Армирование балочного перекрытия опертого по контуру
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 3578
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Приложи схемку к сообщению, раз уж в МКЭ посчитал (с указанием версии и релиза Лиры).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.09.2010 в 07:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
Несовсем понятно- меньше, больше. Растянутые зоны бетона и в пролете, и на опорах, находятся по разные стороны(грани). Надо уточнить что за опирание: шарнирное, жесткое, как задал граничные условия. В общем вопросов больше, чем исходных данных.
__________________
Лучшее, враг хорошего |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
Sprint, впринципе две проблемы можно сформулировать так: армирование плиты на опоре (судя по эпюре моментов) с учетом требований норм не менее 1/4l не выполняется. Переход с пролетной части к опорной резкий вблизи опор (менее 1/4l). Может программа глючит...незнаю. Понимаю, без схеме проблемно. Было дело на этом форуме я встречал подобные вопросы и даже рассуждения на эту тему, вот где не могу найти.... Последний раз редактировалось 65region, 21.09.2010 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В предверии появления схемы, по поводу 0,25L.
0,25L - это на сколько ты должен верхнюю рабочую арматурку над опорами кинуть за ось в напралении пролёта, ежели стены. Из той же оперы, что и 0,3L...0,35L, ежели бы колонны были. Требование, считай, конструктивное. То что конкретно в этом месте (ровно на расстоянии 0,25L или очень близко к нему) должен быть переход эпюры через нейтральную линию (растянутая нижняя зона плиты переходит в растянутую верхнюю зону плиты) это ещё бабушка на двое сказала (зависит от соотношения сторон плиты и прочего). К тому же в Лире считаешь, где усилия по центру КЭ выдаются. Может у тебя разбивка на КЭ слишком большая, может ещё что. PS: Пока схемку не скинешь, вразумительных ответов не жди.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Способы армирования безбалочного перекрытия | Oksana | Железобетонные конструкции | 18 | 04.12.2009 17:28 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Пример монолитного балочного перекрытия | Паша П.М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.06.2008 11:05 |
??? "Свесы" при расчете балок балочного перекрытия | Junga | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 17.04.2008 16:51 |