Включение амперметра в трехфазную сеть
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Включение амперметра в трехфазную сеть

Включение амперметра в трехфазную сеть

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2010, 16:50 #1
Включение амперметра в трехфазную сеть
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте господа проектировщики, энергетики!
Я подключила амперметры перед счетчиком - 2шт., так мне сказал один опытный энергетик, а почему 2, а не 3 (в каждую фазу) не знаю. Может быть, кто-нибудь объяснит?
Заранее благодарю!
Просмотров: 22477
 
Непрочитано 09.08.2010, 17:32
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


...?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 09.08.2010 в 17:42.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 20:19
#3
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


А для какой надобности амперметры в узле учета? И где этот узел учета ставится?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:06
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Я подключила амперметры перед счетчиком - 2шт., так мне сказал один опытный энергетик, а почему 2, а не 3 (в каждую фазу) не знаю. Может быть, кто-нибудь объяснит?
Что объяснит? Зачем ты подключила амперметры перед счетчиком? Так это надо у тебя спрашивать...

А по поводу 2-х амперметров... Если сеть равновесная, то я бы 1 поставил... Нафига там 2-й сдался...

А от таких утверждений:
Цитата:
проектировщик эл.сетей
вкупе с такими вопросами, волосы уже не то что на голове, а на заднице, ортогонально встают.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.08.2010 в 22:17.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:22
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
...?
Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
А для какой надобности амперметры в узле учета? И где этот узел учета ставится?
Странный вопрос. Амперметры обычно ставятся для визуального контроля тока нагрузки.

Вопросы к Инзиля
- какое у вас напряжение в сети 0,4, 6, 10 кВ;
- схема подключения счетчика - двух- или трехтрансформаторная;
- тип счетчика.
Если подключенная нагрузка у вас 3-х фазная (двигательная или сеть 6, 10 кВ), то вполне достаточно одного амперметра (можно и два поставить).
Если нагрузка 1-но фазная (сеть 0,4 кВ, освещение, электрообогрев), тогда конечно надо 3 амперметра.
Или можно поставить один амперметр, но с переключателем, при этом амперметр с переключателем надо ставить после счетчика (я чаще так делаю).

Main Urod
"вкупе с такими вопросами, волосы уже не то что на голове,
а на заднице, ортогонально встают"
- что за хам там вклинился.

Последний раз редактировалось Валериан, 09.08.2010 в 22:32.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:24
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ваттметры нужны. активной и реактивной мощности
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:36
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ваттметры нужны. активной и реактивной мощности
Это вопрос или предложение? Куда их ставить-то и зачем?
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:39
#8
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ваттметры нужны. активной и реактивной мощности
Сейчас электронные счетчики считают кучу параметров, в т.ч. активную и реактивную энергию, токи по фазам и др. и сохраняют всё это в своей памяти долгое время с привязкой ко времени.
А до счетчиков ничего потребляющего не должно быть, иначе пост учета в сбыт не сдадите.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:44
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
А до счетчиков ничего потребляющего не должно быть, иначе пост учета в сбыт не сдадите.
Может быть там счетчики технического учета и энергетик сам себе хозяин
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 00:18
#10
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Спасибо, Валериан!
Счетчик 3-х фазный, нагрузки однофазные (освещение, электрообогрев). А зачем нужны амперметр и вольтметр, если счетчик считает кучу параметров, непонятно, но в задании четко сказано: установить измерительные приборы на вводе (амперметр, вольметр, счетчик активной и реактивной энергии) , нагрузка составляет 6кВт.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 00:32
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Счетчик 3-х фазный, нагрузки однофазные (освещение, электрообогрев). А зачем нужны амперметр и вольтметр, если счетчик считает кучу параметров, непонятно,
Если нагрузки однофазные, то амперметров д.б. 3. Энергетик не прав.
Амперметр и вольтметр нужны как показывающие приборы. Аналоговые значения считываются мгновенно и безошибочно в отличии от цифровых. Для снятия показаний не надо рыться по кнопочкам и менюшкам. Кроме того, ни показывают истинное значение в динамике а не какую то усредненную абстракцию.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 08:15
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
нагрузки однофазные (освещение, электрообогрев). А зачем нужны амперметр и вольтметр, если счетчик считает кучу параметров, непонятно
Получается, что энергетик прав, амперметров надо 3.

Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
так мне сказал один опытный энергетик, а почему 2, а не 3
1. Амперметры и вольтметры ставятся для визуального контроля напряжения и тока нагрузки. По счетчику не всегда удобно контролировать эти параметры, т.к. дисплей счетчика не большой.
2. Если нагрузка преимуществено 1-но фазная (сеть 0,4 кВ, освещение, электрообогрев и прочее), тогда конечно надо ставить 3 амперметра в каждую фазу.
Можно поставить один амперметр, но с переключателем, при этом амперметр с переключателем надо ставить после счетчика (я чаще так делаю).
Амперметры и вольтметры желательно ставить цифровые (Чебоксарские).

Еще одно соображение. Все что выше говорилось касается подключения через трансформаторы тока.
Если нагрузка составляет 6 кВт, ток нагрузки 12 А, то схема включения счетчика скорее всего бестрансформаторная?
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 09:08
#13
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Амперметры и вольтметры желательно ставить цифровые
Неа. Аналоговые. Цифровые за счет дискретности измерений и всевозможных сглаживаний и усреднений не показывают реальное состояние сети.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 09:08
#14
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если нагрузка составляет 6 кВт, ток нагрузки 12 А, то схема включения счетчика скорее всего бестрансформаторная?
это как это вы бестрансформаторный счетчик в 6кВ включите?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 09:37
#15
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Все-таки электрик-это не женская профессия, все так трудно доходит, но доходит со временем, но вообщем интересно все то, что неизвестно. В нашем доблестном коллективе я - единственный электрик и спросить не у кого.
Спасибо за неравнодушие!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 11:42
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Неа. Аналоговые.
Зато у цифровых точность выше и вы сразу видете значение тока или напряжения, а по аналоговым надо еще вычислять цену деления прибора и т.д.

Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
как это вы бестрансформаторный счетчик в 6кВ включите
Не 6 кВ, а

Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
6кВт
Букву т после В видите.

Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
В нашем доблестном коллективе я - единственный электрик и спросить не у кого
Привлекайте специализированные организации, особенно по сложным объектам (рекламы делать не буду, отправляйте личные сообщения или по эл.почте).
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 12:03
#17
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Зато у цифровых точность выше и вы сразу видете значение тока или напряжения, а по аналоговым надо еще вычислять цену деления прибора и т.д.
Кто тебе сказал такую глупость?
Точность у аналоговых выше, так как они показывают непрерывное значение тока или напряжения в сети, а не дискреткую выборку пару раз в секунду да еще и с усреднением. Возможно (хотя я очень в этом сомневаюсь, т.к. дискретность ацп еще никто не отменял) у них и большая точность при измерении эталонного источника, но вот в условиях постоянно меняющихся значений реальной сети цифровые приборы показывают нечто мифическое.

Затем, показания стрелочных приборов при минимальном навыке считываются мгновенно и интуитивно, в отличии от цифровых. Заметь, время со стрелочных часов ты считываешь мгновенно и с большой точностью, даже если на часах нет ни цифр ни точек. В то же время с цифровых часов значения тебе нужно сначала сфокусироваться на цифрах, потом считать заначение и сравнить с эталоном.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 13:10
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Кто тебе сказал такую глупость?
А вы что, собираетесь сидеть в подстанции у щита и контролировать каждую секунду показания постоянно меняющихся значений вольтметров и амперметров ???
Дежурный заходит в подстанцию, глянул на щит и имея минимальный навык считывает цифровое значение тока или напряжения. И ему не надо больше ни о чем думать. А по аналоговым надо еще вычислять цену деления прибора и т.д.
Но это все наверное дело вкуса (кому-то нравятся рыжие, кому-то крашенные).
А ампермеры и вольтметры не надо сравнивать с часами - это совсем разные вещи, как небо и земля (ну хотя бы потому, что измеряют совсем разные физические велечины).
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 14:10
#19
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Букву т после В видите.
звиняюсь

Main Urod
Цитата:
Точность у аналоговых выше, так как они показывают непрерывное значение тока или напряжения в сети
это чё - стрелка амперметра колеблется с частотой писят герц?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно

Последний раз редактировалось fenix, 10.08.2010 в 14:16.
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 14:28
#20
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
то чё - стрелка амперметра колеблется с частотой писят герц?
Ага. И напряжеметра тоже.
Простейший пример: ни один бюджетный цифровой амперметр не способен зафиксировать или показать длительность и значение пускового тока электродвигателя. Так как на все время переходного процесса приходится 1-2 измерения, которые во первых не обязательно пиковые, а куда пришлись, а во вторых они еще и усредняются по результатам 5-10 измерений. На аналоговом же амперметре это все элементарно ловится. Точно также и быстро меняющиеся скачки тока и напряжения. Аналоговые приборы тебе покажут и диапазон и скорость изменения. Цифра покажет тебе что все норма и среднее значение.
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Включение амперметра в трехфазную сеть



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55