Ψ1 в таблице 77 (приложение 7*) СНиП II-23-81*
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ψ1 в таблице 77 (приложение 7*) СНиП II-23-81*

Ψ1 в таблице 77 (приложение 7*) СНиП II-23-81*

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2010, 12:33 #1
Ψ1 в таблице 77 (приложение 7*) СНиП II-23-81*
sergantic
 
Регистрация: 11.08.2009
Сообщений: 4

Господа инженеры! Помогите вспомнить. Как определить Ψ1 в Таблице 77, при сосредоточенной одной нагрузке в середине пролета и при одном раскреплении балки.Вот в этой формуле Ψ=1,75Ψ1
Просмотров: 4439
 
Непрочитано 20.10.2010, 13:46
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от sergantic Посмотреть сообщение
Господа инженеры! Помогите вспомнить. Как определить Ψ1 в Таблице 77, при сосредоточенной одной нагрузке в середине пролета и при одном раскреплении балки.Вот в этой формуле Ψ=1,75Ψ1
Читайте примечание в этой же таблице
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:19
1 | 1 #3
Ruslanikus


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 6


там есть одна строчка: Значение ψ1 принимают равным ψ при двух и более закреплениях сжатого пояса в пролете.

Из этого абсолютно ничего не понятно, какое значение принимает ψ1 в других случаях
Ruslanikus вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 22:08
1 | #4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Ruslanikus Посмотреть сообщение
Из этого абсолютно ничего не понятно
Мне лично всё там понятно.
А именно: если у нашей балочки нет закреплений сжатого пояса или же их 2 и более, то пси-1 нам нафиг не нужно.
Если же у неё одно закрепление в середине пролёта, то сначала вычисляем пси по формулам для "Два и более, делящих пролет на равные части", а потом полученное значение пси подставляем в формулу вместо пси-1.
Доходчиво объяснил?

Товарищ IBZ, можно Вас чуть-чуть помучать? Просто хочу уточнить: если балка с горизонтальной осью симметрии (т. е. сжатый пояс такой же, как растянутый) запроектирована без излишнего запаса по прочности и не проходит по пункту 5.16, то, получается, что она не проходит по устойчивости? Поскольку фи-бэ (согласно приложению 7) всё равно не больше единицы.
Цитата:
Значение коэффициента фиb в формуле (34) необходимо принимать:
... но не более 1,0.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2011, 11:03
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Просто хочу уточнить: если балка с горизонтальной осью симметрии (т. е. сжатый пояс такой же, как растянутый) запроектирована без излишнего запаса по прочности и не проходит по пункту 5.16, то, получается, что она не проходит по устойчивости? Поскольку фи-бэ (согласно приложению 7) всё равно не больше единицы.
"Не проходит" - неприменимое здесь словосочетание. Здесь должно быть "не попадает" под действие вышеуказанного пункта. Это означает, что расчет на устойчивость нужен. При этом заранее "хоронить" балку, подобранную на пределе по прочности не стоит - вполне возможно, что в результате вычислений коэффициент Фи-балочное получится Yb >= 1, что будет означать равенство условного напряжения устойчивости напряжению прочности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 21:53
#6
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Не проходит" - неприменимое здесь словосочетание.
Виноват. Спасибо Вам.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Фи-балочное получится Yb >= 1
Позвольте ещё раз обратить Ваше внимание на формулировку
Цитата:
... но не более 1,0.
И тогда, для однопролётной шарнирно опёртой балочки запроектированной с учётом пластических деформаций (с введением коэффициента це-1, который больше 1) получим, что условное напряжение прочности всегда меньше условного напряжения устойчивости.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 23:18
1 | #7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Позвольте ещё раз обратить Ваше внимание на формулировку
Цитата:
... но не более 1,0.

И тогда, для однопролётной шарнирно опёртой балочки запроектированной с учётом пластических деформаций (с введением коэффициента це-1, который больше 1) получим, что условное напряжение прочности всегда меньше условного напряжения устойчивости.
Про учет пластичности речи не шло и, поскольку ее ее учет возможен не всегда, я имел в виду прочность в упругой стадии. А вот в случае пластики никаких Фи-балочных нету, а оценка устойчивости происходит немного по-другому:

5.20. Для обеспечения общей устойчивости балок, рассчитываемых с учетом развития пластических деформаций, необходимо, чтобы либо были выполнены требования п. 5.16*, а, либо наибольшие значения отношений расчетной длины балки к ширине сжатого пояса lef / b, определяемые по формулам табл. 8*, были уменьшены умножением на коэффициент б=.... , здесь 1 < c1 ≤ c.

И здесь, видимо, тоже можно получить положительный результат для "в упор" подобранной по прочности балки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 00:20
#8
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Вот спасибо! Вот теперь многое встаёт на свои места!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И здесь, видимо, тоже можно получить положительный результат для "в упор" подобранной по прочности балки
Ну это уже получается в случае "как бы" попадания под действие таблицы 8.
Всё понял. Ещё раз спасибо!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ψ1 в таблице 77 (приложение 7*) СНиП II-23-81*

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14