| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Работа буронабивных свай
инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5920
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 2
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Антон СПб, посмотрите "Пособие по проектированию ж.б. ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений". В downloade есть.
Что касается неточно забитых свай, так вы же их уже испытали. Что же вам еще? Есть еще программа ФОК. Там можно и на трех сваях ростверк посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Несколько вопросов
Цитата:
Если жесткий (а под 3 сваи наверно жесткий), то так же как и прямоугольный. Главное центр тяжести Цитата:
1) технологические. Для забивных это по технологии забивки (уплотнения грунта). В рыхлых песках это 2-2.5d в обычных - оптимально 3.5d Для буровых 1 м - по технологии бурения. Под обсадкой и глиной - из условия устойчивости стенок (стоит в скважине столб жидкого цемента, а рядом вы еще дырку бурите. Вопрос - выдержит ли целик грунта между сваями?) 2) работа под статической нагрузкой. Ну тут все просто. Если вы выполните сваи вплотную в ряд они конечно все равно будут нести нагрузку - это будет единый глубокий фундамент(пример - баретта) . Если Вы их чуть разнесете (но расстояние зависит от типа грунта), они все равно будут работать как и в 1 случае, но осадка будет немного больше (грунт забьет щель и образует пробку - как в трубчатых сваях). Если вы их разносите более 1d начинается эффект наложения. Тут играет много факторов. Кроме грунта это и диаметр сваи и схема их взаимного расположения. Для ростверков с малым количеством свай (2-4) расстояние это существенно. Для остальных - расстояние не так существенно (вспоминаю опыты Голубкова ВН, которые повлияли на понимание многих процессов и на основании чего построено 50% СНиПа. Ростверки 4х4 м различающиеся по шагу свай (от 16 до 5 одинаковых свай ) Дак вот графики осадки от нагрузки таких ростверков почти абсольютно совпадали. А вот осадки ростверков 5х5 в тех же условиях были больше... К чему это я. Короче нет формулы для расчета одной сваи в ростверке при их расположении ближе 2d. В кусте свай - есть (западных много), но при расстояниях более 2d |
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
В книге Долматова есть наглядный рисунок по взаимному влиянию свай в кусте и что происходит в случае,когда расстояние между сваями меньше нормативного. Это влияет только на осадку, технологически, увы, они могут выполнить сваи сколь угодно близко друг к другу.
Подскажите ответ на диллетантский вопрос: как можно вычислить модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи (ф-ла 1 прил.4 СНИП 2,02,03-85), если он не задан в геологии. Уместна ли здесь зависимость G = E / (2 * (1 + v))? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай | Vtrk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 24.08.2009 09:05 |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай | yures2008 | Основания и фундаменты | 12 | 17.07.2008 00:01 |