Усиление фундамента из бурозаливных свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента из бурозаливных свай

Усиление фундамента из бурозаливных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2010, 15:52 #1
Усиление фундамента из бурозаливных свай
larisa-
 
инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9

Пожалуйста, посоветуйте!
Выдержит ли данный фундамент здание.
Здание размером 6х16, бурозаливные сваи выполнены через 2 м, на глубину 1,5 м, д=350мм, армированные.
По сваям расположен ростверк, который лежит на земле, на щеб.подготовке 10см.Размер ростверка шир-600, выс-900, армированный.
Здание намечается двухэтажное, плиты перекрытия по ростверку, по первому этажу, и по второму этажу.Стены и пенобетонных блоков 600х300х250 (толщ.300мм)+пенополистирол 50мм+облицовочный кирпич.
Просмотров: 10042
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:06
#2
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от larisa- Посмотреть сообщение
Выдержит ли данный фундамент здание
Вряд ли.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 16:15
#3
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


А что Вы посоветуете?
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:18
1 | #4
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Всё зависит от грунтовых условий.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:20
#5
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от larisa- Посмотреть сообщение
А что Вы посоветуете?
"Фундамент" уже' реально существует или только проектируется?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 16:21
#6
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Существует, на ростверке уже лежат плиты перекрытия.
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:27
#7
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


Вы гадаете?

Для вашего ответа нужно знать:
-инженерно-геологические изыскания (а так же уточните глубину промерзания);
-нагрузки на 1 пм;

и тогда будет вам ответ
b99 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:32
#8
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Вариантов усиления - несколько, и все они, мягко говоря, далеко не идеальны(трудоёмки и дороги). Лучше всё разломать и сделать фундамент заново, чтобы спать спокойно.
В каком регионе находится здание?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 16:35
#9
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Геологией не располагаю, грунты суглинки с глиной, кажется, глубина промерзания 2,2м, а конструкции вышерасполагаемые я изложила. Здание находится в г.Астана, Казахстан.
Грунтовые воды на расстоянии 1,5м от поверхности земли.
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:43
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Жуть. Ещё и сейсмика. Ваше дело - швах, сушите сухари. Или ломайте всё к едрене фене.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 16:47
#11
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Вы так любезны В СВОЕМ СТИЛЕ!

У нас район не сейсмический.
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 16:59
#12
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от larisa- Посмотреть сообщение
У нас район не сейсмический
Это лучше. Но всё равно, кроме метода ВМТ ничего путного на ум не приходит.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:01
#13
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Поясните, пожалуйста, что это за метод ВМТ?
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 17:03
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


larisa-, Вы так и не сказали ПОЧЕМУ вы хотите усиливать. Такой частокол столбиков, да еще ростверк в 0.6 лежащий на земле .... У Вас сейчас уже плиты повело?
Может хоть планчик дома выложите.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:07
#15
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Ничего не повело, проектировщики на распутье, прорабы говорят- все нормально, хотела еще раз удостовериться кто прав.
Глубину промерзания я не прошла, говорят надо было сваи сделать через метр в таком случае, кто прав не знаю.
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 17:15
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от larisa- Посмотреть сообщение
Глубину промерзания я не прошла,
Тогда смотрите сами. Условия для мелкозаглубленных фундаментов не выполнили, это --. Ваши свайки ухудшают ситуацию (смерзание и сила пучения будет гораздо больше, а домик легкий)
Совет. Если экономить, то давайте рассмотрим теплую отмостку.

А вот на сколько Ваш фундамент можно нагрузить, то без геологии тут не скажешь
Цитата:
говорят надо было сваи сделать через метр в таком случае, кто прав не знаю
а вот частокол городить - это глупо
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 17:16
#17
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от larisa- Посмотреть сообщение
Ничего не повело, проектировщики на распутье, прорабы говорят- все нормально
Специально для горе-строителей и горе-проектировщиков: универсальный метод ВМТ.
--------------------------------------------------------------------------
ВМТ тасшифровывается так: Верёвка - Мыло - Табуретка.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:20
#18
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Спасибо!
Давайте рассмотрим теплую отмостку.
larisa- вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 21:04
#19
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Нагнали страха? Это полезно. Уж коли все готово, тогда выполните статическое испытание. Для этого надобно принести в жертву часть ростверка т.е. резануть таким образом чтобы он , кусок ростверка располагался на двух сваях, как балка на двух опорах. Под ростверком убрать (временно) подготовку из щебня. Соберите все нагрузки от будущего строения и нагрузите. Вести геодезическое наблюдение. Длительность испытания найдите сами. Литературы на сей счет много. Если получите нормальный результат, примените "тёплую отмостку" обязательно и восстановите разрезанный ростверк. При отрицательном результате два варианта:
а)полный демонтаж.
б)усиление.

Последний раз редактировалось Регистр, 11.08.2010 в 21:17.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 21:19
#20
larisa-

инженер-сметчик
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для larisa- с помощью Skype™


Да уж....,рисковано
larisa- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента из бурозаливных свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
Проектирование столбчатого фундамента без свай. Основание- суглинок мягкопластичный. Funky Основания и фундаменты 3 10.12.2008 11:45
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44