Непрочитано 26.08.2010, 11:31 #1
Установка монтажных болтов
Panove
 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему
заказчик требует установить монтажные болты на сварные соединения
на просьбу указать какой нормативник это требует мычит что то невнятное
из опыта монтажа помню требования о снятии монтажных болтов
а также скандал когда соединение на высокопрочных болтах ещё и обварили
помогите пожалуйста номер снипа
Просмотров: 11360
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П. 12.12 СНиП II-23-81.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:45
#3
Panove


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8


Огромный РАХМЕТ!!!!
Panove вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:03
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Panove Посмотреть сообщение
Огромный РАХМЕТ!!!!
Не понял - за что Вы же просили обосновать необязательность монтажных болтов к сварному узлу. Пункт же обосновывает недопустимость постоянных болтов.
Монтажный болт после обварки узла не несет и нужен для облегчения, упрощения и ускорения монтажа. Он может стоять где угодно. Необходимость его постановки определяет или Заказчик, или ГИП за него, в зависимости от того, какова техническая политика у монтажной организации.
Надо иметь ввиду, что если тут прибывает, значит там убывает - введение монтажного болта требует доп. забот от проектировщика, разработчика КМД и изготовителя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 12:16
#5
Panove


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8


дело в том что м/к смонтировали ,но с целью экономии болты после обварки снимали и использовали на следующих м/к
а теперь заказчик требует чтобы все болты стояли
в км все болты монтажные
Panove вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:15
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну тогда пункт подходит. Снимать их конечно необязательно - пункт говорит о недопустимости совместной работы, т.е. ставки на комбинирование в расчете. Но они физически не работают, и это учтено в КМ. Так что они бесполезны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:18
#7
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Panove Посмотреть сообщение
дело в том что м/к смонтировали ,но с целью экономии болты после обварки снимали и использовали на следующих м/к
Это распространённый способ экономии болтов на практике, правда если
Цитата:
Сообщение от Panove Посмотреть сообщение
в км все болты монтажные
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 15:05
#8
Panove


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8


Ещё раз спасибо
ещё бы теперь заказчику доказать
а то он упёртый у нас
Panove вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:55
#9
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Panove Посмотреть сообщение
а теперь заказчик требует чтобы
в м/к все болты монтажные стояли
Заказчик, значит умница. Мы специально оговариваем в КМ, чтобы монтажные болты не удалялись по причине исключения коррозионной активности в дырках. Нехай стоят! А экономия того не стоит. Тем более, что КМД-шник может предусмотреть и струпцины.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:43
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Заказчик, значит умница. Мы специально оговариваем в КМ, чтобы монтажные болты не удалялись по причине исключения коррозионной активности в дырках. Нехай стоят! А экономия того не стоит. Тем более, что КМД-шник может предусмотреть и струпцины.
1. Струбцины.
2. Дырки можно прокрасить заодно с местами монтажной сварки.
3. У товарища на объекте болты УЖЕ сняты - нафиг людям мозги сушить.

Offtop: Не снятые монтажные болты повышают живучесть сооружения
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 19:12
#11
Panove


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8


Во во и я про тоже
а то можно и все фасонки обварить по периметру
дабы коррозия не пробралась

Последний раз редактировалось Panove, 26.08.2010 в 19:18.
Panove вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 22:26
#12
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


СНиП 3.03.01-87
п.8.31......... Необходимость удаления сборочных болтов в монтажных сварных сое-динениях после окончания сварки определяет монтажная организация.
Подскажите есть ли рекомендации по кол-ву болтов в зависимоти от сечения? Во многих сериях устанавливают не менее 2-х монтажных болтов. мне кажется это излишним -при небольших сечениях хватило бы и одного.

Последний раз редактировалось Алекс80, 26.08.2010 в 22:40.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 22:45
#13
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Во многих сериях устанавливают не менее 2-х монтажных болтов
Как вариант, на одно отверстие "ловят" оправкой а во второе уже болтом фиксируют, потом и второй болт ставят.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 22:52
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сегодня получил фото с готового объекта - монтажные болты стоят (по 1 шт., как в КМ), а сварки нет Вообще нигде нет! Уже и покрашено, и огнезащита сделана. Технадзор - индусы.
И вот так бывает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:16
#15
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Монтажные болты после сварки должны удалятся. На то они и монтажные. Но они нужны не только для того чтобы словить элементы, но и для того чтобы не было зазоров между свариваемыми элементами. В накладках жестких узлов например.
А насчет ржавчины... надо кровлю чинить, а не болты в дырки засовывать.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:33
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
...А насчет ржавчины... надо кровлю чинить, а не болты в дырки засовывать.
Изумительный совет. Автору бы это выражение в разговоре с Заказчиком употребить - тот сразу бы покраснел и сдался.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:40
#17
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ну заказчик тоже человек) он же не только по факсу и емэйлу говороить умеет
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 09:19
#18
Panove


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сегодня получил фото с готового объекта - монтажные болты стоят (по 1 шт., как в КМ), а сварки нет Вообще нигде нет! Уже и покрашено, и огнезащита сделана. Технадзор - индусы.
И вот так бывает...
А где индусята курируют если не секрет?
Panove вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 09:58
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Panove Посмотреть сообщение
А где индусята курируют если не секрет?
В Казахстане.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:48
#20
Panove


 
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 8


А всё таки Темиртау или Лисаковск?
Panove вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка монтажных болтов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. AlexCAD777 Конструкции зданий и сооружений 10 09.12.2011 23:11
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45