Непрочитано 13.07.2010, 17:57 #1
Ошибки при подборе сечения металлоконструкций в SCAD 11.3
goncha
 
civil engineer
 
Київ
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 53

Здравствуйте, уважаемые!
Делаю реконструкцию крыши с заменой с дерева на метал - запроектировал треугольную ферму... Начал считать в СКАДе: расчет выполняет ("задание выполнено"), в постпроцессорах при подборе сечений выдает "оранжевые графы" с пустыми позициями.... Кто с этим сталкивался и как с этим "бороться"??
Спасибо

Вложения
Тип файла: rar Дах.rar (910 байт, 69 просмотров)


Последний раз редактировалось goncha, 13.07.2010 в 23:27.
Просмотров: 1919
 
Непрочитано 13.07.2010, 18:51
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


goncha, а в заголовке темы название и версию расчетной программы, конечно, не указать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 09:52
#3
goncha

civil engineer
 
Регистрация: 22.12.2008
Київ
Сообщений: 53
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™


Посчитал в 7 Скаде, пишет, что подбор невозможен......
goncha вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 13:01
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Посмотрел вашу схему. Такое сообщение означает, что перечень сортамента для данного профиля исчерпан.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 13:56
#5
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Разберитесь с расчётной длиной из плоскости. Наверняка стропильные ноги закреплены из плоскости. И ещё, имейте ввиду, что scad не учитывает прогибы в балках, а подбирает только по прочности.
молодой человек вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибки при подборе сечения металлоконструкций в SCAD 11.3



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Проблема с расчетом стропильной железобетонной фермы в СКАД bogdanov-denisov SCAD 3 02.03.2010 21:45
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
сечение стропильной фермы FINE Конструкции зданий и сооружений 16 12.10.2005 21:54