Правильно ли расчитал фундаментную плиту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли расчитал фундаментную плиту

Правильно ли расчитал фундаментную плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2010, 06:58 #1
Правильно ли расчитал фундаментную плиту
rasputinn
 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 4

Это мой первый расчет фундаментной плиты. Кто в этом хорошо разбирается, посмотрите.
Ошибки, предложения...
Ну а если правильно, то может кому пригодится.
Здание 5 этажное, каркас. См. вложение. Характеристики грунтов можно посмотреть по скважинам в файле Лиры (в расчете коэффициентов)


Привет Кулику А. за удаление первой темы.

Вложения
Тип файла: rar 5 эт.rar (846.3 Кб, 148 просмотров)

Просмотров: 2471
 
Непрочитано 19.08.2010, 09:01
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Аболденное распределение коэф-та жесткости грунтового основания по плану фунд. плиты.
Цитата:
Сообщение от rasputinn Посмотреть сообщение
Ну а если правильно, то может кому пригодится
Думаю никому не пригодится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 15:11
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


если можно в текстовом фаиле скинте -лиру
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 10:07
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Фундаментная плита, скорее всего, не проходит по продавливанию. Считайте на продавливание с учетом моментов. Можно воспользовться Арбатом из SCAD 11.3 и выше.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 11:07
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Да такое распределение коэффициентов постели - ход конём (точнее лошадью)....
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:31
#6
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Ребята почему ошибка выходит -архивный файл несовместим с текущей версией программы (У меня ЛИРА 9,4)
Mr.AS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 08:04
#7
rasputinn


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
если можно в текстовом фаиле скинте -лиру
Подскажи как это сделать

Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Фундаментная плита, скорее всего, не проходит по продавливанию.
Уширения под колоннами сделаю

Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Да такое распределение коэффициентов постели - ход конём (точнее лошадью)....
Коэффициент С2 сделал нулевым, получилась небольшая прибавка в моментах и армировании, наверно оставлю арматуру как есть.

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Ребята почему ошибка выходит -архивный файл несовместим с текущей версией программы (У меня ЛИРА 9,4)
Может в этом суть: у меня R8

Скажите, кто-нибудь сборную ЖБ колонну садил на плиту болтовым соединением?? (Стык колонн по высоте др. с другом у меня болтовой, здесь этот вариант применим ли..)
rasputinn вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 09:24
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Коэффициент С2 сделал нулевым, получилась небольшая прибавка в моментах и армировании, наверно оставлю арматуру как есть
Так я не про численное значение, Бог с ним с С2, распределение просто какое-то странное, неклассическое, что то новое изобрели....Вам сразу же сказали, что так делать не стоит...
Цитата:
Скажите, кто-нибудь сборную ЖБ колонну садил на плиту болтовым соединением?? (Стык колонн по высоте др. с другом у меня болтовой, здесь этот вариант применим ли..)
Это тоже, что новое...Вы сами представляете, как вы на болтах к плите приделаете колонну?????? Тут в первую очередь реально нужно оценивать - выполнимо это или нет....Думаю не стоит изобретать что-то новое, а воспользоваться уже придуманным "велосипедом"
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 10:19
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


rasputinn - а зачем плиту, а не столбчатые сделали?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли расчитал фундаментную плиту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41