| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сколы защитного слоя бетона
КЖ КМ
Питер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 3582
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
это не из-за отбойников, похоже что бетон не держит и нагрузка ушла на арматурный стержень, который в свою очередь стал выпучиваться наружу и отрывать защитный слой бетона, наверно и поперечное армирование тоже неважное, можно взять это место в стальную обойму
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
крокодил, спасибо за комментарии.
Да по армированию ничего нового не придумывал - расстановка хомутов с учетом требований СП 52-101-2003 и Рук-ва по конструированию жб. Сетка колонн 6х6. Дефекты обнаружил на одной крайней и одной средней колонне. Недостаточность поперечного армирования проявилась бы на нескольких колоннах. Все таки склоняюсь к причине механического воздействия. Рекомендации по учащенному шагу хомутов колонн в зоне "под перекрытием" видел в инф. бюллетене №87 по армированию ЖБК и на страницах форума. В действующих нормах этих требований не встречал. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
Похоже на Осадку в пластической стадии. См. рис. из Cambel-Allen, D. and H. Roper, 1991. Concrete
structures: Material, Maintenance and Repair. Цитата:
Последний раз редактировалось ДС, 07.10.2010 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
неа от механических воздействий так не бывает, поперечка возможно была выполнена некачественно)) если бетон слабоват и еще наберет прочность то нужно просто убрать отколовшиеся места и восстановть ремонтной смесью для ж/б, например консолит барс, однажды пытался отколоть эту смесь от ребра плиты ломом, так чуть плиту не сломал, а эта фигня так и не отвалилась))
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Фанат, когда опалубку снимают остаются следы неточного монтажа и раковины от неплотной усадки бетона.
Вот эти косяки строители сбивают, шлифуют и затирают раствором. тут явно видны следы такой зачистки
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А это на сопряжении ригеля и колоны
![]() может потому треснуло что обычно колоны бетонируют потом ригели, вот выпуск из колоны подогнули, когда ригели собирали, а он с хомутом не плотно сидел))) короче ерунда это все, на одном этаже в начале стройки осадок и нагрузок исчо не бывает чтобы трещало
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 08.10.2010 в 00:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная величина защитного слоя бетона | AlisaChe | Железобетонные конструкции | 33 | 10.08.2020 14:53 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |