| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Смещение свай под лифтовую шахту
Проектирование зданий и сооружений
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
|
||
Просмотров: 2065
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
1. застрелится
2. вызвать мастера на дуэль 3. если нет договора авторского надзора - сослаться на занятость или просить финансирования 4. пересчитать нагрузки на сваи при фактическом их расположении 4.1. если нагр. менее допускаемой - оставить как есть 4.2. если нагр. более допускаемой - добить 1-2 "недостающие" сваи |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если есть возможность подъехать сваебою, я бы продублировал только сваи 1, 2 и 3, остальные не вижу смысла. И под лифт сделал бы плиту (с соответствующим армированием из-за смещения свай 4...9).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Допустимо ли такое смещение свай | vetalllll | Основания и фундаменты | 4 | 26.11.2009 11:49 |
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ | david | Основания и фундаменты | 1 | 02.07.2009 13:24 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту | Коля | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.12.2005 08:48 |