Добрый день!

Может вопрос не совсем по теме, но незнаю к кому еще обратиться.

Есть противопожарная перегородка EI45: металлокаркас, ГВЛ, утеплитель; через нее проходит ленточный конвейер, по новому своду правил надо в перегородке сделать люк, с автоматическим закрыванием при сработке АПС, но я никак не могу убедить Заказчика раззориться и купить люк за 400 тыщ, может можно выйти из этой ситуации по другому???
Просмотров: 3998
 
Непрочитано 12.10.2010, 12:36
#2
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Например
Цитата:
СП 4.13130.2009 6.1.16 ...
В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается
предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения.
Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 12:56
#3
K@r@sik


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения.
но у меня перегородка 140мм, где я должна сделать пожаротушение? там с обоих сторон перегородки вообще нет АУПТ
K@r@sik вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 12:57
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,147


Тоже вопрос интересен.
А что значит открытые тамбуры?
Просто не строитель, но с конвейерми приходится сталкиваться.
спасибо.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 12:59
#5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от K@r@sik Посмотреть сообщение
где я должна сделать пожаротушение
Запроектировать открытый тамбур, примыкающий к одной из сторон перегородки, и в нем предусмотреть автоматическое пожаротушение
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 13:54
#6
K@r@sik


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 8


ситуация такая: перегородка отделяет помещение цеха от эвакокоридора шириной 2,5 м, абсолютно не выход делать тамбур в коридоре (в цехе не позволит технология), к тому же конвейер находится на высоте 2,3м, и размеры его 500х500, какая-то несуразится получится, если я ради таких габаритов сделаю тамбур
K@r@sik вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 14:45
#7
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от K@r@sik Посмотреть сообщение
перегородка отделяет помещение цеха от эвакокоридора шириной 2,5 м, абсолютно не выход делать тамбур в коридоре (в цехе не позволит технология), к тому же конвейер находится на высоте 2,3м, и размеры его 500х500
Лучше бы увидеть план и разрез, чем сто раз услышать.
Насколько я понял коридор разделяет два производственных помещения, а отметка расположения транспортера определяется необходимостью обеспечить высоту эвакуационного пути по коридору. В этом случае следует предусмотреть выделение зоны размещения транспортера от объема коридора противопожарными перекрытием и перегородками. При этом в случае необходимости разделения двух производственных помещений по противопожарным требованиям противопожарной преградой в этой зоне (тамбуре) устраивать пожаротушение. Размеры зоны должны обеспечить размещение несущих конструкций под транспортер и проходов для его обслуживания.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 06:23
#8
K@r@sik


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
в этой зоне (тамбуре) устраивать пожаротушение
мне кажется что этот вариант дешевле не будет, но очень интересный выход , запомню на будущее
K@r@sik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конвейер через противопожарную перегородку

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду Mr_Eugene Программирование 4 20.10.2006 09:28
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56