Полиэтилен или стеклопластик?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Полиэтилен или стеклопластик?

Полиэтилен или стеклопластик?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2010, 23:17 #1
Полиэтилен или стеклопластик?
Tsuganov
 
Инженер-строитель
 
Луцк
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 7

По работе возник вопрос - выбор материала водопроводной напорной трубы!
Сначала Горводоканал выдал технические условия с указанием типа трубы "полиэтилен", потом дал письмо с утверждением "стеклопластик"... Вот что


Полиэтилен или стеклопластик?
А.В.Сазонов, заместитель директора ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»
Современные неметаллические трубы выпускаются не только из термопластов. И в Роcсии, и за рубежом довольно активно предлагаются трубы из стеклопластика. Наряду с высокой коррозионной и химической стойкостью, они обладают высокой механической прочностью что позволяет использовать их для строительства трубопроводов с высоким рабочим давлением, там, где трубы из термопластов работать не могут. Тем не менее, рассматривая стеклопластиковые трубы как альтернативу полиэтиленовым представляется преждевременным, особенно в тех областях, где эффективность использования полиэтиленовых труб сегодня не вызывает сомнений. В конце 2004 года технический совет УП «Витебскводоканал» (Республика Беларусь) рассматривал возможность капитального ремонта водопроводных сетей с использованием стеклопластиковых труб. Результаты работы Совета представляют несомненный интерес и заслуживают того, чтобы их опубликовать.
(По материалам Научно-производственной ассоциации организаций водопроводно-канализационного хозяйства «АКВА-БЕЛ»)
Вопрос о допустимости применения стеклопластиковых труб в питьевом водоснабжении возник в связи со строительством системы водоснабжения микрорайона Билево в г. Витебске. В соответствии с техническими условиями, выданными УП «Витебскводоканал», был разработан проект с использованием в строительстве полиэтиленовых труб. Однако при проведении тендера на приобретение материалов для начала работ заказчиком было отдано предпочтение стеклопластиковым трубам, в связи с чем была заказана корректировка проектно - сметной документации.

Выбор материала для проектирования, строительства и эксплуатации сетей водопровода в г. Витебске обсуждался на техническом совете УП «Витебскводоканал» и на совещании с непосредственным участием заказчика УКСа Витебского горисполкома, эксплуатирующей организацией УП «Витебскводоканал», Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В ходе подготовки к проведению технического совета были направлены соответствующие запросы главному санитарному врачу Витебской области и в Институт металлополимерных систем Национальной Академии наук Республики Беларусь.

По заключению Института металлополимерных систем НАН РБ при проектировании трубопроводов более предпочтительны полиэтиленовые трубы, т.к. трубы из стеклопластика имеют ряд недостатков, наиболее существенными среди которых являются:

-гигроскопичность и влагопоглощение, что существенно снижает их работоспособность;

- недостаточная стойкость стеклопластика к истиранию обуславливает износ внутреннего слоя смолы, появление оголенного стекла, что в процессе эксплуатации будет способствовать попаданию в поток воды (под давлением) остатков веществ, вредных для здоровья;

- срок службы стеклопластиковых труб по расчетам -50 лет, а по заключению НАНБ - 15-20 лет
Наиболее существенным недостатком стеклопластиковых труб является их недостаточная стойкость к истиранию. По данным завода-изготовителя труб износ за 100 тыс. циклов составляет 0,34 мм при толщине рабочей поверхности 2 мм, в то время как у полиэтилена - соответственно 0,118 мм при толщине 24 мм. При таком уровне износа в соответствии с заключением Института металлополимерных систем НАН РБ, срок службы у стеклопластиковых труб составит 20 лет, тогда как у полиэтилена -50 лет.

