Дымоудаление в боксовой стоянки
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Всем привет! Одноэтажная боксовая стоянка с выездом из каждого бокса наружу.
В п.7 СП7 сказано, что система дымоудаления требуется:
Цитата:
к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и одземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.
Где прописано, что для боксовых данное требование не распространяется?! В СНиП 21-02-99 ни слова не нашел. Не делать же систему дымоудаления в боксах
Просмотров: 2920
 
Непрочитано 15.06.2010, 13:07
#2
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


г) если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50**, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать;
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 00:17
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Цитата:
г) если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50**, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать;
Ну так это имеется ввиду если например большое здание, а в нем бутики. И вот если в большом здании есть дымоудаление, то в бутиках уже не надо. Я например так понял этот пункт, разве нет?
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дымоудаление в боксовой стоянки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Г-образный коридор и дымоудаление Route Прочее. Архитектура и строительство 19 22.10.2018 04:31
как тушить многоуровневые стоянки открытого типа? Polina123456789 Прочее. Отраслевые разделы 1 12.04.2010 08:09
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м Nils Прочее. Архитектура и строительство 24 01.07.2007 09:42
Требуется ли дымоудаление irwave Прочее. Архитектура и строительство 1 18.03.2007 08:46