Лира 9.6 Местная устойчивость
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 Местная устойчивость

Лира 9.6 Местная устойчивость

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2010, 17:28 #1
Лира 9.6 Местная устойчивость
Мундисабаль
 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30

Столкнулся с такой проблемой. С увеличением номера сечения ЛирСТК увеличивает % исчерпания несущей способности по местной устойчивости. То есть коробка из 14 швеллеров проходит, а из 20 уже нет. Бред какой-то. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите че надо делать.
Просмотров: 7282
 
Непрочитано 23.06.2010, 17:56
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А зачем вам завышать сечение? Как-то сталкивался с подобным, но пока не могу вспомнить что там было, то-ли колонны, то-ли балки...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 18:29
#3
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Сталкивался с этим. Применял прогоны на в.п. треугольной фермы в виде коробки из 2 швеллеров. В поддержке ЛИРА ответили, что при наклонном положении сечения и скатной составляющей происходит изгиб в двух плоскостях. При этом ЛИР-СТК выполняет проверку устойчивости как стенок так и полок коробчатого сечения по табл. (не помню номер) СНиПа. Стенка швеллера тонкая и при увеличении высоты профиля соотношение h/t быстро растет. В моем случае подобрать сечение не удалось. Перешел на двутавр. Но есть одна зацепка, точно не помню, но примерно так - для изгибаемых элементов проверка местной устойчивости не зависит от наличия продольных сил, т.к. в прогоне они малы, а сжимающие напряжения возникают от изгиба (момента), но есть какое-то послабление, ссылались на справочник металлиста-конструктора.
Подробнее ответ и ссылку дам завтра, материалы на работе.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 19:02
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Бред какой-то
- Это - да. Местную устойчивость (сниповскую) - только вручную, нормального софта для этого, думаю пока нет. Кстати, в стальном СП разжевана формула (90) стального СНиПа.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 08:16
#5
Мундисабаль


 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30


Самое неприятное, что это колонна из 2-х швеллеров, а не балка. и уже построена эта рама. Какая местная устойчивость в колонне рамы может быть не могу понять.
Мундисабаль вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 10:19
#6
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Схемку-то выложитеПоглядим...
dimoxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 11:08
#7
Мундисабаль


 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30


Вот он
Вложения
Тип файла: zip Block-box.zip (5.8 Кб, 122 просмотров)
Мундисабаль вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 11:47
#8
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Мундисабаль Посмотреть сообщение
Вот он
Выложите еще разок чё-то не открывается архив
dimoxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 11:59
#9
Мундисабаль


 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30


ага
Вложения
Тип файла: zip SDATA.zip (8.2 Кб, 89 просмотров)
Мундисабаль вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 16:22
1 | 1 #10
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата ответа техподдержки ЛИРА

"Здравствуйте, уважаемый...
Мы уже сталкивались с такой проблемой в ЛирСТК. По всей видимости у вас проблема с коробкой из двух швеллеров, которые имеют изгибающие моменты в двух плоскостях. При рассмотрении формул СНиП мы столкнулись с достаточно жесткими условиями проверок местной устойчивости поясов. При моменте из плоскости, даже очень не значительном (поскольку проверки СНиП в данном случае не зависят от напряжений), стенки швеллеров, которые становятся поясами, не проходят по местной устойчивости. При этом при подборе высота сечений швеллеров (стенок) увеличивается, а соотношение высоты к толщине стенки уменьшается."

Потом уже здесь на форуме порекомендовали смотреть стр. 94 справочника Мельникова:
"В случае недонапряжения элемента найденные выше значения могут быть увеличены в SQRT(R/ф*G)..." далее по тексту. Справочник в даунлоаде.

То же самое в СП-53-102-2004, п.п. 10.4.9 с отсылкой к п.10.4.9, далее к п.8.3.9
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 16:29
1 | 1 #11
Мундисабаль


 
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30


and.rey спасибо за ответ, прояснили ситуацию
Мундисабаль вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 19:41
#12
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Тема, конечно, старенькая, но мож кто ответит.. Да ну и ситуация у меня прям по теме.
Столкнулся с этой же пресловутой местной устойчивостью стенок коробки из швеллеров. Балка из [] не проходит по МУ. Меняю сечение на просто швеллер и опаньки - всё прекрасно считается и проходит по всем проверкам. Ну вот и возникает вопрос у меня: "Почему эт одиночный швеллер проходит, а два таких же коробкой нет?"
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 22:55
#13
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Наводящий вопрос - изгиб в главных осях или косой?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 23:38
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Цитата ответа техподдержки ЛИРА

"Здравствуйте, уважаемый...
Мы уже сталкивались с такой (1)проблемой в ЛирСТК. По всей видимости у вас проблема с коробкой из двух швеллеров, которые имеют изгибающие моменты в двух плоскостях. При рассмотрении формул СНиП мы столкнулись с достаточно жесткими условиями проверок местной устойчивости поясов. (2)При моменте из плоскости, даже очень не значительном (поскольку проверки СНиП в данном случае (3)не зависят от напряжений), стенки швеллеров, которые становятся поясами, не проходят по местной устойчивости. При этом при подборе высота сечений швеллеров (стенок) увеличивается, а соотношение высоты к толщине стенки уменьшается."
По порядку:
1. Источник проблемы
2. Не нашел такого пункта СниП
3. Ложь, см. п. 7.27*
Цитата:
Почему эт одиночный швеллер проходит, а два таких же коробкой нет?
- откуда такое бесконечное доверие софту, откройте СНиП.
Цитата:
изгиб в главных осях или косой?
- что от этого зависит в СНиПе?

Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2011 в 23:44.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 Местная устойчивость



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) BuildOzer Лира / Лира-САПР 59 30.12.2011 23:58