| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 14088
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
просто в плите будет трещина на промежуточной опоре и получится две плиты )) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не исключено что вдоль пустот от промежуточной опоры в разные стороны пойдут трещены.Плита превратится не в две,а в несколько.Вопщем нельзя нарушать расчетную схему плиты.Лучше среднюю стену не доводить до плиты сантиметров на 5.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Спасибо за советы. Я наверное "разобью" плиту на 2 нестандартных.
Сетка над пустотами вообще соединена сваркой с арматурными каркасами или нет? На практике видел этих проблем нет, если плита в покрытии лежит. У меня как то вопрос возникал насчет консольного свеса пустотки. Я считал ж/б сечение по первой группе предельных состояний консольный свес 500 мм. правда если сетка приварена к арматурным каркасам ребер? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Плита у тебя 6,3 м => армированная преднапряжёнными стержнями.
Каркасов может и не быть (приопорные только будут стоять, допустим). Верхняя сетка не всегда кладётся непрерывно по всей длине сверху (в некоторых случаях на некоторых заводах от неё отказываются из-за неудобств в производстве) и сама сетка может быть не "могучей" (допустим 4ВрI с шагом 250х250 мм), допустим для "восприятия" выгиба вследствии преднапряжения. Неразрезную лучше не делать, поделить на две. Либо расчитать плиту (если все данные есть). Расчитывать на строго вертикальную трещину по середине средней опоры (которая поделит плиту на две), как минимум, не разумно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.07.2010 в 06:56. |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
alex_bay
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
можете укладывать плиту как угодно, даже опирать не на стены, а на перегородки, только никто не гарантирует вам что ваше сооружение будет безопасным. Если же вас интересует мнение с точки зрения проектировщика - так делать категорически нельзя. Элементарно - плита рассчитывается как двух опорная, а по той схеме, которую хотите использовать вы, она не рассчитана.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Если завод ссылается на неё, то должен делать как в ней указано. Я имел в виду не "классическую" серию, а разработки/переделки круглопустотных плит под конкретные крупнопанельные блок-секции (как вариант). Шифр там, естественно, другой. Одно что данные послабления (не класть верхнюю сетку сплошняком) иногда проецируют и на остальные выпускаемые изделия.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Aleks ManaeFF
тебе уже писали пральное решение - среднюю стену не доводить до низа плиты, зазор заполнить упругой прокладкой. И не надо ничего пилить, надрезать и т.п. бред. ЗЫ: все это имеет место если средняя стена не продолжается выше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Вот Вас, Forrest_Gump, ну никоды не слухают, особенно в последнее время.
Видимо, Вы не так излагаете свою точку зрения. Пусть они энту плиту разрежут болгаркой и будет две плиты - ей все равно по условию армирования, по хрену, как ее режут. Вообще не факт, что плита будучи неразрезной должна треснуть! Да и треснет ли? и где треснет? Тама у вверху плиты тоже армирование имеется - проволока Вр. d5 Нужон экскремент. ![]() Последний раз редактировалось таи, 13.07.2010 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
Цитата:
А экскремент - это да, ет дело хорошее. Особенно, если убедить заказчика оплатить его.. ![]() И не делать за свой счет... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Бармаглот! И ты, Брут, против меня!
Вы сталкивались с плитами безопалубочного армирование?, представляете, как они производятся? Нетути тама приопорных участков. Offtop: Щас я, Брут, поплачу, секундочку. ![]() Цитата:
Offtop: Будете экскрементировать скажите, где - чтоб я туды не заходил и другим своим знакомым заказал. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Коллеги. О чём спор?
Серия на плиты, пока не озвучена. Ежели 141-ая, то можем глянуть в альбомчики и поразмыслить. Ежели ПБ-шки, тоже можно подумать, но немного по другому. PS: В нашенских екатеринобуржанских ПБ-шках, окромя нижних преднапряженных канатиков К7, присутствует у верхней грани плиты преднапряженная ВрII 5мм с шагом от 180(195) мм (через одну пустоту) 360(390) мм (через две пустоты) в зависимости от ширины плиты 1,2(1,5) м.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Пустотная плита - консольная схема работы - как рассчитать? | geracd | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.09.2006 22:57 |
Неразрезная деревянная балка | sys81 | Деревянные конструкции | 3 | 29.09.2006 16:23 |