Из письма заместителя главно¬го государственного санитарного врача Витебской области Павленко В. Ю. от 20.12.2004 года генеральному директору У П «Витебскоблводоканал» Сырбу И. М. и заместителю председателя Витебского облисполкома Петруше В. Л.
С гигиенической позиции трубы из стеклопластика имеют ряд недостатков. Имеются сведения о раздражающем и фиброгенном действии стекловолокна при попадании в организм человека. Используемые при производстве труб эпоксидная и фенолформальдегидная смолы при попадании в воду также будут оказывать вредное воздействие на организм человека.
Учитывая недостаточную стойкость стеклопластиковых труб к истиранию и то, что отвердители и стекловолокно, входящие в состав трубы, обладают свойством отщепляться и мигрировать в водную среду, можно сделать вывод, что при длительной эксплуатации труб из стекловолокна значительно увеличится вынос вредных веществ в питьевую воду и вызовет угрозу здоровью человека.
С санитарно - гигиенической позиции при проектировании и прокладке водоводов предпочтение следует оказывать трубам из полиэтилена (ПНД)

Мнение специалиста
Л. С. Корецкая - доктор техн. наук, профессор, Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАМ РБ. Из статьи «Обзор и сравнительные характеристики свойств полимерных трубопроводов»:
По своим прочностным характеристикам трубы из стеклопластика близки к стальным. По стойкости к высоким температурам (в зависимости от модификации наполнителя) они отличаются от термопластов тем, что могут эксплуатироваться при температурах транспортируемого продукта до +70 °С для полиэфирных связующих. По остальным свойствам стеклопластиковые трубы уступают трубам из термопластичных материалов (таблица).
Существенным недостатком стеклопластиковых труб является гигроскопичность и влагопоглощение (0,2-0,8 %), что существенно снижает их работоспособность, особенно при эксплуатации в зонах с колебаниями температур в отрицательном диапазоне (замерзание воды в теле материала приводит к накоплению дефектов и разрастанию микро¬трещин (трещина длиной 1 мм снижает прочность в 100 раз), что снижает время эксплуатации трубопроводов).
Трубы из композиционно-волокнистых материалов нельзя испытывать на герметичность без промежуточной термической просушки стенок. Поэтому гидроопрессовку следует осуществлять через эластичный материал, обеспечивающий герметичность внутренней полости трубы, что достаточно проблематично при проведении опрессовки в составе трубопровода. При изготовлении стеклопластиковых труб, даже при соблюдении всех требований технологического процесса, степень полимеризации различных связующих составляет 94-98 % (обычно до 80 %). Неполная полимеризация повышает упругие свойства изделия, но ухудшает химическую стойкость. Как правило, избыточное применение отвердителя при получении стеклопластиковых труб в процессе их эксплуатации будет способствовать попаданию в поток воды (под давлением) остатков веществ, вредных для здоровья. Кроме того, недостаточная стойкость стеклопластиков к истиранию обусловливает износ внутреннего слоя смолы, появление оголенного стекла, которое под действием потока воды будет подвергаться гидролизу, обламываться, попадая в воду, поэтому стеклопластиковые трубы в системах питьевого водоснабжения применять не рекомендуется.
Источник: специализированный журнал ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, №4/2005, www.abok.ru

[b][i]Может кто поможет еще мнением или советом... Заранее благодарен![/i][/b]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2010 в 23:31.
Просмотров: 21239
 
Непрочитано 02.06.2010, 02:30
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,919


Только ВЧШГ.
А вообще что вам выбирать? У вас в требованиях водоканала написано чёрным по белому: стеклопластик.
Или вы собираетесь оспаривать требования?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 21:10
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


В чём вопрос не очень понятно, рассказать о преимуществах и недостатках разных материалах труб просишь?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 01:37
#4
Tsuganov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.11.2009
Луцк
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Или вы собираетесь оспаривать требования?
Разница в цене 10000$ на даной длине... И не всегда у водоканала есть спецы по новых материалах. У нас в водоканале (ПТО) нет никого младше 55лет.

Вопрос просто по опыту что лудше???
Tsuganov вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 16:43
#5
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Для полиэтилена нужен сварочный аппарат цены немалой. Стеклопластик собирается на муфтах, либо раструбно. Только надо тчательно подходить к вопросу выбора поставщика стеклопластика. В Перми оказался самый адекватный производитель.
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 17:36
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


И тот и другой материал имеют право на существование, всё зависит от конкретной трубы и поставщика, особое внимание следует уделить фитингам, у стеклопластика они всегда литые, у полиэтилена бывают сварные, у них меньшая прочность. Ещё важный нюанс, на малых диаметрах полиэтилен можно укладывать на большие расстояния вообще без стыков т.к. труба поставляется в бухте. В общем конкретного ответа что лучше естественно нет, всё зависит от производителя и конкретной ситуации. Опиши ситуацию, диаметры, длины, грунты и т.п. может тогда родится какой-то конкретный совет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 21:13
#7
Tsuganov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.11.2009
Луцк
Сообщений: 7


