|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
как расчитать кирп. перегородку на действие местной сейсмической нагрузки?
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7890
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 4
|
Как объяснил мне мой преподаватель,то местная сейсмическая нагрузка-это нагрузка,передаваемая на элемент от собст.веса во время сейм.колебаний.Полная же сейсмич.нагрузка учитывает вес всего здания,его классификацию и назначение ,введением сесмич.коэфициентов.Может я что-то не так понял,разъясните.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
Первый раз слышу о таких нагрузок. У этих предпадов совсем крыша поехала. Есть конструктивные требования предъявляемые к перегородкам (см. СНиП II-7-81*) При расчете на лире перегородки задаются как нагрузки. (я лично задаю усреднёное значение на 1 кв. м.)
Последний раз редактировалось dallaev, 16.11.2010 в 20:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Простая но геморойная задача, хотел бы я чтоб вам её кто-то другой написал как решать, но да ладно...
1.Вооружаетесь нормативным документом вашего государства (в подписе нет данных откуда вы) регламентирующим правила строительства в сейсмических районах: -СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах; -СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий в сейсмических районах; -ДБН В.1.1-12 2006 Строительство в сейсмических районах Украины; -СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах (Казахстан); -СНТ 2.01.08-99 Строительство в сейсмических районах (Туркменистан) -ТСН 22-302-2000 Строительство в сейсмических районах Краснодарского края -Eurocode 8 - Seismic Design. -...любой другой документ ...От себя порекомендую СНиП РК 2.03-30-2006 п 5.20-5.25, там как раз по вашему случаю более детально расписано. 1. Собираете сейсмическую нагрузку по основной формуле (например ф.1 СНиП II-7-81) =S. При этом особое внимание уделяем коэффициентам. Какие нужно брать? Смотрите в нормах. Например для Украины для 7 баллов К1=0,5; К2=1, К3=1(?); Кгр=1(?); а0=0,1 (7б); Бэтта*Этта=5(?), Q=масса перегородки в пределах её размеров. Всё перемножив получим сосредоточенную силу в центре перегородки. 2. Проверяем условия опрокидывания (выпадения) перегородки исходя из условия Муд (Масса перегородки на полтолщины пер-ки) > Мопр (Сейсмическая сила на полвысоты пер-ки). Если опрокидывается (в большинстве случаев), то необходимы элементы крепления. Элементы крепления устанавливаются по конструктивным рекомендациям соответствующих разделов в нормах. 3. Моделируем в ПК ЛИРЕ рассчитываемую перегородку Модуль деформации (Е) по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" в зависимости от марки камня и раствора (В сети есть уже готовые вычисления), коэф-т пуассона - 0,25. Также моделируем условие закрепления кладки. В идеале, допустим, стержневые элементы с фактической жест-ю (пластина, швеллер, анкера и т.д.), и соединённые при помощи шарниров/закреплений которые могут быть в реальности. Задаём нагрузку (собственный вес, штукатурка), сейсмическую нагрузку (можно задать сосредоточенной, а лучше распределённой по площади) в виде статической. Какие-то ещё манипуляции и Ставим на расчёт. 4. Далее при помощи средств ЛИРЫ - ЛИТЕРА вычисляем главные и эквивалентные напряжения и сравниваем полученные результаты с нормативными (Rnt=60кПА). 5. Если напряжения превышают нормативные, то необходимо устанавливать дополнительные вертикальные элементы-стойки или крепить сверху ещё перегородку. 6. Также, наверное, стоит проверить место крепления перегородки на смятие по площади опирания на крепёжный элемент, но это уже не обязательно при правильном выборе крепления перегородки. Кажется всё. Может что-то забыл или напутал с к-ми, но общий принцип по-моему должен быть таким. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
UnAtom все подробно и понятно разъяснил.
От себя добавлю, что для расчета непосредственно кладки следует воспользоваться Пособием по проектированию промзданий в сейсм р-нах (к -СНиП II-7-81*), в котором есть примеры расчета самонесущих каменных стен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Продолжительность действия нагрузки | AVI | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 30.01.2022 15:25 |
Моделирование сейсмической нагрузки при расчёте балконных плит и козырьков | Engineer IA | Расчетные программы | 22 | 08.04.2010 11:50 |
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.01.2010 08:49 |