Выбор точек "k" (по СНиП) при учёте сейсмики
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор точек "k" (по СНиП) при учёте сейсмики

Выбор точек "k" (по СНиП) при учёте сейсмики

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2010, 12:19 #1
Выбор точек "k" (по СНиП) при учёте сейсмики
alexandrius
 
инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346

Имеется производственное здание, которое будет строиться в условии сейсмики в 8 баллов. Здание прямоугольное, одноэтажное, безкаркасное из монолита - монолитные несущие наружные и внутренние (одна центральная продольная и три поперечные) + монолитное покрытие.

СНиП II-7-81* говорит:

Цитата:
сейсмическая нагрузка Sik в выбранном направлении, приложенная к точке k и соответствующая i-му тону собственных колебаний зданий или сооружений, определяется по формуле Sik= K1 K2 S0ik.
С формулой всё ясно. Вопрос куда именно приложить Sik? Взять каждый несущий элемент в отделньости, посчитать соответствующую Sik и приложить в центре элемента?
Просмотров: 5229
 
Непрочитано 16.11.2010, 12:33
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а Вы вообще не имеет представления, что такое расчетная модель здания? и как определяются собственные колебания здания?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 12:35
#3
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Нет, не имею. Просветите пожалуйста.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 12:42
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


то есть Вы вручную собираетесь выполнить расчет на сейсмическое воздействие здания? это курсовик или дипломная работа?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 12:56
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Если первый раз, то только вручную, ЯТД.
Для одно этажного нет ничего сложного.
"Пособие к СНиП II-7-81. Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах" вам в помощь. До этого вспомнить Строймех, и почитать книжки, че ваще такое сейсмическая нагрузка и откуда она берется.
Без вышеупомянутого СНиП открывать не советую)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 12:56
#6
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Расчёт в ПК "Лира" 9.6. Это реальное строительство. Расчёт будет проверен в головном проектном институте. Не хочется ударить лицом в грязь.

Объёмную схему-болванку в Лиру уже завёл. Сейчас задаю нагрузки. Просто раньше на сейсмику целые здания не считал. Максимум - это свайный куст с ростверком под осветительную вышку. Там Sik приложил сбоку в уровне ростверка (от массы самого ростверка, от вышки нагрузки были заданы в типовом проекте на саму вышку).

Проходил краткий курс обучения на сейсмику, но там читали всё "галопом по Европам". Поэтому определение точек k и i-того тона колебаний мне не понятно.

Собственный вес каждого элемента здания мне известен. Исходя из этого могу по СНиПу определить Sik (хотя с коэффициентом nik не всё понятно). Вопрос как и куда приложить Sik. Это должна быть одна сосредоточенная сила от всего веса здания, приложенная в центре жёсткости здания? Тогда не ясно как именно задать её в Лире (впрочем, у меня здание в плане не имеет размера 30м и более - см. п. 2.15 упомянутого СНиПа). Или это будет совокупность сил на каждый элемент отдельно? Тогда точки приложения - центры масс этих элементов? Полагаю, всё же последнее?

Если взять ручной расчёт. когда, к примеру при расчёте стены, вырезаются крестом две балки - горизонтальная и вертикальная, даётся защемление на опорах этих балок и вперёд. Sik прикладывается к центру этой стены.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 12:59
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, но как же Вы считаете динамическую составляющу ветра?! ведь и там нужно собственные колебания вычислить предварительно...
P.S. В Ваших "рогах и копытах" других расчетчиков или конструкторов нет?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 13:02
#8
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Таких, что бы могли помочь тут и здесь (провинциальный филиал) - нет. Звонить в головной институт по каждому поводу - не вариант.

Ветер на динамику учитывал через закладку в РСУ Лиры "Статическое ветровое при учете пульсации ветра".

Задаю отдельные загружения: постоянные, длительные, кратковременные, пульсация ветра и сейсмика. Формирую таблицу РСУ, назначая каждому загружению соответствующий параметр РСУ.

Суть вопроса - места приложения в расчётной схеме Sik...

Читаем пособие:

2.1. Расчет зданий на сейсмические воздействия при заданном объемно-планировочном и конструктивном решении производится в следующей последовательности:
определяются сейсмичность площадки строительства и расчетная сейсмичность здания по п. 1.5 и табл. 3 соответственно;
устанавливается расчетная динамическая схема здания и ее параметры;
определяются частоты и формы собственных колебаний каркаса;
определяется расчетная сейсмическая нагрузка по п. 2.7;
находятся усилия в элементах каркаса, проверяется несущая способность элементов и узлов их соединения;
устанавливается ширина антисейсмического шва между смежными отсеками здания по п. 3.4.

При расчёте Soik=QkAβiKψηik, на рисунке 1 видим, что Qk приложена на высоте Xk. Вопрос - как определить Xk.

Последний раз редактировалось alexandrius, 16.11.2010 в 13:20.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 13:15
#9
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Проходил краткий курс обучения на сейсмику, но там читали всё "галопом по Европам". Поэтому определение точек k и i-того тона колебаний мне не понятно.
Требуйте назад деньги за курсы. Это основопологающие вещи для расчета.
Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Полагаю, всё же последнее?
Неверно. Узнайте, что такое динамическая расчетная схема. К покрытию надо сейсмические силы прикладывать.