KronSerg - заранее спасибо!
Длина друбопрвода 600мм, длина 350м. група грунтов ІІ, уровень заложения 1,5-2,0м, на всей длине устоновлевается 2 пожгидранта, + ета вся кухня проходит через дорогу в уже сучествуючем футляре 1020мм - В проекте заложено производство труб "Словечно". Територия строительства Украина г. Луцк.
Tsuganov вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 00:36
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


В плюсы полиэтилену можно записать наличие футляра, раструбные трубы в футляре, это не удобно. Диаметр хорош как для тех так и для других, маленькая линия на производстве полиэтилена и ещё не столь толстая стенка стеклопластика. Небольшая длина практически гарантирует наличие необходимого количества труб на складе. Подготовка основания для обоих материалов будет одинаковая. С гидрантами у полиэтилена могут возникнуть трудности, возможно придётся ставить стальные тройники, сейчас мало где делают такие из полиэтилена. На сайте у "Словечно" нашёл что литых фитингов на 600-ку они не делают, это основной недостаток полиэтилена в данном случае, придётся мудрить со сварными, а их нужно заказывать минимум на шаг SDR выше, а вот стеклопластик они предлагают довольно именитый. В данном конкретном случае я бы выбрал стеклопластик, в основном из-за фитингов под гидранты, не нужно мудрить с переходом на сталь, заморачивать демонтажные муфты перед тройником, можно просто заказать тройник с нижним выпуском, да и с литыми отводами как-то спокойней.
На вскидку так, но скорее всего вопрос экономии окажется важнее, в конце концов оба материала результат дадут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 18:11
#9
Михаил2000


 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Stich123 Посмотреть сообщение
Для полиэтилена нужен сварочный аппарат цены немалой. Стеклопластик собирается на муфтах, либо раструбно. Только надо тчательно подходить к вопросу выбора поставщика стеклопластика. В Перми оказался самый адекватный производитель.
Это точно. Особенно узнайте как в Новосибирске и Барнауле к нему относятся... Там он так нагадил... По опыту скажу что нет в России нормального производителя Стеклопластиковых труб!!! (а я бывал на многих производствах в мире). Поддерживаю, что очень важно надо подходить к выбору поставщика.

По поводу статьи из интернета: госпожа "Л. С. Корецкая - доктор техн. наук, профессор," писала потом письма что можно применять, что её "не совсем правильно поняли"...
По поводу срока службы, через 50 лет к примеру по DIN она должна выдерживать давление превышающее номинальное в 1,8 раз... По поводу истирания, если это водопровод, то это не так страшно если не подавать там песок с водой... для канализационных труб внутренний (лайнерный) слой делаеться гораздо толще чем для воды.
По поводу "Трубы из композиционно-волокнистых материалов нельзя испытывать на герметичность без промежуточной термической просушки стенок" - БРЕД!!! Их испытывают на заводе буквально через 5-10 минут после схода со станка, и испытывают водой, и испытывают каждую трубу!!
будет способствовать попаданию в поток воды (под давлением) остатков веществ, вредных для здоровья.
наверное именно поэтому в японии, европе, америке, иране (это там где я был и сам видел) полным ходом используют стеклопластиковые трубы для водоснабжения!?!?!

P.S. Повторюсь, очень важно выбирать производителя!!! В РФ нет хороших производителей.. Могу дискуссию вести очень долго..

Последний раз редактировалось Михаил2000, 29.07.2010 в 18:23. Причина: добавил текст
Михаил2000 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 16:59
#10
Сергей06


 
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Михаил2000 Посмотреть сообщение
наверное именно поэтому в японии, (это там где я был и сам видел) полным ходом используют стеклопластиковые трубы для водоснабжения!?!?!
Я знаю точно ,что в Японии стеклопластиковые трубы используют только для мелиорации, а для питьевого водоснабжения используют ВШЧГ.
От 1000 мм и выше рентабельно использовать стеклопластиковые трубы.

