Участок перекрытия, где расположен вентканал, как лучше перекрыть?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379
|
||
Просмотров: 7417
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Если сделать так, как Регистр говорит, то вентшахту надо на нагрузки от плиты рассчитать, соответствующий фундамент сделать под нее. Надо ли вам эту ВШ нагружать? А если монолитную плиту пролетом 6 м делать, то по прогибам и трещинам, пожалуй, придется высоту плиты до 250мм поднимать, а класс бетона до В25, шарнирное опирание все-таки (расчет уточнит). Вариант с швеллерами от Sudakov, опирающимися на стены на 250мм самый простой. правда я бы их все таки внутрь монолитного участка полками повернул. Кстати, в случае чистого монолита (без швеллеров) опирание на кирпичные стены не менее высоты плиты (см. руководство по конструированию ж/б конструкций Тихонова)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790
|
Вот так будет надёжнее и дешевле. см вложение (монолитный участок можно увеличить от 1200 до 1500 за счет использования меньшей плиты не 1500 шириной а 1200) арматуру монолитного участка принять по расчету.
Последний раз редактировалось dallaev, 02.10.2010 в 22:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Ребята спасибо!. Только что увидел, что мне ответили, думал на моем вопросе тема закончиться.
Товарищу sudakov спасибо, положу швеллера, на них монолитную плиту. Полочки скорее всего разверну вовнутрь. Еще раз спасибо всем! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В посте №7 указано нормальное решение. Последний раз редактировалось Регистр, 03.10.2010 в 20:19. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Регистр
Позволю себе не согласиться с вашей формулировкой. Толщина и армирование плиты определяется из условия обеспечения прочности, жесткости, требования предельного раскрытия трещин, не так ли? Попробуйте посчитать 6м пролетную монолитную плиту, опертую по двум сторонам с шарнирным опиранием, и поймете о чем я. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По памяти не помню №СП где указывается о рекомендуемых толщинах плит и высотах балок в монолите. Поищите и это покажет на мою правоту. |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Есть такая штука "Пособие по проектированию монолитных участков перекрытия Пенза 2003" (на форуме выкладывали и есть в dwg формате в dnl (в файле с динамическими блоками). Там все расписано.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Регистр
Рекомендуемая высота - это одно, а невыполнение вышеуказанных требований - другое. Дело в том, что в монолитной плите тяжело устроить преднапряженную арматуру, а с обычной арматурой получение приемлемого прогиба при пролете 6м и шарнирном опирании довольно непросто. Я не спорю с вами, просто хотел человека подтолкнуть в нужном направлении, и поделился с ним своим опытом. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу | konsi | Железобетонные конструкции | 4 | 19.02.2009 11:44 |
монолитный участок перекрытия | виктор1986 | Железобетонные конструкции | 17 | 03.12.2008 19:54 |
Треугольный монолитный участок перекрытия | Glorius | Железобетонные конструкции | 64 | 06.05.2007 08:17 |