| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Установка монтажных болтов
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 11360
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не понял - за что
![]() Монтажный болт после обварки узла не несет и нужен для облегчения, упрощения и ускорения монтажа. Он может стоять где угодно. Необходимость его постановки определяет или Заказчик, или ГИП за него, в зависимости от того, какова техническая политика у монтажной организации. Надо иметь ввиду, что если тут прибывает, значит там убывает - введение монтажного болта требует доп. забот от проектировщика, разработчика КМД и изготовителя.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну тогда пункт подходит. Снимать их конечно необязательно - пункт говорит о недопустимости совместной работы, т.е. ставки на комбинирование в расчете. Но они физически не работают, и это учтено в КМ. Так что они бесполезны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Заказчик, значит умница. Мы специально оговариваем в КМ, чтобы монтажные болты не удалялись по причине исключения коррозионной активности в дырках. Нехай стоят! А экономия того не стоит. Тем более, что КМД-шник может предусмотреть и струпцины.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Дырки можно прокрасить заодно с местами монтажной сварки. 3. У товарища на объекте болты УЖЕ сняты - нафиг людям мозги сушить. ![]() Offtop: Не снятые монтажные болты повышают живучесть сооружения
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
СНиП 3.03.01-87
п.8.31......... Необходимость удаления сборочных болтов в монтажных сварных сое-динениях после окончания сварки определяет монтажная организация. Подскажите есть ли рекомендации по кол-ву болтов в зависимоти от сечения? Во многих сериях устанавливают не менее 2-х монтажных болтов. мне кажется это излишним -при небольших сечениях хватило бы и одного. Последний раз редактировалось Алекс80, 26.08.2010 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Как вариант, на одно отверстие "ловят" оправкой а во второе уже болтом фиксируют, потом и второй болт ставят.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Сегодня получил фото с готового объекта - монтажные болты стоят (по 1 шт., как в КМ), а сварки нет
![]() И вот так бывает...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Монтажные болты после сварки должны удалятся. На то они и монтажные. Но они нужны не только для того чтобы словить элементы, но и для того чтобы не было зазоров между свариваемыми элементами. В накладках жестких узлов например.
А насчет ржавчины... надо кровлю чинить, а не болты в дырки засовывать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Изумительный совет. Автору бы это выражение в разговоре с Заказчиком употребить - тот сразу бы покраснел и сдался.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2011 23:11 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |