расчет глубины заделки анкера в полускальный грунт
Защитные сооружения
МО
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2071
|
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Если Вы будете просто омоноличивать получится скорее нагель, а не анкер.
Для устройства грунтовых анкеров необходима инъекция раствора в заделке под давлением, потом предварительное натяжение. Есть нормативные методики проектирования инъекционных анкеров в России и за рубежом. Можно численно смоделировать работу анкера и получить оптимальную глубину заделки. В любом случае для подтверждения несущей способности анкера или нагеля по грунту следует провести статические испытания на выдергивание. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||