Колонны заводского производства Серии 1.020
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонны заводского производства Серии 1.020

Колонны заводского производства Серии 1.020

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2010, 12:02 #1
Колонны заводского производства Серии 1.020
Extensa
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 3

Столкнулся с таким вопросом, серия колонны 1.020, когда используют дополнительные 4 стержня, распологают их не симметрично по середине каждой стороны, а 4 стержня с одной стороны, 4 с другой.

И в серии И-04 тоже так.

Вопрос - почему именно так ? Стержень в закладной под консоль легко сдвинуть к центру и расположить стержни симметрично

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 197
Размер:	42.5 Кб
ID:	46705  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 126
Размер:	73.7 Кб
ID:	46706  


Последний раз редактировалось Extensa, 16.10.2010 в 20:30.
Просмотров: 3304
 
Непрочитано 16.10.2010, 12:29
#2
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Вполне возможно, чтоб СКА и МН новые позиции не добавлять
softer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 14:09
#3
Extensa


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 3


какие новые позиции ?
Extensa вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 15:38
#4
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


так можно воспринять БОЛЬШИЙ момент - посчитай
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 20:27
#5
Extensa


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 3


Можно воспринять больший момент если бы стержни распологались не как указано в серии, а наоборот (перпендикулярно закладной под консоль): 4-ре стержня работали бы тогда на сжатие, а 4 - на растяжение, а в данном случае 4-ре стержня находятся около нулевой линии и исключаются из расчета. Да и вообще:

до 1975 г. колонны унифицированного каркаса ввиду незначительности изгибающих моментов рассчитывались по СНиП П-В.1-62 на центральное сжатие. После утверждения СНиП 11-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции» в расчете колонн появились значительные изменения, обязывающие, в частности, расчет колонн производить на внецентренное сжатие.

Следующий вариант.
Extensa вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 19:52
#6
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Extensa Посмотреть сообщение
Можно воспринять больший момент если бы стержни распологались не как указано в серии, а наоборот (перпендикулярно закладной под консоль): 4-ре стержня работали бы тогда на сжатие, а 4 - на растяжение, а в данном случае 4-ре стержня находятся около нулевой линии и исключаются из расчета. Да и вообще:

до 1975 г. колонны унифицированного каркаса ввиду незначительности изгибающих моментов рассчитывались по СНиП П-В.1-62 на центральное сжатие. После утверждения СНиП 11-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции» в расчете колонн появились значительные изменения, обязывающие, в частности, расчет колонн производить на внецентренное сжатие.

Следующий вариант.
Offtop:
Прикольно

Я с softer согласен

Последний раз редактировалось engineer, 17.10.2010 в 20:03.
engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонны заводского производства Серии 1.020

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Серия 1.020 Колонны сечением 300х300 мм Варюшенков Д.Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.04.2010 14:47
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35