| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление монолитной жб плиты
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 2177
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
Ну может конечно....НО... проект этот делал не я, пересчитав плиту, увидел, что она недостаточно заармирована, что характеризуется трещинами в растянутой зоне плиты. Во-вторых, мало ли опалубку вообще раньше сняли? тут уж не угадать... Думаю, что лучше усилить от греха подальше.... причем прогибы и трещины по всем трем перекрытиям....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
1. Колонна у промежуточной площадки есть? Какой-то невнятный квадратик на чертеже.
2. Какова схема усиления? Рама от стойки (см. вопрос 1) до пилона по оси 7 м.о. Г и Д? или как? 3. Проем в перекрытии прямоугольный или Г-образный? 4. Схема перекрытия, похоже безригельная? Пока вопросы. Мнение - по получению ответов. А поиск узлов - в dnl после разработки схемы усиления. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||