Непрочитано 17.08.2010, 15:03 #1
Цоколь холодного склада
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Добрый день!
Имеется холодный склад 24х13,6м. с кран-балкой 3,2т.. Каркас- металл.. Шаг колонн 6м. Ограждения из профлиста. Фундаменты столбчатые.
Вопрос: можно ли сделать цокольный узел БЕЗ фундаментной балки?
По-моему нельзя. Может в нормах есть какие-то требования к цокольным узлам?

Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 13441
 
Непрочитано 17.08.2010, 15:10
#2
Жека

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


Про нормы ничего припомнить не могу, но из здравого рассудка - как при этом обеспечить совместность деформаций цоколя и каркаса здания. Осадки будут разные и как следствие либо между цоколем и профлистом обшивки будет щель, либо наоброт цоколь будет мять профлист обшивки стен.

Или изобретать подвижный узел соединения обшивки стен и цоколя.
__________________
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"

Последний раз редактировалось Жека, 17.08.2010 в 15:26.
Жека вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 15:21
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
Или изобретать подвижный узел соединения обшивки стен и цоколя.
Может есть такие изобретатели?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 15:29
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


А если вообще без цоколя? Металлическая обшивка доходит до земли, сантиметров на 10 выше отмостки, и всё.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 15:31
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


я так понимаю цоколь нужен только тогда, когда на него что-то опирается, а если нет, то и не нужен
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 15:34
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если вообще без цоколя? Металлическая обшивка доходит до земли, сантиметров на 10 выше отмостки, и всё.
Ветер, мыши гулять будут. Вода брызгать бдет от отмостки... Можно подкоп сделать и украсть чё-нибудь из склада...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 16:48
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Металлическая обшивка доходит до земли, сантиметров на 10 выше отмостки
Сгниет однозначно. Сэндвичи на 300 мм от земли и то подгнивают.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
можно ли сделать цокольный узел БЕЗ фундаментной балки?
А в чем проблем? Забурили штыри в фундаменты, подварили арматуру, залили балку. Она не будет тяжелая, фундаменты не угрузит. Под балку пенополистирол положили, чтоб пучение не ловить. Снаружи облицовка. Утеплителя не нужно, т. к. склад холодный. Проще не бывает. Не изобретайте велосипед) Все украдено придумано до нас
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 17:09
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А в чем проблем? Забурили штыри в фундаменты, подварили арматуру, залили балку. Она не будет тяжелая, фундаменты не угрузит. Под балку пенополистирол положили, чтоб пучение не ловить. Снаружи облицовка. Утеплителя не нужно, т. к. склад холодный. Проще не бывает. Не изобретайте велосипед) Все украдено придумано до нас
Проблема в том, что проект выше 0,000 разработала другая организация.
Четкого задания на проектирование фундаментов- нет. Но делать надо срочно. Скорее всего заложу небольшие монолитные балки. Других решений не вижу.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 17:18
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


фундаменты же надо делать, вот и балку в одном проекте с ними. Какая разница, кто КМ делал
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 15:45 Или изобретать подвижный узел соединения обшивки стен и цоколя.
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Кладёте бетонные блоки на землю (можно на ПСБ), наружная грань блока внахлёстку с мет. листом, блок высотой 600 мм, лист выше земли на 300 мм, нахлёст 300 мм. Можно закрепить лист к блокам заморезами в овальные отверстия. Это будет подвижный узел.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 16:09
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Кладёте бетонные блоки на землю (можно на ПСБ)
Тогда уж не на землю, а на ПГС 500 мм. Да лучше еще закопать миллиметров на 200.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 05:21
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Sarman, хочу полюбопытствовать, т.к. недавно тоже делал такой цоколь. Армирование Вы приняли 1-й сеткой или 2-ми сетками с хомутами?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 15:10
#13
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Мы всегда делаем фундаментные балки в зданиях, которые обшиваются "сэндвич"-панелями. Потому как панели опираются на фунд. балки. Балки связываем со столбчатыми фундаментами (ростверком).
topotun вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 15:27
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Потому как панели опираются на фунд. балки
А разве сэндвичи не на колонны навешиваются?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 15:28
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А разве сэндвичи не на колонны навешиваются?
По разному бывает.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 16:16
#16
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А разве сэндвичи не на колонны навешиваются?
Каким образом будешь навешивать панели на колонны при вертикальной раскладке?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 16:57
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Каким образом будешь навешивать панели на колонны при вертикальной раскладке?
На фахверк
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 17:02
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Sarman, хочу полюбопытствовать, т.к. недавно тоже делал такой цоколь. Армирование Вы приняли 1-й сеткой или 2-ми сетками с хомутами?
Вы про армирование подошвы фундамента? Если да, то принял одну сетку. Где-то читал или слышал, что если ширина подошвы больше 3м., то 2 сетки надо принимать...
Цитата:
Сообщение от topotun;
Каким образом будешь навешивать панели на колонны при вертикальной раскладке?
Через ригеля, закрепленные к колоннам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 17:18
#19
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
про армирование подошвы фундамента? Если да, то принял одну сетку. Где-то читал или слышал, что если ширина подошвы больше 3м., то 2 сетки надо принимать...
Не я фундамент вообще не делал, только бетонная подготовка.
Я про армиование балки-стенки спрашивал, ведь она у Вас в виде стены?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 17:50
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Через ригеля, закрепленные к колоннам.
Получается сэндвичи будут висеть на болтах? А смятие материала обшивки под болтами не будет?
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цоколь холодного склада



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Конструкция цоколя склада Геннадьевич Конструкции зданий и сооружений 1 05.10.2010 11:41
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06