Как смоделировать в ЛИРЕ шарнирное опирание плиты на колонны? Если на последнем этаже мы можем просто ввести шарниры в колонны, то как быть с этим на промежуточных этажах?
Просмотров: 3281
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:15
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


попробуйте сделать через "расшивку узлов" - по типу соединения шарнирного между плитными конструкциями.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 11:24
#3
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


А можно поподробнее? Я не понял как это сделать.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 11:29
#4
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


"Схема" - "объединение перемещений" - закладку выбирайте "создать шарнир с расшивкой узлов"...По подробнее там в закладке справку смотрите, там даже пример есть...Но обратите внимание после выполнения данного приёма на эпюры моментов в колоннах...В местах примыкания перекрытия в колоннах всё равно будут моменты за счёт сдвижки хотя бы на половину стороны сечения колонн.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 11:43
#5
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


А как быть с жесткими телами? Которые моделируют тело колонны в месте стыка с плитой? Или в этом случае можно проигнорировать и вообще не ставить жесткое тело? В противном случае программа перед запуском на расчет пишет, что эти жесткие тела будут исключены из расчета.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 15:06
#6
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
А как быть с жесткими телами?
Думаю их задавать не стоит, у вас же в одном уровне если плита крепится к колонне (пока не представляю как) и соединение шарнирное, то жесткие тела задавать не нужно...
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование шарнирного опирания плиты на колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
узел опирания подкрановой колонны на ферму ssmtm Конструкции зданий и сооружений 13 16.05.2015 16:46
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32