Цитата:
Сообщение от KronSerg
В данном конкретном случае я бы выбрал стеклопластик, в основном из-за фитингов под гидранты, не нужно мудрить с переходом на сталь, заморачивать демонтажные муфты перед тройником, можно просто заказать тройник с нижним выпуском, да и с литыми отводами как-то спокойней.
К сожалению не рентабельно привозить фитинг из-за границы (я имею ввиду с выше 1000 мм ) и по-этому все западные производители производят фитинг грубо говоря в подвале(в России) с отвратительным качеством не лучше ,чем Пермские.(И культура прокладки страдает т.к. прокладка стеклопластика требует тщательной трамбовки вокруг трубы высотой Н=300 мм)

Последний раз редактировалось Сергей06, 06.08.2010 в 17:13. Причина: дополнение
Сергей06 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 16:39 Полиэтилен,полипропилен=полиолефины
#11
Evgen72


 
Регистрация: 20.09.2010
Сообщений: 9


Одно уточнение касательно получения труб из полиолефинов методом экструзии. Долговечность данных труб в напорных сетях определяется плотностью и глубиной микротрещин образовавшихся в результате усадки на внутренней поверхности трубы. Со временем в процессе эксплуатации полиолефины окисляются и набирают прочность ( становятся хрупкими). Это видно на примере полиэтиленовой пленки, которая за один сезон из элластичной превращается в хрупкую. В результате этого под действием внутреннего давления трещины объединяются, дают одну макротрещину (2-4 мм глубиной), что при низкой прочности полиолефинов приводит к резкому скачку напряжений и появлению на трубе " пузыря" и к разрушению трубы. Сам разбирал аналогичные случаи. Связаны они в основном с желанием производителей вводить вроичное сырье при производстве трубы. Они даже для этого придумали спец. поправку в ГОСТ - нормы на введение вторичного сырья.
Evgen72 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 14:01
#12
vipvvp


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 2


Умные проектировщики выбирают стеклопластик.
vipvvp вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 14:51
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Умные проектировщики знают чем один материал отличается от другого и выбирают материал по конкретной ситуации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 16:00
#14
vipvvp


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 2


Помогите определиться с выбором производителя стеклопластиковых труб в России.
vipvvp вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 22:16
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от vipvvp Посмотреть сообщение
Помогите определиться с выбором производителя стеклопластиковых труб в России.
Какой город интересует?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:42
#16
vatlai


 
Регистрация: 30.06.2010
Сообщений: 5


Про стеклопластик не нужно забывать что на поворотах, тройниках и тд. нужно делать упоры, так как соединение раструбное. Если этого не сделали, думаю нужно сваливать из страны =)).

Напоследок, чтоб не говорили, что не предупреждали =)
vatlai вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:53
#17
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ну так уж и из страны , насколько я понимаю физику процесса, то если уж труба с поворотом полностью в грунте, то что сдвинуть грунт, что сдвинуть грунт в котором лежит упор, разница не велика, поправьте меня если ошибаюсь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 17:44
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Цитата:
Сообщение от Михаил2000 Посмотреть сообщение
По поводу "Трубы из композиционно-волокнистых материалов нельзя испытывать на герметичность без промежуточной термической просушки стенок" - БРЕД!!! Их испытывают на заводе буквально через 5-10 минут после схода со станка, и испытывают водой, и испытывают каждую трубу!!
А после этого собирают на месте и снова испытывают всю систему в комплексе.
Течи то обычно не в трубах, а в заглушках/уплотнениях/отводах...


Там возможен гидравлический удар.
И сдвинуть упор конечно сложнее чем просто трубу. Другой вопрос нужен ли он...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 20:56
#19
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Для раструбных соединений, упор обязателен по СНиПу, а вот сопротивление которое в земле труба преодолевает чтобы сдвинуться, как я понимаю, считается перемножением площади сдвигаемого грунта на некий коэффициент, много площади упор добавляет?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 21:08
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Не на коэф. наверное , а на расчётное сопротивление грунта сжатию в МПа.
Но не уверен на 100%, у вас может быть и по другому в расчётах... Могли упростить.

Единственно, что упор всё же прямой, а труба круглая. Т.е. разные силы сопротивления и т.п. У трубы будет меньше сжатия и больше сопротивления от касательных сил что в сумме даст меньшую силу сопротивления толчку трубы. чем если бы прямая площадка и только сжатие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Полиэтилен или стеклопластик?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39