Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Марка минераловатных плит для кровель по профлисту.
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 4566
|
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
уклон керамзитом или прочим сыпучим материалом. можно еще утеплителем в форме клина, в буржуйских каталогах такое решение применяется, но проблема найти в продаже
![]() прочность на сжатие в СНиПЕ кровли >100 КПа, в альбомах производителей ПВХ мембраны встречал min 60 КПа. торец кровли разного рода оцинковаными отливами, или для ПВХ-мембран ПВХ ламинированной жестью. в даунлоаде полно узлов кстати. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Так а какую марку плиты на сжатие допусается применить для такой кровли. Дополнительное условие - без стяжки, водоизоляционный ковер устраивается по плитам утеплителя. 60 кПа - это очень жесткие плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
если поэкономней, то можно что то вроде этого
http://www.rockwool.ua/products/monrock+max плотность 1,45 кН/м3 прочность ≥ 40 кПа для кровель, где предусмотрено передвижение только с целью проведения ремонта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
В этом случае можно использовать в качестве верхнего слоя теплоизоляции негоручий утеплитель АКСИ РУФ В (y=200кг/м3). Но применение кровельных рулонных материалов без стяжки себя не зарекомендовало, лучше использовать стяжку, например сборную из ЦСП.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
любая стяжка прочнее (жеще) жестокого утеплителя, и при случайных ударах по ковру менее вероятен его разрыв, даже при проведении работ в местах случайных перепадов утеплителя возможны повреждения ковра, в любом случае мы работали с фирмами специализирующимися на рулонных кровлях (например московская "Зеленая кровля"), и они отказывались давать грантию на такую кровлю, если нет защитной стяжки - с ней просто надежнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
Пособие П1 к СНБ 5.08.01
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
При 10% ли? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |