Непрочитано 01.10.2010, 12:17 #1
Участок перекрытия, где расположен вентканал, как лучше перекрыть?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребята, доброе утро! Дайте совет пожалуйста.
Сначала я принял решение с одной стороны положить плиту длинной 4200мм. на вентканал, с другой стороны сделать монолитный участок. Операние плиты и монолитного участка на вентканал получается 120 мм. Почему то стало страшновато от этого решения.
Как лучше поступить в моем случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.jpg
Просмотров: 746
Размер:	70.0 Кб
ID:	45967  

Просмотров: 7417
 
Непрочитано 01.10.2010, 15:11
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Можно так.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (40.1 Кб, 2298 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 16:04
#3
An.O.


 
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 1


Как я понимаю, в таком случае швеллеры каким-то образом должны быть зафиксированны на плитах перекрытия.
Хватит ли сварных соединений швеллера с монтажными петлями плит арматурными стержнями в 2-х местах?
An.O. вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 16:25
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Швеллера надо приваривать не к петлям плит, а к закладным деталям в поясе или опорных подушках в местах опирания на несущие стены.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 16:42
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Никаких швеллеров. Монолитная ж/б плита толщ. 15-18см. с опираним на стены и ВШ. Глубины опирания 12см. на ВШ достаточно. Возникнут тут же вопросы - гибкось, устойчивость стенки ВШ. Ответ - по уши.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 19:35
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Если сделать так, как Регистр говорит, то вентшахту надо на нагрузки от плиты рассчитать, соответствующий фундамент сделать под нее. Надо ли вам эту ВШ нагружать? А если монолитную плиту пролетом 6 м делать, то по прогибам и трещинам, пожалуй, придется высоту плиты до 250мм поднимать, а класс бетона до В25, шарнирное опирание все-таки (расчет уточнит). Вариант с швеллерами от Sudakov, опирающимися на стены на 250мм самый простой. правда я бы их все таки внутрь монолитного участка полками повернул. Кстати, в случае чистого монолита (без швеллеров) опирание на кирпичные стены не менее высоты плиты (см. руководство по конструированию ж/б конструкций Тихонова)
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 21:28
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Вот так будет надёжнее и дешевле. см вложение (монолитный участок можно увеличить от 1200 до 1500 за счет использования меньшей плиты не 1500 шириной а 1200) арматуру монолитного участка принять по расчету.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (474.2 Кб, 2123 просмотров)

Последний раз редактировалось dallaev, 02.10.2010 в 22:14.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 19:25
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята спасибо!. Только что увидел, что мне ответили, думал на моем вопросе тема закончиться.
Товарищу sudakov спасибо, положу швеллера, на них монолитную плиту. Полочки скорее всего разверну вовнутрь.
Еще раз спасибо всем!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 20:12
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
А если монолитную плиту пролетом 6 м делать, то по прогибам и трещинам, пожалуй, придется высоту плиты до 250мм поднимать
Это от лукавого. Толщина монолитной ж/б плиты определяется из условия 0,03....0,035 пролета.
В посте №7 указано нормальное решение.

Последний раз редактировалось Регистр, 03.10.2010 в 20:19.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 20:23
#10
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята спасибо!. Только что увидел, что мне ответили, думал на моем вопросе тема закончиться.
Товарищу sudakov спасибо, положу швеллера, на них монолитную плиту. Полочки скорее всего разверну вовнутрь.
моё решение чем вам не нравиться?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 20:41
#11
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Регистр
Позволю себе не согласиться с вашей формулировкой. Толщина и армирование плиты определяется из условия обеспечения прочности, жесткости, требования предельного раскрытия трещин, не так ли? Попробуйте посчитать 6м пролетную монолитную плиту, опертую по двум сторонам с шарнирным опиранием, и поймете о чем я.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 20:55
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Позволю себе не согласиться с вашей формулировкой. Толщина и армирование плиты определяется из условия обеспечения прочности, жесткости, требования предельного раскрытия трещин, не так ли?
Совершенно правильно.
По памяти не помню №СП где указывается о рекомендуемых толщинах плит и высотах балок в монолите. Поищите и это покажет на мою правоту.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 20:57
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Есть такая штука "Пособие по проектированию монолитных участков перекрытия Пенза 2003" (на форуме выкладывали и есть в dwg формате в dnl (в файле с динамическими блоками). Там все расписано.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 21:16
#14
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Регистр
Рекомендуемая высота - это одно, а невыполнение вышеуказанных требований - другое. Дело в том, что в монолитной плите тяжело устроить преднапряженную арматуру, а с обычной арматурой получение приемлемого прогиба при пролете 6м и шарнирном опирании довольно непросто. Я не спорю с вами, просто хотел человека подтолкнуть в нужном направлении, и поделился с ним своим опытом.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 17:39
#15
forestsx


 
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 1


подскажите, что надо указать на плане фундаментов там, где монолитный участок под вент блоки и шахту лифта? и как сделать , если эти участки пересекают подушки под цокольные панели в плане?
forestsx вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 03:04
#16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ребята, доброе утро.
Будьте любезны - послушайте совет:
НИКОГДА НЕ ОПИРАЙТЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ НА СТЕНКИ ВЕНТКАНАЛОВ.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Участок перекрытия, где расположен вентканал, как лучше перекрыть?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу konsi Железобетонные конструкции 4 19.02.2009 11:44
монолитный участок перекрытия виктор1986 Железобетонные конструкции 17 03.12.2008 19:54
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17