| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
расчетная длина центрально-сжатого элемента SCADе
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331
|
||
Просмотров: 8491
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 24.09.2010 в 13:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
В большинстве случаев это можно выполнить "на коленке". Я не утверждаю - интересует Ваше мнение. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Раскрепи сначала в одном потом в другом направлении.
Почему так получается написано тут http://scadsoft.ru/download.php , так же это уже обсуждено на этом форуме ... |
||||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Вообще нужно представлять как "оно", собственно, считается и в каких случаях расчет по программам дает какие значения. Например, для плоской рамы с жестким примыканием ригелей тот же Скад покажет значения весьма близкие к СНиПовским. Вот только сегодня посчитал такую раму и пересчитывать по СНиП не собираюсь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Страница 2 приведенной ссылки говорит: " Если коэффициент запаса превышает приведенную величину, то его поиск прекращается" ??? Дальше читать не стал, но сия фраза однозначно говорит: ежели " по Эйлеру" коэфициент запаса достаточно большой, то ни хрена я вам вычислять не буду". Аплодисменты в студию ...
|
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Интересно, а в других комплексах такие данные тоже запрашиваются? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Так для развития темы.
alle - Хворобьев - ETCartman написал: МКЭ проги, СКАД именно, считают устойчивость по Эйлеру. Коэффициент запаса по Эйлеру для стержней с гибкостью меньше 120 не есть коэффициент запаса в том смысле, что устойчивость обеспечивается или нет. Нормально запроектированная рама имеет Эйлеров коэффициент запаса 10-30, при реальном запасе 1-1,15. Реальный - это как раз по СНиП, то есть с учетом нелинейности, начальной погиби и так далее. Расчет по Эйлеру используется для определения расчетной длины. В случае систем с большой гибкостью (стволы мачт например) - Эйлеров расчет самодостаточен, коэффициент запаса при этом нормируется величиной 1,3 - см. СНиП "СК". |
|||
![]() |
|
||||
В случае если коеффициент запаса устойчивости системы по Эйлеру составит >10^10 то его поиск достаточно проблематичен и связан с определенными проблемами.
Однако есть случаи когда достаточно знать, что запас составляет более определенного уровня, что и реализовано в программе, но соглашусь с тем что значение по умолчанию "2" довольно мало. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Цитата:
Основной расчет неизбежно должен быть проведен по СНиПу - он же и решающий... |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Шарнирно-опертая стойка. Длина 1 метр, момент инерции I = 10 м^4, модуль упругости 200 ГПа. Критический параметр нагрузки 1,97392 * 10^10 (по формуле Эйлера) Найденный программой (MicroFe) 1,97395 * 10^10 (см. рисунок) Проблема в алгоритме. Судя по всему в СКАД используется метод деления пополам, на каждом шаге при этом раскладывается матрица жесткости, чтобы проверить ее вырожденность-невырожденность. Операция (разложение матрицы) видимо долгая, поэтому чем точнее задать верхний предел, тем быстрее решится задача. Надо нормальным образом решать задачу на собственные значения. Тогда и проблем таких не будет. Заодно можно будет определять не только первую форму потери устойчивости. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
Расчетная длина элемента купола? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 02.01.2010 18:35 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |