Огнезащита настила из профлиста с R45
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 27301
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Покрыть огнезащитным покрытием ОВПФ-1, правда везде пишут что он для дерева, а у меня есть брошюра, где рекомендуют для огнезащиты металла. Пытался докопаться до истины - находил для металла ОВПФ-1м
http://www.sofex.ru/lkm/ognezashita/ovpf.html |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как-то перекрывали профлистом серверную, чтобы выполнить требования по нераспростанению огня из помещения в помещение, т.к. над подвесным потолком была пустота по всему зданию.
Естественно, к этому "протвопожарному перекрытию" требования по огнстойкости повышенные (кажется, надо было R45). Поэтому постепенно профлист убрали и подшили просто 2 листа ГКЛ, благо каркас для подвесного потолка имелся - трубки с шагом 600.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
Есть один старый испытанный способ - покрытие за несколько раз огнезащитным составом типа "Джокер" по 2м слоям грунтовки типа ГФ-021. Плотность всего 1300кг/м3, толщина слоя - 1,66мм для R60. Итого:2,1 кг/м2. Но учитывая неравномерноть окраски считаю 2,8кг/м2.
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
А для 24мм интересно сколько? Согласитесь несложно обшить 2-мя листами стальные балки и колонны и получить нужный в большинстве случаев R90!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
У профлистов приведенная толщина практически равна толщине металла, т.е. для Н75-750-0,8 она составляет 0,8мм. Не встречал ни одного огнезащитного материала для металла, с пожарным сертификатом на такую маленькую приведенную толщину (обычно как минимум 2...3мм).
Из-за этого нельзя пользуясь материалами и сертификатами производителей огнезащитных материалов назначить адекватную толщину покрытия/облицовки. Как вариант можно применить облицовку жесткими минераловатными плитами Rockwool Conlit SL, плотностью 150кг/м3. Ситуация с подбором необходимой толщины правда остается неопределенной, но на мой взгляд данная облицовка будет надежней вспучивающейся краски, и в несколько раз легче чем облицовка многослойным ГКЛО. Последний раз редактировалось "bob", 10.03.2011 в 22:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Цитата:
Есть еще СП 55-101-2000 (не помню действует ли он) таблица 17 - зависимость огнестойкости от толщины зашивки ГКЛО. Последний раз редактировалось altd, 10.03.2011 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
По графику на рис.38 СП 55-101-2000 получается что для огнезащиты стального листа приведенной толщиной 0,8мм до R60 требуется 4 слоя ГКЛО толщиной 14мм (общая толщина 56мм). В примечании к табл.17 написано что данные табл.17 и графиков на рис.38 оценочные и для получения фактических зданачений необходимо проеведение испытаний....
Похоже нужно менять конструктив перекрытия |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Профлист чаще на покрытия идет, тем более что сейчас все популярнее становятся мягкие кровли. Тогда предел огнестойкости нужен 30мин, но и их нужно обеспечить. Тут на первый взгляд кажется обоснованным применение базалита, т.к. это еще доп. утепление, правда про пароизоляяцию надо не забыть.
Кстати насчет краски. Та которая для воздуховодов, может лучше подойдет? Последний раз редактировалось AspirantMK, 11.03.2011 в 03:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 12
|
Ксати, всплыл интересный вопрос. По ПБ, насколько я помню, для административных и общественных зданий сейчас допускается только конструктивная огнезащита, т.е. та самая обшивка ГК или базальтовыми плитами, но при этом не должно оставаться "полостей" между защищаемым материалом и облицовкой. Как в жизни обшить профлист ГК или плитами без этих конструктивных пустот?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Конструктивная огнезащита - это разве только обшивка гипсом или минватой?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. | Алексей Владимирович | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.07.2013 19:31 |