Допускается увеличить предельную гибкость по СНиП II-23-81. Когда?
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
||
Просмотров: 8846
|
|
||||
Мне тоже не вполне понятно, что имеет в виду пособие т.к. СНиП, вроде, прямых указаний в общем случае не содержит. Есть, правда, в разделе 20* такой пункт:
20.11* Допускается не усиливать элементы конструкций, если: их горизонтальные и вертикальные прогибы и отклонения превышают предельные значения, установленные пп. 13.1* и 16.8, но не препятствуют нормальной эксплуатации; их гибкость превышает предельные значения, установленные пп. 6.15* и 6.16*, но элементы имеют искривления, не превышающие значений, установленных правилами производства и приемки работ, и усилия не будут возрастать в процессе дальнейшей эксплуатации, а также в тех случаях, когда возможность использования таких элементов проверена расчетом. Т.е. СНиП косвенно признает, что превышение не представляет реальной опасности, но при новом проектировании молчит об этом "как партизан". Еще частный случай, когда СНиП разрешает превышать гибкость (пункт 5.6): В составных стержнях с решетками гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 80 и не должна превышать приведенную гибкость стержня в целом. Допускается принимать более высокие значения гибкости ветвей, но не более 120, при условии, что расчет таких стержней выполнен по деформированной схеме. Словосочетания "по деформированной схеме" пугаться здесь не стоит - это не то, что обычно под этим подразумевается. Расчет весьма прост и описан в том же Пособии. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нет в СНиП каких-то существенных послаблений, не получится экономить вагонами
![]() Вот такой смысл. Чтобы не расстраиваться сильно, нужно помнить, что пределы нормированы, по большому, ради повышения надежности. Т.е. кашу маслом не испортишь. Закон вероятностей работает и в жизни: например, есть соединение на двух болтах, при этом вероятность отказа 0,00001. Ставим третий болт, надежность выше, но она и так была высока. Тем не менее, где-то в одном случае кому-то это реально поможет. Скажут - а какой ценой? А мы ответим - а какая ценность на другой чаше? Как-то так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конкретно не известна - всю информацию "доставал" в разное время из разных источников: из классических учебников по МК, из Пособий и Руководств, и еще из чего-то...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
8.4.2. Для элементов конструкций, которые согласно прил. 3 относятся к группе 4, в зданиях и сооружениях I-го и II-го уровней ответственности (согласно требованиям прил. 7* «Учёт ответственности зданий и сооружений» к СНиП 2.01.07), а также для всех элементов конструкций в зданиях и сооружениях III уровня ответственности допускается повышать значение предельной гибкости на 10 %. А вообще предельная гибкость это только российское изобретение. Насколько я знаю, подобного ограничения по гибкости нет в Еврокоде. (во всяком случае я не нашел) и живут же как-то в своем загнивающем. что касается конкретных цифр см. прикрепленные файлы |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Мне думается, что эти предельные величины как раз не очень обоснованы. Насколько я понял, в выкладке во главу угла ставится полное использование сечения на сжатие (с учетом устойчивости).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2010 в 19:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
При попытке отнести стойки ограждения, которые, собственно, и не работают продольно, к какому-либо пункту таблиц 19 и 20, получится, что требования по предельной гибкости не распространяются на стойки заборов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
или если на них лежит 10 кг, то они уже работают продольно? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Какие конкретно элементы ненагруженных опор? Траверсы, что ли, раз на них "лежит"? Траверсы же - изгибаемые элементы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
считаем: расчетная длина 2l = 14 м; предельная гибкость 150; требуемый радиус инерции i = 1400/150 = 9.33 см; подбираем диаметр трубы D = 4*i/КОРЕНЬ(1+альфа^2) = 4*9.33/КОРЕНЬ(1+0.95^2) = 27 см. получается примерно труба 273х5. но ее прочность ведь при этом и на 1% не используется! Последний раз редактировалось mainevent100, 04.11.2010 в 14:45. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
для не нагруженных элементов с заделкой в опоре можно взять коэф расч длинны =1,12 (как для от стойки нагруженной собственным весом.) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Алекс80: Цитата:
Цитата:
А заменят при строительстве на нормальную - будет только ЛУЧШЕ. В этом парадокс.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |