| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обваловка резервуаров
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 18625
|
|
||||
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов Регистрация: 25.09.2009
Москва
Сообщений: 30
|
СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов" п. 3.6. "По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.
Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара. Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более". То есть если объяснять попроще, то стенка должна быть расчитана на гидростатическое давление от пролива максимальногообъема наибольшего резервуара в группе + запас 0.2м. Таким образом, получается "бассейн" ,уровень жидкости в котором будет зависить от вышесказанного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 7
|
Уважаемые alex_bay & dv_tim благодарю за отклик, но в СП по пож.безопасности рекомендуется рассчитывать стенку на Р=150 тн/м2. Такое давление якобы создается при разрыве резервуара на высоте до 1,0 м от днища, типа струя бъет в стенку с таким усилием. При этом стена получается чуть меньше Большой Китайской - это не реально. Все остальное мои проектировщики просчитали.
Не встречал ли кто нормативы от ГОЧС или иже с ним какие - либо ссылки или цыфры. В ТУ от ГОЧС таких данных не выдали. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Про это было что-то в отраслевой инструкции. В снипах и сп это все не то.
Номер норм не помню, так-как уже лет 8 по нефтянке ничего не делал. НАЗВАНИЕ ЧТО_ТО ВРОДЕ "Обустройство нефтяных сборных пунктов... и тд.." Offtop: Надо искать..., а в пыли не охота ковыряться. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Аналогичная инфа (объем, высота, ширина обваловки) есть в "Правилах технической эксплуатации нефтебаз...". Можете также глянуть в нормы "Проектирование складов нефти и нефтепродуктов". Украинские у меня есть, если надо, говорите
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Преимущества и недостатки наземных стальных резервуаров для воды | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.03.2014 18:00 |
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами | A_Ol | Инженерные сети | 5 | 10.01.2014 14:38 |
Типовые проекты КМ верт. резервуаров хранения ЛВЖ и ГЖ | GIP2009 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.07.2009 12:33 |
Градирня "Росинка-40". Минимальный объем резервуаров. | Михась | Технологические решения (ТХ) | 1 | 15.08.2008 11:12 |
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 | ХОТЯБЫЧ | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2008 10:49 |