Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой, при реконструкции производственного здания:
- по новому технологическому заданию, оказалось, что не достаточная площадь легкосбрасываемых конструкций. Принято решение пробить отверстия в существующих плитах покрытия.
- все бы хорошо, но возникает сомнение по поводу, в каких плитах выбивать отверстия. После того, как перелопатил серию 2.460-19 и нормативные документы, ясности не нашел.
- допускается ли пробивка отверстий в плитах крайнего ряда(у продольных стен) и в плитах, где находятся отверстия под вент.стаканы?
Подскажите, пожалуйста, варианты (свой прикладываю) или нормативные документы, где это можно прочесть.
Спасибо!
Может, я не правильно выразился? И ни кто не может понять, о чем я?

Вложения
Тип файла: pdf Приложение.pdf (63.3 Кб, 218 просмотров)


Последний раз редактировалось SaFF, 10.09.2010 в 12:06.
Просмотров: 4270
 
Непрочитано 10.09.2010, 12:54
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Может, я не правильно выразился? И ни кто не может понять, о чем я?
Вообще, по названию темы и не поймешь, что речь о пробивке плит.
Думаю, если ребра не нарушать, почему бы и не пробить? Беспокоишься, что нарушится жесткий диск?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 14:22
#3
SaFF

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.08.2010
Украина
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Вообще, по названию темы и не поймешь, что речь о пробивке плит.
Я дико извиняюсь!!!
Да, переживаю. Перегородки не ломаю в плитах. Но по серии2.460-19, плиты по периметру не трогают. Не могу понять, почему..
То ли для того, чтоб ходить, то ли для того, чтоб беды не было... Все таки, плохие места и снег и вода...
SaFF вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 15:08
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Все таки, плохие места и снег и вода...
Это точно. Ну и плиты по периметру - они как связи же, по аналогии с металлом.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 15:30
#5
SaFF

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.08.2010
Украина
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну и плиты по периметру - они как связи же, по аналогии с металлом.
Ага...
Как Вы считаете, второй вариант, думаю он лучше - хотя бы половина плиты остается не тронутая...
Вложения
Тип файла: pdf Приложение 2.pdf (35.6 Кб, 167 просмотров)
SaFF вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 15:35
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ну наверное...
Может вообще плиты... того...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 15:41
#7
SaFF

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.08.2010
Украина
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Может вообще плиты... того...
А кого, тогда?... Метал?... Скупой заказчик, ругать будет..
Не, плиты срывать нельзя...
Спасибо!!!!
SaFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство легкосбрасываемой кровли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" Pasha112 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2009 21:53
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Устройство кровли для деревянного дома _Phantom_ AutoCAD 4 13.10.2007 20:31