Читаем п. 11.14, СНиП II-23-81*:
Цитата:
11.14. Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты, следует выполнять с учетом того, что половина усилия, приходящегося на каждый болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами трения. При этом проверку ослабленных сечений следует производить: при динамических нагрузках - по площади сечения нетто Ап, при статических нагрузках - по площади сечения брутто А при Ап ≥ 0,85А либо по условной площади Ас = 1,18An при Аn < 0,85А.
Если проверить прочность ослабленного сечения по этим правилам (см. файл), то получаем, что максимальная загруженность не превышает 0,823, таким образом получется, что данную проверку выполнять не требуется. Почему не написать проще:
Цитата:
Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты не требуется

Вложения
Тип файла: djvu Прочность сечения.djvu (18.8 Кб, 112 просмотров)


Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2010 в 09:21.
Просмотров: 3094
 
Непрочитано 15.09.2010, 09:24
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну, во-первых, при динамической нагрузке учитывается только Анетто.
Во-вторых, Вы при своих вычислениях принимаете определенную расстановку болтов. А вдруг расстановка иная?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 09:33
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
учитывается только Анетто
- учтен именно этот случай
Цитата:
вдруг расстановка иная
- хуже не будет
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:08
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- учтен именно этот случай
- хуже не будет
1. Недопонял - в СНиП вроде имеется ввиду, что при динамических считаем, что все усилие N проходит через ослабленное сечение. Хотя нет наверно. Но лучше через.
2. Считаем: 1 отверстие d, до краев элемента 1,2 d, итого А/Аn=1,72. Хуже.
Т.е. оставшаяся площадь может доходить до 58% от целого и даже меньше. А если учесть гаммы всяческие, то как-то все хуже и хуже.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2010 в 10:26.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 10:40
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
1. Недопонял
- да
Цитата:
до краев элемента 1,2 d
- нет, см. п. 2, г, табл. 39, СНиП II-23-81*
Цитата:
А если учесть гаммы всяческие
- какие именно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:51
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да
- нет, см. п. 2, г, табл. 39, СНиП II-23-81*
- какие именно?
1. Вот и хорошо - в запас.
2. Да, но все равно, если в листе шириной 2,6d просверлить дырку d, да с учетом допуска на d, то останется 60% сечения. С учетом того, что через эти 60 пройдут именно 50% усилий, как выражается СНиП, это близко.
3. Не скажу, именно какие. Ну какие-нибудь, подобные с приложения 4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 11:25
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Ну какие-нибудь, подобные с приложения 4.
- скорее всего п. 11.14, СНиП II-23-81* уже все оговорил, с уголками, конечно, по-сложней будет, чем с листом.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Упрощение п. 11.14, СНиП II-23-81*?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24