Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*

Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2010, 17:57 #1
Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*
Garbag
 
Тула
Регистрация: 21.06.2004
Сообщений: 164

В одном из помещений здания устраивается фальшпол. Выход из помещения единственный.
Согласно пункту СНиП 21-01-97*
Цитата:
6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Т.е. я правильно понимаю, что высота фальшпола должна быть не меньше 450мм?
Просмотров: 47630
 
Непрочитано 11.10.2010, 19:16
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а почему нельзя вместо ступени сделать пандус?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:16
#3
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а почему нельзя вместо ступени сделать пандус?!
Можно, но разве пандус не будет считаться перепадом высот?
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:17
#4
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Для пандусов ограничения по высоте нет
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:25
#5
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Для пандусов ограничения по высоте нет
Да, знаю:
Цитата:
5.9. В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м) и пороги выше 0,05 м. На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6.
но пункт из СНиП 21-01-97* все равно читается неоднозначно.
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 09:38
#6
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


А зачем читать СНиП 21-01-97, если есть СП 1.13130.2009? Там несколько иная формултровка:
4.3.4 « …В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см. и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трёх или пандусы с уклоном не более 1:6.»
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:51
#7
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Не нашел отличия в формулировках СНиП-а и СП
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 11:29
#8
AlexK

архитектор
 
Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
Сообщений: 67


А что мешает сделать по-человечески в одном уровне? Фальш-пол устанавливается на голое перекрытие, а в остальных помещениях - обычный пол с керамзитом и стяжкой минимум 100 мм. Или это хитрая дЭзайнерская перепланировка с устройством фальш-пола поверх старого? Тогда - пандус с уклоном чем меньше 1:6, тем лучше.
Перепад в полу менее 350-400 мм человек не замечает периферическим зрением и такие места опасны без всякой эвакуации. Некоторые экономные ребята втихаря делают такие штуки, а на следующий день вешают в этом месте транспарант "Осторожно ступенька".
AlexK вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 14:17
#9
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Минимальная высота фальфшпола - около 65 мм. (подпольное пространство 32 мм. + толщина плиты 30 мм.), плюс покрытие 5-8 мм.. Конструкция большинства фальшполов позволяет сделать уклон в разумных пределах.
Какая у Вас принята высота фальшпола? Что за комуникации под ним тянутся? Сколько человек в помещении? Какова ширина коридора, куда идет выход?
Дайте больше информации.
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 16:45
#10
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Минимальная высота фальфшпола - около 65 мм. (подпольное пространство 32 мм. + толщина плиты 30 мм.), плюс покрытие 5-8 мм.. Конструкция большинства фальшполов позволяет сделать уклон в разумных пределах.
Какая у Вас принята высота фальшпола? Что за комуникации под ним тянутся? Сколько человек в помещении? Какова ширина коридора, куда идет выход?
Дайте больше информации.
Зачем?
Меня интересует конкретный вопрос применения конкретного пункта СНиП. Ответ, в общем-то, получен.

Если интересно:
зал 24х12 метров, по всему залу стоит электротехническое оборудование, под полом кабели, в количестве что-то около 3000 штук. Человеков в помещении нет, бригада обслуживания 2-3 человека.
Выход через коридор на лестничную клетку (этаж второй).
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 10:29
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Здравствуйте! В продолжение темы... Надо посоветоваться.
Есть п. 6.28* СНиП 21-01-97 "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6".

Следует ли из этого пункта, что при перепадах высот менее 450мм следует делать пандус? В проекте закладывается эвакуационный выход в сущ. оконном проеме. Заказчик не хочет трогать сущ. трубопровод - поэтому делаем пандус.

Последний раз редактировалось Sibir, 20.05.2021 в 09:23.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 10:33
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Следует ли из этого пункта, что при перепадах высот менее 450мм следует делать пандус?
Да.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 11:35
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да.
Спасибо. А то некоторые трактуют пункт, так: на путях эвакуации могут быть перепады 45см и более!
Sibir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. DreCatcher Технология и организация строительства 12 17.04.2008 11:34