| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
температурно-усадочный шов в монолитном каркасном доме
Инженер-строитель
Полтава
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2847
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 24.10.2010
Полтава
Сообщений: 14
|
Цитата:
А что сделать теперь незнаем, ведь переделывать очень много. Подскажите, можно ли выкрутится в такой ситуации? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Выполнить расчет с учетом нагрузки от перепадов температуры. Скорее всего ваши конструкции пройдут(вряд ли армирование увеличиться на столько, что превысит заложенное в проекте).
Недавно считали здание длинной 78м - армирование прошло и в экспертизе согласились. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деформационный шов в монолитном каркасе | Peter | Железобетонные конструкции | 29 | 19.01.2016 11:04 |
деформационный шов в монолитном поясе | skylark | Архитектура | 2 | 23.06.2010 18:26 |
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии | DEFO | Железобетонные конструкции | 12 | 04.10.2009 09:37 |
Температурно- усадочный шов в монолитной плите | опус | Железобетонные конструкции | 42 | 21.02.2009 19:20 |