Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение?

Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2010, 09:56 #1
Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение?
Alexeychiк
 
инженер на все руки
 
Саранск
Регистрация: 12.04.2008
Сообщений: 57

Заказчик для своего коттеджа хочет сэкономить - убрать из трех рядов фундаемнтных блоков под наружные стены один ряд и заменить его на керамзитобетонные блоки 20х20х40, т. е они, эти блоки, будут в грунте. Ограничена ли область применения керамзитобетонных блоков чем либо в этом случае? Я считаю, что ничего старшного в этом нет при надежной гидроизоляции...
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Просмотров: 18016
 
Непрочитано 08.09.2010, 10:10
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


марка бетона блока нормирована по морозостойкости?
Вообще-то не рекомендуется такое применения. Правда это пишут про ячеистые бетоны, но к керамзитобетону такое тоже применимо
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 10:23
#3
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


crosandr, марка задается мной в проекте, пока не попределялся
а чем это чревато, такое применение?
керамзитобетон - порист и слишком хрупок?
может тогда лучше кирпич использовать для этих целей и для цоколя?
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 12:38
#4
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Гидро- и пароизоляция (при подвале) обойдуться заказчику дороже, чем стоимость и монтаж фундаментных блоков. Проверено. У меня заказчик ухитрился еще и сэкономить на материалах гидроизоляции... Каждый год ремонтирует...
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 12:48
#5
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Нет не применимо сие творение ...
Керамзитобетон - гигроскопичен ,напитает влаги и разрушиться .
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 13:37
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Керамзитобетонные блоки достаточно прочные. Коттедж-то наверное не большой? Грунтовые воды есть? Только надо закладывать к/б. блоки сплошные. Оштукатурить и наклеить гидроизоляцию (без штукатурки сползёт при обратной засыпке пазухов).
Offtop: В деревне стоит гараж и веранда на этих блоках без никакой гидроизоляции уже 10 лет... и ни чё...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 14:18
#7
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Sarman, коттедж двухэтажный, без подвала, и мне по глубине промерзания 1,6м приходится укладывать в фундаменты 3 блока.
Геологии не имею, поэтому беру все с запасом на всякий пожарный.
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 14:22
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Alexeychiк Посмотреть сообщение
и мне по глубине промерзания 1,6м приходится укладывать в фундаменты 3 блока.
тепловой режим здания учли?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 14:38
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я бы не стал так делать. Все таки на этом ряду ваших блоков будут все стены стоять. Замокнув, они потеряют свои прочностные свойства. В Беларуси широко применяются в качестве стенового материала газосиликатные блоки объемным весом 300-1000 (ходовая плотность 500-600). Так вот по ним конструктивное требование - не менее 40 см от отмостки. Чтоб не намокали.
На гидроизоляцию бы не надеялся. Скупой платит дважды.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 14:38
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А почему бы не применить керамзитобетонные блоки по ГОСТ 13579-78 "БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ" ? Они наверняка дешевле, чем блоки из тяжелого бетона по тому же ГОСТ.
Для керамзитабетонных блоков применяется бетон кл В7.5,
а тяжелых В12.5.

Нитонисе,
А что случится, если блоки намокнут?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 14:44
#11
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


коэффициент принял равным 1.
при строительстве заказчик хочет оставить его, этот фундамент, на зиму, и следовательно тепловой режим жилого здания (при k=0,7) неприменим
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 14:51
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


хорошо обожженный глиняный кирпич, лучшее применения в вашем случае.
Вряд ли заказчик достанет керамзитный блок с требуемой маркой по морозостойкости.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:05
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нитонисе,
А что случится, если блоки намокнут?
Влажные блоки при заморозках разрушатся.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:17
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Влажные блоки при заморозках разрушатся.
Если правильно подобрать марку по морозостойкости (по СНиП 2.03.04, табл. 9), ничего не случится.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:26
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Эксклюзивные тогда блоки получатся. Не делают так, следовательно и не производят их.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:27
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ну газосиликат понятно, что нельзя - потому что "силикат". А керамзитобетон? Он же на цементном вяжущем. Есть же керамзитобетонные цокольные панели в промзданиях... Всё упирается в морозостойкость. Ну и прочность.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:30
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если правильно подобрать марку по морозостойкости
А сможете подобрать? Как решается вопрос морозоустойчивости принципиально? Добавляются некие добавки. Что они делают?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 15:49
#18
Alexeychiк

инженер на все руки
 
Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Сообщений: 57
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если правильно подобрать марку по морозостойкости (по СНиП 2.03.04, табл. 9), ничего не случится.
а причем здесь по СНиП 2.03.04, табл. 9? тут речь о бетонах, работающих в условиях повышенных температур (>50градусов)
__________________
родом из асф мгу 2007)))
Alexeychiк вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 15:54
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А сможете подобрать?
Запросто. Но найдут не найдут незнаю.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А сможете подобрать? Как решается вопрос морозоустойчивости принципиально? Добавляются некие добавки. Что они делают?
Видиамо так. Точно не помню.
Например можно марку по морозостойкости понизить (см. табл. 9) путем защиты бетона от атмосферных осадков (гидроизоляция, облицовко разными материалами)...

Цитата:
Сообщение от ;
а причем здесь по СНиП 2.03.04, табл. 9? тут речь о бетонах, работающих в условиях повышенных температур (>50градусов)
Какие еще 50градусов? отрицательных или положительных? Коттедж в Африке чтоли? Вроде писали, что глубина промерзания 1,6м. ГОСТ на бетоны ссылается именно на этот СНиП для подбора марки по морозостойкости.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 08.09.2010 в 16:07.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 16:06
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Запросто. Но наудут не наюдут незнаю.
Суть действия морозных добавок в некоем купировании пор и уменьшении их объема. А чем больше вы пор уменьшили, тем большую плотность получили. Таким образом облегчая бетон - уменьшаете стойкость к морозам. И наоборот, увеличивая стойкость к морозам - повышаете плотность. И найти ту самую золотую середину, когда и плотность устраивает и морозостойкость приемлема - значит найти решение проблемы. Так вот я думаю, что таковая золотая середина для данной задачи находится в области тяжелых (более 2 т/м3) бетонов.
Нитонисе вне форума  