температурно-усадочный шов в монолитном каркасном доме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > температурно-усадочный шов в монолитном каркасном доме

температурно-усадочный шов в монолитном каркасном доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2010, 18:03 #1
температурно-усадочный шов в монолитном каркасном доме
Oleg_
 
Инженер-строитель
 
Полтава
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 14

Уважаемые эксперты форума DWG.ru
Проектируем монолитный каркасный дом длиной 88м, шириной 18м. Фундамент свайный.
Согласно п.1.19 пособия к СНиП 2.03.01 и табл.3 в монолитных каркасных зданиях нужно устраивать температурно-усадочные швы через 50м без расчета расстояния между температурно-усадочными швами, а швы устроили через 58м. Так же в продольном направлении нет возможности устроить диафрагму жесткости.
Можно ли оставить температурно-усадочный шов там, где он есть сейчас, или нужно переделывать? Будут ли замечания в экспертизы?
Просмотров: 2847
 
Непрочитано 18.11.2010, 19:35
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Oleg_ Посмотреть сообщение
...Будут ли замечания в экспертизы?
будут, потребуют расчет на температуру.
Зачем делать так, что заведомо будут замечания экспертизы? Почему не сделать сразу нормально?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 20:58
#3
Oleg_

Инженер-строитель
 
Регистрация: 24.10.2010
Полтава
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
будут, потребуют расчет на температуру.
Зачем делать так, что заведомо будут замечания экспертизы? Почему не сделать сразу нормально?
Так сделали потому что неувидели пункт про диафрагмы жесткости. А в СНиПе написано что можно увеличить растояние между температурно-усадочными швами.
А что сделать теперь незнаем, ведь переделывать очень много. Подскажите, можно ли выкрутится в такой ситуации?
Заранее спасибо.
Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 21:04
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Oleg_ Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли выкрутится в такой ситуации?
Заранее спасибо.
трудно сказать не видя проекта
Выложи план, желательно архитектурный с указанием линии шва
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:58
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Oleg_ Посмотреть сообщение
Т Подскажите, можно ли выкрутится в такой ситуации?
Выполнить расчет с учетом нагрузки от перепадов температуры. Скорее всего ваши конструкции пройдут(вряд ли армирование увеличиться на столько, что превысит заложенное в проекте).
Недавно считали здание длинной 78м - армирование прошло и в экспертизе согласились.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > температурно-усадочный шов в монолитном каркасном доме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
деформационный шов в монолитном поясе skylark Архитектура 2 23.06.2010 18:26
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии DEFO Железобетонные конструкции 12 04.10.2009 09:37
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20