| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*
Тула
Регистрация: 21.06.2004
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 47630
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164
|
Да, знаю:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
А зачем читать СНиП 21-01-97, если есть СП 1.13130.2009? Там несколько иная формултровка:
4.3.4 « …В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см. и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трёх или пандусы с уклоном не более 1:6.» |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
Сообщений: 67
|
А что мешает сделать по-человечески в одном уровне? Фальш-пол устанавливается на голое перекрытие, а в остальных помещениях - обычный пол с керамзитом и стяжкой минимум 100 мм. Или это хитрая дЭзайнерская перепланировка с устройством фальш-пола поверх старого? Тогда - пандус с уклоном чем меньше 1:6, тем лучше.
Перепад в полу менее 350-400 мм человек не замечает периферическим зрением и такие места опасны без всякой эвакуации. Некоторые экономные ребята втихаря делают такие штуки, а на следующий день вешают в этом месте транспарант "Осторожно ступенька". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Минимальная высота фальфшпола - около 65 мм. (подпольное пространство 32 мм. + толщина плиты 30 мм.), плюс покрытие 5-8 мм.. Конструкция большинства фальшполов позволяет сделать уклон в разумных пределах.
Какая у Вас принята высота фальшпола? Что за комуникации под ним тянутся? Сколько человек в помещении? Какова ширина коридора, куда идет выход? Дайте больше информации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164
|
Цитата:
Меня интересует конкретный вопрос применения конкретного пункта СНиП. Ответ, в общем-то, получен. Если интересно: зал 24х12 метров, по всему залу стоит электротехническое оборудование, под полом кабели, в количестве что-то около 3000 штук. Человеков в помещении нет, бригада обслуживания 2-3 человека. Выход через коридор на лестничную клетку (этаж второй). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Здравствуйте! В продолжение темы... Надо посоветоваться.
Есть п. 6.28* СНиП 21-01-97 "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6". Следует ли из этого пункта, что при перепадах высот менее 450мм следует делать пандус? В проекте закладывается эвакуационный выход в сущ. оконном проеме. Заказчик не хочет трогать сущ. трубопровод - поэтому делаем пандус. Последний раз редактировалось Sibir, 20.05.2021 в 09:23. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. | DreCatcher | Технология и организация строительства | 12 | 17.04.2008 11:34 |