Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах

Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2010, 09:04 #1
Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Подскажите кто нибудь укладывал стандартные пустотки с отступлением от требовании серии. Например мне надо уложить плиту в покрытии пролетом 6.3 м.
Но несущая стена разбивает пролет на 2 пролета один - 2 м. другой - 4.2 м.
Практически, я понимаю что ничего страшного не будет. Так как над пустотами уложена сетка и в случае появления дополнительной опоры, продольная арматуры этой сетки воспримет растягивающие напряжения на опоре.
Поделитесь мыслями на этот счет
Просмотров: 14088
 
Непрочитано 13.07.2010, 09:10
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Практически, я понимаю что ничего страшного не будет. Так как над пустотами уложена сетка и в случае появления дополнительной опоры, продольная арматуры этой сетки воспримет растягивающие напряжения на опоре.
сетка в верхней зоне не воспримет практически ничего...
просто в плите будет трещина на промежуточной опоре и получится две плиты ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 09:14
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


не исключено что вдоль пустот от промежуточной опоры в разные стороны пойдут трещены.Плита превратится не в две,а в несколько.Вопщем нельзя нарушать расчетную схему плиты.Лучше среднюю стену не доводить до плиты сантиметров на 5.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 09:29
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Или, как вариант, положить плиту на 4 м и сделать монолитный участок
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 09:58
#5
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Спасибо за советы. Я наверное "разобью" плиту на 2 нестандартных.


Сетка над пустотами вообще соединена сваркой с арматурными каркасами или нет?

На практике видел этих проблем нет, если плита в покрытии лежит. У меня как то вопрос возникал насчет консольного свеса пустотки. Я считал ж/б сечение по первой группе предельных состояний консольный свес 500 мм. правда если сетка приварена к арматурным каркасам ребер?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 10:02
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Я наверное "разобью" плиту на 2 нестандартных.
Точно попробуй! если сам будешь разбивать - не забудь каску одеть!
Если живой останешься - пиши (может сухариков тебе в тюремную больничку пришлем)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 10:03
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Плита у тебя 6,3 м => армированная преднапряжёнными стержнями.
Каркасов может и не быть (приопорные только будут стоять, допустим).
Верхняя сетка не всегда кладётся непрерывно по всей длине сверху (в некоторых случаях на некоторых заводах от неё отказываются из-за неудобств в производстве) и сама сетка может быть не "могучей" (допустим 4ВрI с шагом 250х250 мм), допустим для "восприятия" выгиба вследствии преднапряжения.
Неразрезную лучше не делать, поделить на две.
Либо расчитать плиту (если все данные есть).
Расчитывать на строго вертикальную трещину по середине средней опоры (которая поделит плиту на две), как минимум, не разумно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 15.07.2010 в 06:56.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 10:13
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а кто мешает надрезать плиту в требуемом месте - создать, так сказать, рукотворную трещину? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 10:32
#9
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


alex_bay
Цитата:
Я наверное "разобью" плиту на 2 нестандартных.
Слово разобью в кавычках, прочитай где-нибудь, что происходит со смыслом слова, если используют данный знак припинания.


Цитата:
Расчитывать на строго вертикальную трещину по середине средней опоры (которая поделит плиту на две), как минимум, не разумно.
Никто не собирается ничего рассчитвать, просто собираю аргументы для разговора со "экономными" строителями. Две нестандартные плиты дороже одной пролетом 6.3 м.

Цитата:
Верхняя сетка не всегда кладётся непрерывно по всей длине сверху (в некоторых случаях на некоторых заводах от неё отказываются из-за неудобств в производстве) и сама сетка может быть не "могучей" (допустим 4ВрI с шагом 250х250 мм), допустим для "восприятия" выгиба вследствии преднапряжения.
Не знал что ж/б заводы отступают от серий. И все же в теории каркасы и сетки должны соеденятся между собой сваркой или вязкой
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 10:39
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


можете укладывать плиту как угодно, даже опирать не на стены, а на перегородки, только никто не гарантирует вам что ваше сооружение будет безопасным. Если же вас интересует мнение с точки зрения проектировщика - так делать категорически нельзя. Элементарно - плита рассчитывается как двух опорная, а по той схеме, которую хотите использовать вы, она не рассчитана.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 11:05
#11
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
разобью в кавычках
Считай - что пошутил.
Делили мы плиты на раз-два. Краном приподнял - и на блок уронил. Не всегда ровно получалось. (потом чуть-чуть резаком)
PS живут люди - не жалуются (уже лет 30 прошло)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 11:11
#12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Не знал что ж/б заводы отступают от серий. И все же в теории каркасы и сетки должны соеденятся между собой сваркой или вязкой
О какой серии говорим? 1.141-1?
Если завод ссылается на неё, то должен делать как в ней указано.

