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
И тот и другой материал имеют право на существование, всё зависит от конкретной трубы и поставщика, особое внимание следует уделить фитингам, у стеклопластика они всегда литые, у полиэтилена бывают сварные, у них меньшая прочность. Ещё важный нюанс, на малых диаметрах полиэтилен можно укладывать на большие расстояния вообще без стыков т.к. труба поставляется в бухте. В общем конкретного ответа что лучше естественно нет, всё зависит от производителя и конкретной ситуации. Опиши ситуацию, диаметры, длины, грунты и т.п. может тогда родится какой-то конкретный совет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.11.2009
Луцк
Сообщений: 7
|
KronSerg - заранее спасибо!
Длина друбопрвода 600мм, длина 350м. група грунтов ІІ, уровень заложения 1,5-2,0м, на всей длине устоновлевается 2 пожгидранта, + ета вся кухня проходит через дорогу в уже сучествуючем футляре 1020мм - В проекте заложено производство труб "Словечно". Територия строительства Украина г. Луцк. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
В плюсы полиэтилену можно записать наличие футляра, раструбные трубы в футляре, это не удобно. Диаметр хорош как для тех так и для других, маленькая линия на производстве полиэтилена и ещё не столь толстая стенка стеклопластика. Небольшая длина практически гарантирует наличие необходимого количества труб на складе. Подготовка основания для обоих материалов будет одинаковая. С гидрантами у полиэтилена могут возникнуть трудности, возможно придётся ставить стальные тройники, сейчас мало где делают такие из полиэтилена. На сайте у "Словечно" нашёл что литых фитингов на 600-ку они не делают, это основной недостаток полиэтилена в данном случае, придётся мудрить со сварными, а их нужно заказывать минимум на шаг SDR выше, а вот стеклопластик они предлагают довольно именитый. В данном конкретном случае я бы выбрал стеклопластик, в основном из-за фитингов под гидранты, не нужно мудрить с переходом на сталь, заморачивать демонтажные муфты перед тройником, можно просто заказать тройник с нижним выпуском, да и с литыми отводами как-то спокойней.
На вскидку так, но скорее всего вопрос экономии окажется важнее, в конце концов оба материала результат дадут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 1
|
Цитата:
![]() По поводу статьи из интернета: госпожа "Л. С. Корецкая - доктор техн. наук, профессор," писала потом письма что можно применять, что её "не совсем правильно поняли"... По поводу срока службы, через 50 лет к примеру по DIN она должна выдерживать давление превышающее номинальное в 1,8 раз... По поводу истирания, если это водопровод, то это не так страшно если не подавать там песок с водой... для канализационных труб внутренний (лайнерный) слой делаеться гораздо толще чем для воды. По поводу "Трубы из композиционно-волокнистых материалов нельзя испытывать на герметичность без промежуточной термической просушки стенок" - БРЕД!!! Их испытывают на заводе буквально через 5-10 минут после схода со станка, и испытывают водой, и испытывают каждую трубу!! будет способствовать попаданию в поток воды (под давлением) остатков веществ, вредных для здоровья. наверное именно поэтому в японии, европе, америке, иране (это там где я был и сам видел) полным ходом используют стеклопластиковые трубы для водоснабжения!?!?! P.S. Повторюсь, очень важно выбирать производителя!!! В РФ нет хороших производителей.. Могу дискуссию вести очень долго.. Последний раз редактировалось Михаил2000, 29.07.2010 в 18:23. Причина: добавил текст |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 1
|
Цитата:
От 1000 мм и выше рентабельно использовать стеклопластиковые трубы. Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей06, 06.08.2010 в 17:13. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2010
Сообщений: 9
|
Одно уточнение касательно получения труб из полиолефинов методом экструзии. Долговечность данных труб в напорных сетях определяется плотностью и глубиной микротрещин образовавшихся в результате усадки на внутренней поверхности трубы. Со временем в процессе эксплуатации полиолефины окисляются и набирают прочность ( становятся хрупкими). Это видно на примере полиэтиленовой пленки, которая за один сезон из элластичной превращается в хрупкую. В результате этого под действием внутреннего давления трещины объединяются, дают одну макротрещину (2-4 мм глубиной), что при низкой прочности полиолефинов приводит к резкому скачку напряжений и появлению на трубе " пузыря" и к разрушению трубы. Сам разбирал аналогичные случаи. Связаны они в основном с желанием производителей вводить вроичное сырье при производстве трубы. Они даже для этого придумали спец. поправку в ГОСТ - нормы на введение вторичного сырья.
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Ну так уж и из страны
![]()
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Цитата:
Течи то обычно не в трубах, а в заглушках/уплотнениях/отводах... Там возможен гидравлический удар. И сдвинуть упор конечно сложнее чем просто трубу. Другой вопрос нужен ли он...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Для раструбных соединений, упор обязателен по СНиПу, а вот сопротивление которое в земле труба преодолевает чтобы сдвинуться, как я понимаю, считается перемножением площади сдвигаемого грунта на некий коэффициент, много площади упор добавляет?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Не на коэф. наверное , а на расчётное сопротивление грунта сжатию в МПа.
Но не уверен на 100%, у вас может быть и по другому в расчётах... Могли упростить. Единственно, что упор всё же прямой, а труба круглая. Т.е. разные силы сопротивления и т.п. У трубы будет меньше сжатия и больше сопротивления от касательных сил что в сумме даст меньшую силу сопротивления толчку трубы. чем если бы прямая площадка и только сжатие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |