Выходы из помещений в лестничную клетку Л1
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
||
Просмотров: 15701
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
Народ, подскажите если здание 2 ст. огнест. => внутренние стены лестницы REI 90. лестница Л1. REI 90 - это все 4-ре стены лестницы должны быть, даже та, в которой дверь на лестницу?
Если да, то какой же степени должна быть дверь? Или степень огнестойкости стены с дверью , что отделяет коридор от самой лестницы не нормируется? Согласно п. 5.3.12 СП1 дверь 2-го типа EI30, это значит что стена (а точнее перегородка) в которой дверь должна быть 1-го типа: EI 45. Так? Иначе если считать, что все 4-ре стены должны быть REI 90 тогда дверь всяко будет 20го типа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Речь как раз о дополнительных требованиях. Стены лестничных клеток очень часто являются ядрами жесткости и обсеспечивают устойчивость здания. Соответственно и предел огнестойкости может быть REI 90- REI150. Одни пожарники говорят что должно быть в таком случае у дверей EI60, другие EI30, а архитекторы мне говорят что можно вообще не нормируемой дверь сделать.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
А в доме с кирпичными несущими кирпичными стенами даешь все проемы с противопожарным заполнением! Ведь к несущим стенам тоже требования REI120 бывает (та же таблица 21 ФЗ-123, Вы на нее ссылаетесь?)
Абсурд? Конечно. Ваши архитекторы правы. Где Вы нашли пожарного с такими убеждениями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
проблем собственно две:
1) В пд прошедшей экспертизу указано "двери, занавесы и клапаны в противопожарных стенах и перекрытиях огнестойкостью R(REI) 90" и значение указано EI60 2) фразу пункта 5.4.16 СП2 "В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом." разные люди понимают по разному, одни считают что "указанные двери" = "двери с ненормируемым пределом огнестойкости", другие считают что "указанные двери" это двери обычных лестничных клеток, и это означает что при высоте более 15 метров они должны быть с нормируемым пределом огнестойкости
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
1) Вы удивитесь, НО стены лестничных клеток к противопожарным преградам не относятся (если не обсуждать пресловутые исключения типа п. 5.3.12)! Так же как и просто несущие стены. Да и к тем и другим есть требования по пределу огнестойкости (согласно табл. 21 ФЗ-123), причем здесь противопожарные преграды? Почитайте определения в ФЗ-123 и СП, что ли...
2) И опять, где написано, что должны быть с нормируемым пределом огнестойкости? Как эту фразу можно прочитать ТАК, чтобы получилось, то, ЧТО Вы пытаетесь там увидеть: требования к пределу огнестойкости!? Какие бы дурные подчас не были наши нормы, все же требования к пределу огнестойкости там указываются в минутах. Найдете - правда Ваша! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Дверь на лестничную клетку | Bosentumay | Архитектура | 10 | 27.04.2010 08:41 |
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д | Ace_mgn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.12.2009 12:36 |
все ли выходы из помещений являются эвакуационными? | сержант | Архитектура | 1 | 24.11.2008 11:19 |