Пример расчета стыка металлической колонны по высоте
Yulia88
 
Сообщений: n/a

Доброй ночи.
Колонна получилась двутавр 40К5. В книгах нашла только общие слова и рекомендации, но ни слова ни о самом расчете в виде конкретных формул, ни слова о проектировании накладок и швов, какие болты применять для болтового соединения. Написано очень скупо. Может быть я где-то не там искала.
Можно ли где-нибудь посмотреть подобный расчет, может быть у кого-нибудь есть примеры расчета. Буду признательна за любую помощь.
Просмотров: 6391
 
Непрочитано 08.06.2010, 02:04
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а Вы представьте себе, что проектируете не стык колонны, а стык балок...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 02:14
#3
Yulia88


 
Сообщений: n/a


Ну я так и посчитала уже. Но меня смущает то, что в стыках балок рекомендуют высокопрочные болты, а вот про стык колонн ничего такого я не вычитала, кроме того, есть стык колонны не на накладках, как стыки балок. Меня больше подобные решения интересуют.
Что-то вот такое-вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111134.jpg
Просмотров: 849
Размер:	24.0 Кб
ID:	40424  
 
 
Непрочитано 08.06.2010, 02:52
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, но эти узлы больше тянут на некое корявое усиление (потому что отсутствуют ребра под/над пластинами в первом варианте, уголки во втором варианте плохо работают на отгиб по аналогичной схеме).
и вообще, у Вас стык выполнятся в положении лежа или в проектном положении?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 02:59
#5
Yulia88


 
Сообщений: n/a


В проектном положении стык выполняется. Ну, меня тоже смутили уголки, потому и задумалась, как их так посчитать, чтобы это вот все не развалилось.
По идее в книге написано, что в таком шве усилие передается через фрезерованный торец, и насколько я разобралась в стыке предусмотрен равнопрочный сварочный шов...
 
 
Непрочитано 08.06.2010, 03:12
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


варить на высоте равнопрочные стыки? ну может я чего-то (или много не знаю). да и как рихтовать верхнюю часть колонны перед сваркой относительно нижней? да и равнопрочный стык, как правило, косой (если что, у меня память такая).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 03:18
#7
Yulia88


 
Сообщений: n/a


Ну я читала немного про равнопрочные стыки, но очень немного. Там конечно много требований к нему, и как потом монтировать колонну на всю высоту здания, если собирать ее внизу...плохо себе представляю...да и технологию мне уже переделывать лень)
Но все равно меня смущают высокопрочные болты для стыка, у меня их получается немного...
 
 
Непрочитано 08.06.2010, 03:34
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


отчего все-таки вариант с накладками не рассматривается? все проще с монтажом и рихтовкой...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 03:40
#9
Yulia88


 
Сообщений: n/a


И с расчетом тоже проще...Я уже сказала, болты меня смущают. Можно там обычные сделать или лучше все это приварить?
 
 
Непрочитано 08.06.2010, 03:43
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


может быть проще и обычными болтами обойтись. только под болты нужно отверстия сверлить, гайки крутить, все равно накладка присутствует. а в таких стыках применение высокопрочных болтов - неоправданно. ИМХО.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 03:49
#11
Yulia88


 
Сообщений: n/a


Я и имела в виду стык с накладками, я его уже посчитала. С обычными болтами еще ничего, симпатичный стык получается, а с высокопрочными некрасивый и мне не нравится.
Просто есть опасность, что стык не примут, мол он тяжелый, а те такие...не знаю изящненькие что ли...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчета стыка металлической колонны по высоте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен пример расчета ж/б лестницы HELEN Архитектура 25 23.06.2015 20:26
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36