Как выбрать анкерный болт?
azazel
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 8

В фундаменте под связь смещена закладная, решили поверх этой закладной приварить такую по толщине пластину, и дополнительно прикрепить анкерными болтами. Не огу подобрать болт и длину заглубления.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
связь.dwg (244.5 Кб, 2700 просмотров)

Просмотров: 8022
 
Непрочитано 29.10.2010, 10:50
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


можно скачать с сайта хилти програмку для подбора, можно подобрать вручную по "руководству...", можно задать вопрос в представительство хилти.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 10:54
#3
azazel


 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 8


да я тут кое-что нашла http://orwil.ru/upload/iblock/420/ig...%20mlilisf.pdf
только болт по-моему близко располагается к стакану фундамента, и не знаю как выбрать, разжимной или обычный или химический...
azazel вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 10:58
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


мадемуазель azazel, а Вы тоже искренне верите в совместную работу сварки и болта?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:03
#5
azazel


 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 8


)))) ну, мне казалось так надежнее, думаете можно и без болтов?
azazel вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 11:07
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну лично мое мнение - мухи отдельно, котлеты отдельно (либо сварка либо болты).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 11:07
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
мадемуазель azazel, а Вы тоже искренне верите в совместную работу сварки и болта?
Кстати, да, никакой приличной функции болт не выполняет, поэтому расчет будет на основе прайс-лита - ставьте самый дешевый механический анкер.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:12
#8
azazel


 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 8


а ничего, что хвост от пластины просто на бетоне лежит?
azazel вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 11:13
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от azazel Посмотреть сообщение
а ничего, что хвост от пластины просто на бетоне лежит?
Ну так и закладная тоже фактически на бетоне лежит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:14
#10
azazel


 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 8


но она если можно так сказать "в теле" бетона, а не на нем))
все-таки я, наверно, поставлю болт дешевый механический)))) , только с длиной нужно что-то решить...
azazel вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 11:18
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от azazel Посмотреть сообщение
но она если можно так сказать "в теле" бетона, а не на нем))
все-таки я, наверно, поставлю болт дешевый механический)))) , только с длиной нужно что-то решить...
В "руководстве по анкерному крепежу" см. минимальное заглубление конкретного анкера
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 11:24
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а закладные еще на анкерные болты сажают. и тогда закладная лежит на теле бетона. и ничего так себе лежит. а закладные в монолите находятся в теле бетона лишь по причинам технологии (опалубку тогда проще ставить).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:44
#13
azazel


 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 8


спасибо всем, я усе поняла,
azazel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выбрать анкерный болт?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? bel-ka Разное 23 07.12.2009 13:33
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05