Последний раз редактировалось Сазоныч, 16.11.2010 в 13:27.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 13:19
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


точка k - это точка, в которой Вы (ну или программа) будет собирать массы. Для МКЭ это, как правило, узлы. Ну а i-ый тон собственный колебаний - это всего лишь порядковый номер формы собственных колебаний. i изменяется от 1 до некоторого числа, которое назначается валюнтаристким способом :-))))
P.S. боюсь только, что никакой ликбез на форуме не поможет Вам нормально выполнить расчет на сейсмику...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 13:44
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Это должна быть одна сосредоточенная сила от всего веса здания, приложенная в центре жёсткости здания?
Точно! В Вашем случае будет одна сила, приложенная в центре покрытия по низу стропильных ферм. Её величина S=0.2*0.25*0.8*2.5*Q,
где Q - вес всего покрытия +снег+ 0,5 высоты стен,- все с коэф. сочетания по сейсмическому Снипу.
При этом вес покрытия - все что на нем находится.
Расчет на эту силу производится в двух направлениях отдельно.
Собственно массу можно собрать автоматом в лире. Сила по лире должна быть немного меньше.
 
 
Непрочитано 16.11.2010, 13:56
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


аха, и сейсмическую нагрузку, полученную для консольной модели, прикладываем к пространственной модели...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 14:10
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну имелось в виду, что потом распределят нагрузку по колоннам пропорционально грузовой площади) тож вручную)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:22
#14
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Погуглил на предмет "динамическая расчетная схема". И "Лира сейсмика". Пол часа ходил туда-сюда думал.

Приложение где-то в одном месте сосредоточенной силы в пространственной модели не имеет смысла. Массы элементов не имеют концентрации в одной точке. В каждом узле элемента происходит концентрация массы со своей грузовой "межузловой мини-площади". При сейсмическом воздействии на этот узел действует горизонтальная сила, вызывая смещение узла по оси Х или У (продольное и поперечное действия сейсмики - я должен рассмотреть оба варианта в Лире через направляющие косинусы). Вопрос учёта вертикального толчка (смещение узлов по оси Z) оставляю пока за кадром, на данном этапе мне это не нужно.

Погрузился в изучение закладки в Лире Нагрузки - Динамика - Таблица динамических загружений.

Полагаю, что сейсмика должна учитываться Лирой через упомянутую закладку с учётом того номера статического загружения, в котором я дал команду добавить собственный вес конструкций + табьлица РСУ, в которой задаются коэффициенты сочетаний.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 14:27
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ну имелось в виду, что потом распределят нагрузку по колоннам пропорционально грузовой площади) тож вручную)
А можно поподробнее про грузовые площади при сейсмике?! При том, что сейсмическая нагрузка, как правило, действует горизонтально...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:30
#16
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Forrest_Gump, не найдётся ли у Вас пары комментариев к моему предпоследнему сообщению?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 14:33
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ну имелось в виду, что потом распределят нагрузку по колоннам пропорционально грузовой площади) тож вручную)
По жесткостям!
В принципе и одна сила сама перераспредилится, если диск покрытия задан достаточно жестким.
Если очень хочется, то можно приложить массы к каждому узлу. Результат будет тот же.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:36
#18
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
В принципе и одна сила сама перераспредилится, если диск покрытия задан достаточно жестким.
Вопрос в том, как потом определить какое нужно на самом деле армирование этому диску покрытия...
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 15:20
#19
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


alexandrius, если вы собрались считать сейсмику Лирой, читайте литературу-документацию по Лире и не парьтесь. Изучите примеры. Там главное - корректная расчетная схема для динамики, чтобы не было относительно "худых" или "толстых" элементов, которые искажают колебания.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 16:26
#20
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Читаю пример №5, в общих чертах вроде всё понятно, но по факту пока получается не всё.

Итак, что я понял на данный момент.

Я задаю Лире все требуемые мне загружения. Затем через вкладку Нагрузка - динамика - учет стат. загружений задаю список номеров загружений, которые формируют матрицу масс. Сформированную матрицу масс я могу тряхнуть сейсмикой.

Ну например загружение 1 - собственный вес монолита, 2 - собственный вес кровли, конструкции полов и т.п. Пока беру только два для простоты расчёта. Если выбрать активное загружение №3 то появляется слева вверху надпись "Массы собраны из загружений 1, 2". Это те самые массы, которые я могу тряхнуть сейсмикой.

Далее иду во вкладку Нагрузки - Динамика - Таблица динамических загружений. Создаю сейсмическое загружение №3. Задаю условия сейсмики (бальность, направление сейсм. воздействия через косинусы, тип грунта, коэффициенты по СНиП и т.д.) и даю команду что мол всю эту канитель считать исходя из тех масс, что заданы в загружениях 1 и 2.

Затем иду в генерацию таблиц РСУ, задаю что первые два загружения - статика, а 3-е сейсмика.

Далее, если я всё правильно понимаю, Лира сама разбивает все эти массы в виде совокупности сосредоточенных сил в узлах расчётной схемы. Эти силы собираются в каждом узле с около узловой грузовой площади (применительно к сейсмике).

Так вроде?
alexandrius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор точек "k" (по СНиП) при учёте сейсмики



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24