Вычисляемые поля в маркерах спдс
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой. Речь пойдет о маркерах спдс графикс, там есть возможность задавать атрибуты значение которых вычисляется на основе других атрибутов взятых с графических примитивов. Какой там правильный синтаксис? Мне необходимо туда забить функцию округления значения атрибута до целого. что то типа такого
Len1 - взят с объекта, обозначает его длину, значение 150,00001213. Len2 - то что должно отображаться , должно быть просто 150. Пробовал написать int({Len1}) в значение Len2 не помогает...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 92
Размер:	11.1 Кб
ID:	42662  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:

Последний раз редактировалось scatler, 22.07.2010 в 11:47.
Просмотров: 2150
 
Непрочитано 22.07.2010, 16:17
#2
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Что то вроде {int(Len2)}. По моему так.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 16:39
#3
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Благодарствую! Очень помог =)) Домик в Польше и два красных порше тебе =))
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вычисляемые поля в маркерах спдс



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не работают поля в объектах СПДС. почему? scatler Прочее. Программное обеспечение 27 21.10.2011 10:32
вопрос по шаблону штампа СПДС. Где редактировать такие поля, как $Author? alldmc Прочее. Программное обеспечение 4 18.04.2010 13:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35