| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Плита в скаде-критика
Регистрация: 05.06.2010
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 1865
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Лично мне не нравится.
1. Странное решение получить D32 с шагом 100, а класть с шагом 150. 2. Зачем в поперечном направлении плиты класть D32? Если правильно выравнять направления выдачи усилий в Вашей РС, в худшем случае SCAD покажет D16 с шагом 200. 3. Вы не учитываете трещиностойкость. Намеренно? 4. Вы не хотите класть арматуру в верхнюю зону, несмотря на результаты подбора арматуры, требующие того. Тоже касается и поперечного армирования. 5. В модуле "Бетон" у Вас неверно назначены расстояния до центра тяжести, если решили делать защитный слой в 35 мм, то там должно быть 35+D32/2=51 мм. Почему не использовать пустотную или ребристую плиту с предварительно напряженной арматурой? Или запроектировать покрытие переправы, работающее по неразрезной схеме. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 3 | 23.03.2006 14:46 |