Я имел в виду не "классическую" серию, а разработки/переделки круглопустотных плит под конкретные крупнопанельные блок-секции (как вариант).
Шифр там, естественно, другой. Одно что данные послабления (не класть верхнюю сетку сплошняком) иногда проецируют и на остальные выпускаемые изделия.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 11:48
#13
sergdonbass


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 49


По поводу соединения сеток, разве не без разницы чем соеденять, сваркой или вязкой?!
sergdonbass вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 11:58
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Aleks ManaeFF
тебе уже писали пральное решение - среднюю стену не доводить до низа плиты, зазор заполнить упругой прокладкой. И не надо ничего пилить, надрезать и т.п. бред.
ЗЫ: все это имеет место если средняя стена не продолжается выше
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:11
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а если несущая стена продолжается выше? что делать тогда?
P.S. тем более если плита безопалубочного формования? прикажите все равно искать нестандартные плиты?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:23
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
тем более если плита безопалубочного формования?
Вот Вас, Forrest_Gump, ну никоды не слухают, особенно в последнее время.
Видимо, Вы не так излагаете свою точку зрения.


Пусть они энту плиту разрежут болгаркой и будет две плиты - ей все равно по условию армирования, по хрену, как ее режут.
Вообще не факт, что плита будучи неразрезной должна треснуть!
Да и треснет ли? и где треснет? Тама у вверху плиты тоже армирование имеется - проволока Вр. d5
Нужон экскремент.

Последний раз редактировалось таи, 13.07.2010 в 12:29.
таи вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:30
#17
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
....Пусть они энтту плиту разрехут болгаркой и будет две плиты -ей по хрену, как ее режут.
...
Не факт, что середина пролета там армирована так же, как приопорные участки. На поперечную силу - понесет?

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вообще не факт, что плита будучи неразрезнй должна треснуть!
Да и треснет ли? и где треснет? Тама у вверху плиты тоже армирование имеется -Проволока Вр. d5
Нужон экскремент.
По идее, должна треснуть. Ибо моменти-то вверх убежит, а проволочка там - тьфу, хлипенькая проволочка, осмелюсь сказать.

А экскремент - это да, ет дело хорошее.
Особенно, если убедить заказчика оплатить его..
И не делать за свой счет...
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:42
#18
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Бармаглот! И ты, Брут, против меня!
Вы сталкивались с плитами безопалубочного армирование?, представляете, как они производятся? Нетути тама приопорных участков.
Offtop: Щас я, Брут, поплачу, секундочку.

Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
По идее, должна треснуть. Ибо моменти-то вверх убежит, а проволочка там - тьфу, хлипенькая проволочка, осмелюсь сказать.
Ну треснет и хрен с ней - была плита неразрезная - стала плита статически определимой конструкцией.

Offtop: Будете экскрементировать скажите, где - чтоб я туды не заходил и другим своим знакомым заказал.
таи вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 13:03
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: to таи - ну раз меня не слушают, то уйду в клонуы (гипы). там меня точно слушать будут.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 13:06
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Коллеги. О чём спор?
Серия на плиты, пока не озвучена.
Ежели 141-ая, то можем глянуть в альбомчики и поразмыслить.
Ежели ПБ-шки, тоже можно подумать, но немного по другому.

PS: В нашенских екатеринобуржанских ПБ-шках, окромя нижних преднапряженных канатиков К7, присутствует у верхней грани плиты преднапряженная ВрII 5мм с шагом от 180(195) мм (через одну пустоту) 360(390) мм (через две пустоты) в зависимости от ширины плиты 1,2(1,5) м.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Пустотная плита - консольная схема работы - как рассчитать? geracd Конструкции зданий и сооружений 5 29.09.2006 22:57
Неразрезная деревянная балка sys81 Деревянные конструкции 3 29.09.2006 16:23